Dzin
Dzin
Местный

Регистрация: 23.03.2006

Москва

Сообщений: 512

04.12.2016 в 23:57:54

Юрка, а вы мне скажите какая цепь. По схеме на крышке счетчика ноль на нагрузку берется не с клеммы счетчика, а с шины N- так и делаю. Получается ноль в счетчик для питания счетчика только- значит измерительная?. Или такая схема может вызвать у кого-то вопросы?

0
Dzin
Dzin
Местный

Регистрация: 23.03.2006

Москва

Сообщений: 512

05.12.2016 в 00:27:03

Если что вот кусок схемы 

0
Dzin
Dzin
Местный

Регистрация: 23.03.2006

Москва

Сообщений: 512

05.12.2016 в 00:30:09

Если что вот кусок проекта

0
Dennis_A
Dennis_A
Местный

Регистрация: 14.03.2016

Ефремов

Сообщений: 224

05.12.2016 в 11:38:20

Согласно паспорту на счетчик, в схеме непосредственного включения нулевой рабочий проводник не проходит "в разрыв" через счетчик, а идет мимо счетчика. На нулевую клемму счетчика приходит "ответвление" от рабочего нуля.

На основании этого я делаю вывод, что это измерительная цепь, а для цепей измерения напряжения, как уже говорилось - не менее 1,5 мм.кв. меди.

В проекте через счетчик вообще идет только три фазы.

0
Dzin
Dzin
Местный

Регистрация: 23.03.2006

Москва

Сообщений: 512

06.12.2016 в 02:45:28

Dennis_A, ну да обычно в проекте измерительную цепь не рисуют ,поэтому нуля нет. Ясно ,положу 4ку. Всем спасибо!

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.