Аватар пользователя
Дождик

Местный

Регистрация: 25.02.2006

Москва

Сообщений: 771

04.12.2016 в 20:58:12

Частный дом. Три фазы. Тринадцать автоматов, в самом низу общий. И вот, вырубается всё время этот общий (тумблер). Я пыталась анализировать в чем дело, но никак не понять.

Началось с того, что около месяца назад общий тумблер вырубился во время работы мультиварки, перестали пользоваться мультиваркой. Затем вырубился при включении принтера. Перестали пользоваться принтером. Так же случилось с пылесосом. Две недели все было нормально (перечисленную бытовую технику не использовали) Сегодня уже не дает включить холодильник.... Причём, вырубаются не те тумблеры из 13-ти, которые отвечают за бытовую технику, которую я перечислила, а каждый раз сразу общий. Пробовала их подключать к другим розеткам - то же самое. Я так понимаю, что общий рубильник не выдерживает повышения нагрузки и чем дальше, тем меньше выдерживает, независимо от того, где в доме подключается эта нагрузка.

Сейчас работают только газовый котел, лампочки и ноутбук. Что делать? Какого специалиста искать? Подскажите, пожалуйста!

0
Аватар пользователя
Alex___dr

Местный

Регистрация: 13.03.2006

Москва

Сообщений: 28323

04.12.2016 в 21:01:01

ИМХО, для начала проверить на сколько хорошо затянуты винты крепления проводов...

0
Аватар пользователя
Дождик

Местный

Регистрация: 25.02.2006

Москва

Сообщений: 771

04.12.2016 в 21:06:17

Alex___dr, большое спасибо за отклик. Сама я это точно не смогу сделать и больше некому. Надо искать специалиста. Не знаю, какого уровня надо его искать. Здесь у нас никого нет. Надо, чтобы он просто был электрик или разбирался в эл.щитках? У меня еще раньше была проблема с притуханием света. Например, включена подсветка над плитой (от вытяжки) и в это время включается холодильник - свет над плитой чуть притухает. Или включаю пылесос - верхний свет притухает. Это всё связано?

0
Аватар пользователя
services

Местный

Регистрация: 08.12.2008

Москва

Сообщений: 2168

04.12.2016 в 21:08:23

Для начала можно фото, того что внутри?

0
Аватар пользователя
Дождик

Местный

Регистрация: 25.02.2006

Москва

Сообщений: 771

04.12.2016 в 21:09:07

services, сейчас попробую сфотографировать.

0
Аватар пользователя
Микитович

Местный

Регистрация: 23.10.2011

Киев

Сообщений: 7073

04.12.2016 в 21:09:25

Дождик написал: Я так понимаю, что общий рубильник не выдерживает повышения нагрузки и чем дальше, тем меньше выдерживает, независимо от того, где в доме подключается эта нагрузка.

Если это чистый автомат, то:

  • или плохо затянуты провода и он отключается из-за собственного перегрева и скоро сгорит,
  • или сам по себе никудышний и его нужно менять. Если это дифавтомат - то или он дохлый, или где то утечка на землю. Как по описанию "Ой-ой-ой" можно сделать диагноз?
0
Аватар пользователя
services

Местный

Регистрация: 08.12.2008

Москва

Сообщений: 2168

04.12.2016 в 21:10:20

Где территориально?

0
Аватар пользователя
Alex___dr

Местный

Регистрация: 13.03.2006

Москва

Сообщений: 28323

04.12.2016 в 21:11:25

Дождик написал: Например, включена подсветка над плитой (от вытяжки) и в это время включается холодильник - свет над плитой чуть притухает. Или включаю пылесос - верхний свет притухает. Это всё связано?

Скорее всего (если плохо затянуты провода...) связано.

0
Аватар пользователя
Дождик

Местный

Регистрация: 25.02.2006

Москва

Сообщений: 771

04.12.2016 в 21:24:35

Это щиток, где тумблеры. А слева от него есть еще ящик, где счетчик и три фазы, сейчас его тоже выложу на всякий случай. Если надо что-то крупнее сфотографировать, скажите, пожалуйста.

0
Аватар пользователя
Alex___dr

Местный

Регистрация: 13.03.2006

Москва

Сообщений: 28323

04.12.2016 в 21:26:07

Дождик написал: Это щиток, где тумблеры.

Что именно отключается?

Дождик написал: Если надо что-то крупнее сфотографировать, скажите, пожалуйста.

То что отключается.

0
Аватар пользователя
Дождик

Местный

Регистрация: 25.02.2006

Москва

Сообщений: 771

04.12.2016 в 21:26:42

0
Аватар пользователя
Дождик

Местный

Регистрация: 25.02.2006

Москва

Сообщений: 771

04.12.2016 в 21:31:20

Вырубается самый нижний зеленый, вот он ближе:

0
Аватар пользователя
Дождик

Местный

Регистрация: 25.02.2006

Москва

Сообщений: 771

04.12.2016 в 21:34:12

Микитович, да, конечно, делайте, пожалуйста, диагноз.

0
Аватар пользователя
Alex___dr

Местный

Регистрация: 13.03.2006

Москва

Сообщений: 28323

04.12.2016 в 21:36:34

Дождик написал: Вырубается самый нижний зеленый, вот он ближе:

УЗО...

0
Аватар пользователя
Дождик

Местный

Регистрация: 25.02.2006

Москва

Сообщений: 771

04.12.2016 в 21:36:47

Я могу сама затянуть провода или меня убъёт при этом?

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу