fiber
fiber
Местный

Регистрация: 24.10.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 596

09.12.2016 в 22:04:23

Alex-21 написал: Не включается только если на димере отключить управляющий кабель

Погодите - вы же сказали что у вас к димеру подключены 3 кнопки - и с двумя работает хорошо, глючит только при подключении 3й? Или у вас 3 димера каждый со своей кнопкой?

Мануал бы на димер посмотреть - в интернете что-то не нашел. У Арлайта его вообще уже нет на сайтах.

0
services
services
Эксперт

Регистрация: 08.12.2008

Москва

Сообщений: 2168

09.12.2016 в 23:17:19

fiber написал:

Alex-21 написал: Не включается только если на димере отключить управляющий кабель

Погодите - вы же сказали что у вас к димеру подключены 3 кнопки - и с двумя работает хорошо, глючит только при подключении 3й? Или у вас 3 димера каждый со своей кнопкой?

Мануал бы на димер посмотреть - в интернете что-то не нашел. У Арлайта его вообще уже нет на сайтах.

fiber, три диммера и на каждом по 3 кнопки (типа проходное включение)

0
Микитович
Микитович
Эксперт

Регистрация: 23.10.2011

Киев

Сообщений: 7073

09.12.2016 в 23:49:19

Alex-21, Димер в реанимацию, возможно и в морг. Схемы нет, то ли ключи то ли формирующая микросхема выдригивается. Задайте вопрос техподдержке Arlight, если там техподдержка существует. Как правило у продаванов ее нет.

0
services
services
Эксперт

Регистрация: 08.12.2008

Москва

Сообщений: 2168

10.12.2016 в 00:00:17

Микитович написал: Alex-21, Димер в реанимацию, возможно и в морг. Схемы нет, то ли ключи то ли формирующая микросхема выдригивается. Задайте вопрос техподдержке Arlight, если там техподдержка существует. Как правило у продаванов ее нет.

Микитович, они ни чего толкового не скажут 100% из того что нашёл в инете, управление ШИМ, глючит в электроприводах с тем же ШИМ, лечение фильтра, но опять же никто это не обкатывал на ленте! Называется "проблема длинного кабеля"! Взято тут:http://www.chastotnik.info/index.php?catid=3&cid=82&Itemid=6&lang=ru&option=com_jdownloads&view=finish Предполагаемое лечение тут,но опять же не факт!: 1-й вариант:https://yandex.ru/search/?text=LC%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%20%D0%91%D0%A42%D0%9F&lr=213&clid=1923022 2-й вариант:https://yandex.ru/search/?text=RC%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%20%D0%91%D0%A42%D0%9C%20(%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9)&lr=213&clid=1923022

0
Микитович
Микитович
Эксперт

Регистрация: 23.10.2011

Киев

Сообщений: 7073

10.12.2016 в 00:17:32

services написал: управление ШИМ, глючит в электроприводах с тем же ШИМ, лечение фильтра, но опять же никто это не обкатывал на ленте! Называется "проблема длинного кабеля"!

Если там сотни МГц, то может и длинный кабель. Электропривод - индуктивная нагрузка, но провод то при чем. Лента - активная нелинейная нагрузка, нет там реактивных элементов. От чего димер питается? Нашел http://www.arlight.ru/catalog/rgb-rgbw-seriya-sr-367/dimmer-sr-1009cs-12-36v-96-288w-019466.html?sphrase_id=29323 Мда-а, без схемы заочно как заушно.

0
Alex-21
Alex-21
Новичок

Регистрация: 15.06.2014

Москва

Сообщений: 26

10.12.2016 в 08:22:22

Спасибо друзья! Изначально отключая последнюю кнопку с хвостом он вроде работал корректно работал. Сейчас на всех кнопках одинаковая картина. Даже скидывая первую кнопку все равно включает. Если только скинуть колодку с самого димера перестает включать. Все управляющие кабели с трех димеров одной длинны. Кнопки идут блоками вдоль стен. Отличаются только нагрузками и мощностью трансформаторов. На глючном самая большая. Лента 150 вт. Трансформатор стоит на 240.

0
Alex-21
Alex-21
Новичок

Регистрация: 15.06.2014

Москва

Сообщений: 26

10.12.2016 в 08:38:20

Производитель грешит на кабель. Но если бы он включался сразу, то понятно. Но задержка на 5-10 минут, Причем то 5, то 10 а то и 20 мин. Предлагают везти димер и кнопки на экспертизу. Да... трансы и димеры стоят в щите. К нагрузкам проложен кабель 4 кв. Максимальная длина 15 метров. (не на глючной линии).

0
Alex-21
Alex-21
Новичок

Регистрация: 15.06.2014

Москва

Сообщений: 26

10.12.2016 в 09:48:29

Похоже дело точно не в проводке. На ночь повесил управление проблемного димера на соседний. Утром свет не горел.

0
Alex-21
Alex-21
Новичок

Регистрация: 15.06.2014

Москва

Сообщений: 26

10.12.2016 в 09:54:54

Напомню, что это уже третий димер! Картина одинаковая!)))))))

0
fiber
fiber
Местный

Регистрация: 24.10.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 596

10.12.2016 в 12:35:02

Alex-21 написал: К нагрузкам проложен кабель 4 кв.

Зачем? Явно избыточно на такой длине - даже на 12 вольтах.

Похоже на бракованную партию диммеров. Вы когда сдаете их - помечайте как-нибудь, чтобы вам их обратно не выдавали :).

0
Alex-21
Alex-21
Новичок

Регистрация: 15.06.2014

Москва

Сообщений: 26

11.12.2016 в 20:12:55

Друзья, спасибо всем принявшим участие! Проблема разрешилась заменой трансформатора! Сам в шоке)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу