Артём Зорин, Артем, 100%
14.12.2016 в 12:12:23
Артём Зорин, Артем, 100%
14.12.2016 в 12:22:03
aleksandr29 написал:
halyko написал: Я и сам знаю, что это две шины
а больше вы ничего не сфоткали)))) Сори за сарказм, но как спросили, так и ответил. Давайте полную картину тогда, если хотите, чтоб тут помогли разобраться. Шина N всегда на изоляторе, PE на корпусе. А уж что и куда приходит - извольте, не видно. Если у вас TN-C-S уже после ВРУ дома, то ПУЭ запрещает категорически далее где либо соединять PE и N
aleksandr29, Фото полного щита есть, правда плохого качества, но там скопище проводов в живую долго разбираться (легче переделать все), совершенно не по "цветому" стандарту. Фазные провода отходящие от автоматов желто-зеленого цвета, того же цвета и основной нулевой, а N- провода белого, ну и т.д. По поводу запрета на соединение PE+N согласен, поэтому я и не понял - зачем? КОроче было сделано так, чтобы посеять хаос в мозгах.
14.12.2016 в 12:25:53
halyko, Хаос уже полностью оплачен ? Если нет то пусть переделывают.
Да, ни фига.