21.12.2016 в 08:09:51
mastak написал: относительно кривой ITIC
А кому нужны графики, созданные лоббирующей торговой ассоциацией, которые потом отредактировал отдельный торговый дом? Да еще и криво.
По ссылке с офф.сайта идем в документ -
Кстати, Schneider-Electric входит в состав ITIC. Вы действительно хотите сказать, что они сделали реле хуже, чем УЗМ?
21.12.2016 в 08:36:09
И вот еще что, mastak. 230V в нашей стране получается от трёхфазной сети 400V, соответственно все перепады напряжения вызваны перепадами между фазами и выше 400V напряжение никогда не поднимется (ну если только молния прямо в провод попадает или марсиане атакуют). Учитыая этот факт, ваши красивые графики примут следующий вид: 1) Для Шнайдера
2) Для УЗМ-51
Сравниваем с оригиналами, делаем выводы о грамотности, честности, патриотичности... Я специально выбрал картинку с вашего сайта для УЗМ-50 и "перекрасил" под УЗМ-51, потому что по каким-то причинам для УЗМ-51 был указан голубенький диапазон вместо красного с пометкой "Диапазоны регулирования". А какого "X" (Икс'а) вы тогда такие же голубенькие диапазоны не нарисовали для ЗУБРа и Новатека, которые также имеют регулировку, да еще и дисплей вдобавок? Если уж и собрались вводить в блуд покупателя (по-русски - врать), то делайте это грамотно.
21.12.2016 в 11:16:37
andrejsheve написал: И вот еще что, mastak.
И еще один момент, только заметил. На основании чего закрашена в красный цвет область ниже 100%? В оригинале эта область (ниже 100%) вся безопасна!
Да и вообще, в описании исследуется работа most Information Technology Equipment (большинство IT оборудования). Там важный показатель - это работа без прерывания (No Interruption In Function), указанная "зеленая" (в оригинале без цвета) область, это те параметры, при которых будет гарантирована беспрерывность работы оборудования. Обратите внимание, что кроме секунд есть еще и кол-во циклов.
21.12.2016 в 11:34:17
andrejsheve написал: На основании чего закрашена в красный область ниже 100%?
Если коротко - не обманешь, не продашь.
21.12.2016 в 11:52:09
andrejsheve написал: Но способ выбран на уровне пылесосов Kirby.
Согласен. Спасибо что подняли эту тему и разобрались - как оказалось, Меандр, стремительно теряя рынок, пытается изо всех сил облить грязью конкурентов. Хотя по суди у шнайдера защита не хуже, а наверняка, я предполагаю, даже лучше ввиду более высокого качества компонентов и ввиду того что разработано это в Европе.
21.12.2016 в 12:13:26
andrejsheve написал: область (ниже 100%) вся безопасна!
Если я вас правильно понимаю, Шнайдер за меня решил, что пониженное напряжение безопасно? Откуда они знают требования моей нагрузки? :)
21.12.2016 в 15:45:57
andrejsheve написал: И вот еще что, mastak.
Очень много эмоций, патетики и апломба.
Как Вам хочется облить людей грязью. Может прежде разобраться надо с этим вопросом?
Моя ссылка дана на статью 2009 года, поэтому часть ссылок уже не работает. Да, соглашусь с Вами, кривые ITIC были разработаны для сети США - 120V 60Hz.
Но с тех пор прошло много времени, и они давно (с 2000г) используются безотносительно к номинальному напряжению и частоте. Всё выражается в процентах от номинального напряжения. Более того, эти кривые вошли в международный стандарт IEEE 446.
Даже выпускаются приборы контроля качества сети с отображением вольт/секундного отклонения сетевого напряжения относительно кривых ITIC (например -
21.12.2016 в 16:01:16
mastak написал: Очень много эмоций, патетики и апломба. Как Вам хочется облить людей грязью.
Ничего подобного. Если и есть где грязь, то Меандр сам её разместил на сайте в качестве рекламы. Я указал на явные несоответствия и задал несколько вопросов. Ответов в Вашем посте нет. Относительно дат и использования "кривой" в других документах разговора не было - к чему это всё (2000-ый, 2009)? Заодно прибавили еще один вопрос - приведите, пожалуйста, пример, когда в сети оказалось более 400В. За исключением молний и атаки марсиан.
22.12.2016 в 20:06:28
Здравствуйте! Чтобы не плодить одинаковые темы,спрошу Неужели РН106 - плохой выбор? Испытаний не нашел, а то заказал в Юлмарте и только потом нашел этот форум. Вот и сижу в раздумьях. Цена устраивает,хотелось бы чтобы и качество на высоте было.
22.12.2016 в 20:27:56
Anders111, да.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу