19.12.2016 в 23:19:25
Всем доброго дня! Есть исходные данные-стеклопакет двухкамерный с низкоэмиссионным стеклом, плюс ригельное остекление (коттедж). В общем, есть задача поставить в каждой ячейке еще одно стекло(декоративное). Возник вопрос-будет ли потеть и плакать стекло, если вентиляция внутри каждой ячейки будет практически нулевая (уплотнители), или же стекло ставить лучше с отступом,чтобы воздух между стеклопакетами и декоративным стеклом мог перемещаться?Общая высотра ригельного остекления 8 метров, планируется сделать "стену" из стекла на всю высоту остекления,вопрос в том, делать ее закупоренной,или лучше с вентиляцией? Я боюсь выпадания конденсата.
20.12.2016 в 11:11:16
Для выпадение конденсата играет много факторов, яб сделал замкнутой , но на будущее по возможности установки вентиляции
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу