account61865
account61865
Новичок

Регистрация: 23.12.2016

Москва

Сообщений: 3

24.12.2016 в 00:35:09

Предыстория. В квартире периодически отключается дифавтомат, который питает кухню - с разной периодичностью от раз в месяц до пары раз в неделю. Сначала думал перепады напряжения, а потом решил поэкспериментировать с розетками и так думать перестал...

Электричество. В квартире установлен общий дифавтомат ВД1-63 на 63A, за ним идут автоматы по зонам квартиры. Конкретно кухню питает связка ВА47-29 на 16A и ВД1-63 на 25A, что по-моему странно (фото во вложениях). Сами дифавтоматы с первого взгляда корректно работают, и по кнопке тест выключаются. Беглый осмотр коробки с автоматами ничего подозрительного (типа плохого контакта или спаленных проводов) не выявил, впрочем я не электрик.

Кухня. Там несколько розеток, я отключил все приборы и освещение. Выбираю одну из розеток, беру вилку микроволновки (без включенного излучения - только часы показывает) и втыкаю туда-сюда в розетку. Через 2-3 втыкания дифавтомат на 25А гарантированно вырубается. НО, если воткнуть вилку и дифавтомат не вырубился - можно спокойно включать излучение и разогревать еду (вот тут моя логика сломалась). Вместо микроволновки можно включать любой более-менее сложный прибор - стиралку, посудомойку, ходильник - реакция дифавтомата такая же. Если же прибором будет зарядка телефона или сушилка обуви - дифавтомат 0 реакции, все работает.

Метод тыка. Примерно половина розеток в кухне имеет такую проблему, вторая половина - прекрасно работает в любых режимах, втыкай вилку хоть до посинения. Обе группы розеток ТОЧНО подключены через один дифавтомат. Объясните пожалуйста на пальцах, что происходит у меня на кухне?

0
Sonic
Sonic
Резидент

Регистрация: 08.10.2007

Москва

Сообщений: 1056

24.12.2016 в 01:06:09

account61865 написал: Конкретно кухню питает связка ВА47-29 на 16A и ВД1-63 на 25A, что по-моему странно

На фото не дифавтомат, это УЗО (ВД = выключатель дифференциальный; диф будет называться АД, кажется). У ИЭКов дифы представляют из себя связку из обычного 2-полюсного автомата и диф. отключателя, прикрученного к нему сбоку. По описанию проблемы... Попробуйте поменять ваше УЗО на что-то более толковое. Эта штука имеет внутри электронный усилитель, возможно ему нездоровится. Рожденный в Китае иногда может плохо переносить суровые русские зимы. :) Почему только половина розеток... Возможно имеет значение длина линий, которая умудряется сгладить бросок тока. Обратите внимание, что оно происходит только когда вы подключаете что-то более-менее мощное. Кстати у сушилки обуви и зарядки телефона как правило нет 3-его контакта.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22218

24.12.2016 в 01:06:48

account61865, Для начала я бы тему переименовал т,к, ни одного диффавтомата в ней не видно , а вами показаны УЗО. И я бы не стал бы после ваших экспериментов далее искать причину спонтанного срабатывания "кухонного" УЗО, а тупо бы заменил эту китаезину.

0

Да, ни фига.

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22218

24.12.2016 в 01:11:21

Sonic написал:

account61865 написал: Конкретно кухню питает связка ВА47-29 на 16A и ВД1-63 на 25A, что по-моему странно

На фото не дифавтомат, это УЗО (ВД = выключатель дифференциальный; диф будет называться АД, кажется). У ИЭКов дифы представляют из себя связку из обычного 2-полюсного автомата и диф. отключателя, прикрученного к нему сбоку. По описанию проблемы... Попробуйте поменять ваше УЗО на что-то более толковое. Эта штука имеет внутри электронный усилитель, возможно ему нездоровится. Рожденный в Китае иногда может плохо переносить суровые русские зимы. :) Почему только половина розеток... Возможно имеет значение длина линий, которая умудряется сгладить бросок тока. Обратите внимание, что оно происходит только когда вы подключаете что-то более-менее мощное. Кстати у сушилки обуви и зарядки телефона как правило нет 3-его контакта.

Sonic, большая протяженность линий напротив повышает емкостную утечку тока.

0

Да, ни фига.

ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

24.12.2016 в 01:16:28

account61865 написал: и втыкаю туда-сюда в розетку. Через 2-3 втыкания дифавтомат на 25А гарантированно вырубается. НО, если воткнуть вилку и дифавтомат не вырубился - можно спокойно включать излучение и разогревать еду (вот тут моя логика сломалась).

account61865 написал: Метод тыка. Примерно половина розеток в кухне имеет такую проблему, вторая половина - прекрасно работает в любых режимах, втыкай вилку хоть до посинения.

Ну не удержался :)

!#[https://www.youtube.com/watch?v=sfPEThbd92U]

0
Микитович
Микитович
Резидент

Регистрация: 23.10.2011

Киев

Сообщений: 7073

24.12.2016 в 01:36:04

Sonic написал: Эта штука имеет внутри электронный усилитель, возможно ему нездоровится. Рожденный в Китае иногда может плохо переносить суровые русские зимы. :)

Прежде чем категорически утверждать не хило бы и матчасть подучить. ИЭК ВД1-63 - электромагнитный выключатель дифференциального тока (УЗО).

. Страдает только одним - не всегда замыкается контакт при нажатии кнопки ТЕСТ.

dokar написал: большая протяженность линий напротив повышает емкостную утечку тока.

Sonic написал: Возможно имеет значение длина линий, которая умудряется сгладить бросок тока.

М-да-а. Где то что то слышал вот и пытаюсь к чему то притулить. Шелест лапок муравья мешает наслаждаться органной музыкой Баха.

account61865 написал: Через 2-3 втыкания дифавтомат на 25А гарантированно вырубается. НО

Разбирайте розетки и приводите в порядок. Сопли и провода болтаются, вот то ли фаза но скорее всего 0 на землю и подсаживает.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22195

24.12.2016 в 06:50:11

Sonic написал: Почему только половина розеток...

Потому что эта половина розеток установлена через задний проход, плюсую Микитовичу.

УЗО на фото электромеханическое, очень надежное и зря срабатывать не будет.

0
account61865
account61865
Новичок

Регистрация: 23.12.2016

Москва

Сообщений: 3

24.12.2016 в 09:39:29

Микитович, то есть по в проблемных розетках соединены 0 и заземление? Это точно в розетках или щиток тоже смотреть?

0
account61865
account61865
Новичок

Регистрация: 23.12.2016

Москва

Сообщений: 3

24.12.2016 в 09:50:04

Сопли и провода болтаются, вот то ли фаза но скорее всего 0 на землю и подсаживает

Микитович, расшифруйте пожалуйста без сленга. Я это понял как "искать в розетках плохо закрепленные провода и проверить, что 0 не соединен с заземлением". Правильно я понял?

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

24.12.2016 в 11:02:32

account61865, да, а там видно будет).

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

24.12.2016 в 12:39:07

account61865 написал: Примерно половина розеток в кухне имеет такую проблему, вторая половина - прекрасно работает в любых режимах, втыкай вилку хоть до посинения. Обе группы розеток ТОЧНО подключены через один дифавтомат. Объясните пожалуйста на пальцах, что происходит у меня на кухне?

Хоть китайские дифы и характеризуются частыми ложными срабатываниями, у вас судя по описанному, скорее проблема и правда в розетках. Либо в подключаемых приборах. Попробуйте более внимательно понаблюдать.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу