mironoff
mironoff
Местный

Регистрация: 20.02.2016

Москва

Сообщений: 102

27.12.2016 в 16:25:58

Исторически из тамбурного ЩС уходит линия 4мм^2 в мелкий бокс на 8 модулей в квартиру. От него питаются теплые полы (2 линии), линия ванной на нагреватель, линия на одну розетку на кухню (ща юзается под СВЧ).

По модулям: От УЗО 40А питается теплый пол коридор (DEVIreg 550, он на 16А), от иековского АВ - ванная (4мм^2) , от второго УЗО - две линии т.пол кухня + розетка (обе 1,5мм^2)... В ЩС линия бокса подсоединена сразу к гребенке.

Что из вариантов я надумал:

  1. В щиток поставить АВ C32, всё в боксе заменить на дифы (C25 ванная, C16 пол коридор, C16 линии кухня).

  2. (ИМХО более правильный). В щиток C25, в бокс УЗО на ванную и два дифа на остальное.

  3. (пофигисткий). Всё в боксе на дифы щиток не трогаем (в случае КЗ линии бокса надеемся на вводной АВ)

Так какой правильнее с точки зрения селективности?

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9135

27.12.2016 в 22:22:53

mironoff, а у вас синие жилы - фазные ?

mironoff написал: правильнее

вводной - на 25 А,после него УЗО на 40 А 30 мА,а после ВА соответствующих номиналов

mironoff написал: обе 1,5мм^2

10 А

mironoff написал: ванная

16 А

mironoff написал: теплый пол коридор

если кабель на 2.5 мм 2 - то можно и 16 А

mironoff написал: точки зрения селективности?

забудьте.

0

И это пройдёт ...

mironoff
mironoff
Местный

Регистрация: 20.02.2016

Москва

Сообщений: 102

27.12.2016 в 23:01:00

serj12 написал: 16 А

Эээ, так от линии ванной проточник Сименс 27-амперный питается летом. А заодно и блок розеток на стиралку и полотенцесушитель. Знаю что ужас ужас, но всё уже 10 лет как в стяжке. Перекладывать линию до ванной физически невозможно.

serj12 написал: синие жилы - фазные ?

Неа, сейчас нулевые, фото апрельское просто, тогда да, был косяк. И если что, на фото в бокс питание приходит сверху прямо в зажимы иековского АВ.

40А УЗО как раз по плану на демонтаж на дачу, трёхфазное же, места много занимает.


То есть в идеале дифавтомат C25 в тамбурный щиток, а внутри бокса всё меняем на двухполюсники?

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9135

27.12.2016 в 23:16:13

mironoff написал: так от линии ванной проточник Сименс 27-амперный питается летом

если там

mironoff написал: 4мм^2

то 25 А.Просто вы написали - нагреватель,а это слишком общо :(

mironoff написал: сейчас нулевые

тогда почему они в клемму фазную вставлены ?

mironoff написал: приходит сверху прямо в зажимы иековского АВ

вы не поверите - это заметно :yu:

mironoff написал: То есть в идеале дифавтомат C25 в тамбурный щиток, а внутри бокса всё меняем на двухполюсники?

в идеале - автомат в табурном щитке на 25 А и далее по списку - ВА на 25 А,УЗО 40 А 30 мА и автоматы на линии.

mironoff написал: внутри бокса всё меняем на двухполюсники?

как вариант.

0

И это пройдёт ...

mironoff
mironoff
Местный

Регистрация: 20.02.2016

Москва

Сообщений: 102

27.12.2016 в 23:22:55

serj12 написал: тогда почему они в клемму фазную вставлены ?

ну так фото старое, ща лень нормально перефоткать, со светом там проблема.

serj12 написал: в идеале - автомат в табурном щитке на 25 А

Тогда S201-ым C25 в тамбур и ограничусь пока, до лучших времён:)

0
mironoff
mironoff
Местный

Регистрация: 20.02.2016

Москва

Сообщений: 102

19.02.2022 в 22:21:06

Для отчета: В прошлом году собрал новый щиток, по бюджету уложился в 10 тысяч (бокс был куплен давно, ну и одно из УЗО взял из старого щитка).

Почему УЗО и АВ - на теплые полы и ванную хотел характеристику B. Бюджетные дифы серии DSH200 бывают только хар-ки C.

Питающий кабель не стал перекладывать, геморно. Со стороны этажного щитка защитил автоматом C40 (долго думал, 40 или 32, кабель честные 6 кв. мм, решил на свой риск поставить побольше).

P.S. Собирал бы сейчас - однозначно на дифах DS200 серии (мне B нужны), меньше перемычек и мешанины проводов.