Исторически из тамбурного ЩС уходит линия 4мм^2 в мелкий бокс на 8 модулей в квартиру. От него питаются теплые полы (2 линии), линия ванной на нагреватель, линия на одну розетку на кухню (ща юзается под СВЧ).
По модулям: От УЗО 40А питается теплый пол коридор (DEVIreg 550, он на 16А), от иековского АВ - ванная (4мм^2) , от второго УЗО - две линии т.пол кухня + розетка (обе 1,5мм^2)... В ЩС линия бокса подсоединена сразу к гребенке.
Что из вариантов я надумал:
-
В щиток поставить АВ C32, всё в боксе заменить на дифы (C25 ванная, C16 пол коридор, C16 линии кухня).
-
(ИМХО более правильный). В щиток C25, в бокс УЗО на ванную и два дифа на остальное.
-
(пофигисткий). Всё в боксе на дифы щиток не трогаем (в случае КЗ линии бокса надеемся на вводной АВ)
Так какой правильнее с точки зрения селективности?