ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

05.01.2017 в 14:31:23

megrad написал: ebf, видимо реконструкция ещё не произведена.

Ну вы же понимаете, что если человек,затеял эту бодягу ,то ВА появится непременно :) Да и на схемке он уже есть ,3УЗО на 6АВ :applause:

0
Владимир 35
Владимир 35
Новичок

Регистрация: 10.12.2016

Москва

Сообщений: 9

05.01.2017 в 16:51:44

Просто сейчас есть немного денег, куплю с запасом потом когда буду присоединять следующие комнаты, до дополнительно загружу эти УЗО. Плюс плохо понимаю как их выбрать то что объяснял MrGalaxy пару постами выше, а так же какой вводной автомат поставить.

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

05.01.2017 в 17:01:13

Чтобы знать какой номинал вводного автомата выбрать, нужно сходить в ЖЭК (или что там у вас?) и узнать какая мощность выделена на вашу квартиру.

0

Грубый, но справедливый

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22195

05.01.2017 в 17:40:23

Vadim 161 написал: нужно сходить в ЖЭК (или что там у вас?) и узнать

Одного меня бесит, что в век интернета нужно куда-то идти, чтобы что-то узнать?

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

05.01.2017 в 17:43:14

Radio написал:

Vadim 161 написал: нужно сходить в ЖЭК (или что там у вас?) и узнать

Одного меня бесит, что в век интернета нужно куда-то идти, чтобы что-то узнать?

Radio, Не одного

0
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6458

05.01.2017 в 20:33:41

Radio написал:

Vadim 161 написал: нужно сходить в ЖЭК (или что там у вас?) и узнать

Одного меня бесит, что в век интернета нужно куда-то идти, чтобы что-то узнать?

Radio, и ещё не факт, что придёшь и узнаешь.

ebf написал:

megrad написал: Видимо не АВ вводной, а ВН.

Ну я конечно такие чудеса видел, но обычно ВН всегда меняют на ВА, поэтому пост MrGalaxy меня удивил :)

ebf, скорее всего, у ТС перед счётчиком пакетник, и он будет меняться неизвестно когда.

0

Вечный студент

MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6458

05.01.2017 в 20:43:30

ebf написал:

megrad написал: Видимо не АВ вводной, а ВН.

Ну я конечно такие чудеса видел, но обычно ВН всегда меняют на ВА, поэтому пост MrGalaxy меня удивил :)

ebf, скорее всего, у ТС перед счётчиком пакетник, и он будет меняться неизвестно когда.

0

Вечный студент

alx220
alx220
Резидент

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

05.01.2017 в 21:03:49

Владимир 35, мощность обогревателя какая?

0
Владимир 35
Владимир 35
Новичок

Регистрация: 10.12.2016

Москва

Сообщений: 9

05.01.2017 в 21:04:18

Вот сфоткал щит

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

05.01.2017 в 21:19:32

Дом я так понимаю с электроплитами? Если так, то стояк должен быть приличного сечения. Отводы от стояка и пакетник нужно однозначно менять. Интернет гласит, что в домах с электроплитами выделенная мощность на квартиру составляет 10 кВт.

0

Грубый, но справедливый

Владимир 35
Владимир 35
Новичок

Регистрация: 10.12.2016

Москва

Сообщений: 9

06.01.2017 в 00:43:55

Vadim 161 написал: Дом я так понимаю с электроплитами? Если так, то стояк должен быть приличного сечения. Отводы от стояка и пакетник нужно однозначно менять. Интернет гласит, что в домах с электроплитами выделенная мощность на квартиру составляет 10 кВт.

Vadim 161, Как раз нет к дому подведен газ (на несколько домов закопана емкость) плит электрических нет не у кого!

0