Аватар пользователя
zid83

Местный

Регистрация: 25.02.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 64

08.01.2017 в 21:45:12

Я председатель тсж в одном из домов нижнего новгорода дом 2013 года постройки кирпич 9 этажей проект индивидуальный. крыша плоская без тех этажа

Есть у нас проблема с вентканалами на кухнях. В о многих квартирах дома периодически, а в некоторых и всегда задувает через вентканал воздух, в ваннах вентканалы выше расположены и там с вытяжкой всё хорошо. Но так как двери у всех плотные, окна пластик, а приточка в квартиры никак не заложена то получаем, что без обратного клапана на кухнях идёт приточка, а в ваннах вытяжка. Что не есть хорошо. а 9 этажи страдают очень холодными стенами за которыми идут эти вент каналы, до такой степени что течёт конденсат по фартукам кухонь, а ящики как с охлаждением. Понятно что зимой это усиливается многократно так как промерзает стена от вент канала в квартиры. Если с задуванием в квартиры можно бороться обратным клапаном, хотя и не желательно это на кухнях с газом. Но что делать. Ну а вот что делать с обмерзанием стен в основном 9 этажей...

дайте дельный совет, просто ни у застройщика ни у вдпошников пока мыслей нету

вентканалы в ваннах у каждой квартиры свой а вот кухонные у 9 этажей свой, 8-7этаж объеденяются в 1 канал и 6-3этаж тоже в один большой канал 2 и ниже там офисы. есть схема вентканалов, есть понимание проблемы, но как решить ? просить все этажи держать окна на проветривании в морозы что бы на 9 этажах не мёрзла стена не вариант.

0
Аватар пользователя
Klod

Местный

Регистрация: 15.10.2010

Голицыно

Сообщений: 2823

10.01.2017 в 12:59:35

Одна из причин у вас описана(про высоту венканалов). Приточка в домах запроектированна (чаще всего)через окна. Нет приточки-значит вентиляция опрокидывается в каком то канале,в итоге все ваши проблемы. Интересно так же как у вас топят (отапливают)квартиры? Общая тенденция сейчас -топить по минимуму-соответственно людям ничего не остается как держать плотно закрытыми окна. В результате притока нет.

0
Аватар пользователя
zid83

Местный

Регистрация: 25.02.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 64

13.01.2017 в 00:24:52

Топим по мне так нормально, жена любительница проветривать, так ниже 22 не опускается, если только на пол дня не оставить окна на микропроветривании. Но вот как бороться с холодными стенами 9этажей? Пока попробовали прикрыть частично вентканал из ванны тех стояков по которым кухонный самый холодный.

0
Аватар пользователя
Грэй

Местный

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 20757

13.01.2017 в 07:58:56

zid83, сделайте приточку в каждую квартиру.

0
Аватар пользователя
Грэй

Местный

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 20757

13.01.2017 в 08:02:05

zid83, сделайте приточку в каждую квартиру. У нас в новостройках сейчас часто делают:

это недорогой клапан, если индивидуально заказывать, цена 3-5 т.р. Если централизованно всем сделать, то наверно дешевле раза в 2.

0
Аватар пользователя
AlexEE

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Краснодар

Сообщений: 1348

13.01.2017 в 10:59:08

zid83 Похоже, Ваш случай. Цитата оттуда:

Влияние одной квартиры на свой стояк или весь подъезд – незначительное и не способно изменить «расстановку сил». Но это если одна квартира. А если их несколько?? Если их пять, или десять, или двадцать, или половина. А если больше половины? То есть, если имеются квартиры, которые не участвуют в системе (выпадают из неё), значит, данная система теряет силу, слабеет. Существует определённая критическая точка, после которой она даёт сбой. То есть сумма всех воздушных потоков, выходящих на чердак, оказывается недостаточной, чтобы вытолкнуть этот воздух с чердака в атмосферу. Потому что общая вытяжная шахта, идущая с чердака на крышу(на улицу), имеет довольно внушительные размеры. И эта прорва «хочет кушать», т. е. её размеры рассчитаны на прохождение определённого объёма воздуха, который она недополучает. Есть такая поговорка: «Шилом моря не согреешь». Это как раз наш случай. В результате, скорость и плотность воздушного потока в такой шахте снижается и тяга опрокидывается. Зимой более «тяжёлый» холодный воздух опускается, а выходящий тёплый воздушный поток («шило») слишком мал для больших размеров шахты («море»).

0
Аватар пользователя
zid83

Местный

Регистрация: 25.02.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 64

16.01.2017 в 19:53:12

спасибо, прочитал. так оно и есть как я думаю но вот в основном страдает 9 этаж из за холодных стен. сверлить под приточку стены дом которому 3 года никто особо не даст. да и вечно проветривать никто не станет, вот и остаётся мысль внутреннего утепления вентканала с частичным снижением сечения в нём, но вот поможет ли. сейчас попробовали заузить на крыше вентканалы с ванны тех квартир в которые идёт этот кухонный холодный стояк. пока мониторим что да как

0
Аватар пользователя
AlexEE

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Краснодар

Сообщений: 1348

19.01.2017 в 17:33:15

zid83 написал: сверлить под приточку стены дом которому 3 года никто особо не даст.

Что значит не даст? Застройщик обязан был, установив герметичные окна, обеспечить приток. Как раз потому, что дому всего 3 года и он еще на гарантии, Вы можете потребовать от него установки приточных клапанов за его счет, тем более что в доме такие проблемы.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу