Я председатель тсж в одном из домов нижнего новгорода дом 2013 года постройки кирпич 9 этажей проект индивидуальный. крыша плоская без тех этажа
Есть у нас проблема с вентканалами на кухнях. В о многих квартирах дома периодически, а в некоторых и всегда задувает через вентканал воздух, в ваннах вентканалы выше расположены и там с вытяжкой всё хорошо. Но так как двери у всех плотные, окна пластик, а приточка в квартиры никак не заложена то получаем, что без обратного клапана на кухнях идёт приточка, а в ваннах вытяжка. Что не есть хорошо. а 9 этажи страдают очень холодными стенами за которыми идут эти вент каналы, до такой степени что течёт конденсат по фартукам кухонь, а ящики как с охлаждением. Понятно что зимой это усиливается многократно так как промерзает стена от вент канала в квартиры. Если с задуванием в квартиры можно бороться обратным клапаном, хотя и не желательно это на кухнях с газом. Но что делать. Ну а вот что делать с обмерзанием стен в основном 9 этажей...
дайте дельный совет, просто ни у застройщика ни у вдпошников пока мыслей нету
вентканалы в ваннах у каждой квартиры свой а вот кухонные у 9 этажей свой, 8-7этаж объеденяются в 1 канал и 6-3этаж тоже в один большой канал 2 и ниже там офисы. есть схема вентканалов, есть понимание проблемы, но как решить ? просить все этажи держать окна на проветривании в морозы что бы на 9 этажах не мёрзла стена не вариант.