Kil0Watt, Лоджия застеклена ? Если да, то можно обойтись 2 УЗО на 63А и весь свет туда тоже, ну и плюс на ванну если очень хочется поставите, только не понятно
Kil0Watt написал: розетки/стиралку
это одна линия будет?
10.01.2017 в 16:59:59
Kil0Watt, Лоджия застеклена ? Если да, то можно обойтись 2 УЗО на 63А и весь свет туда тоже, ну и плюс на ванну если очень хочется поставите, только не понятно
Kil0Watt написал: розетки/стиралку
это одна линия будет?
10.01.2017 в 17:11:49
Songo, я бы и рад его поставить в этажный щит, но оно стоит в квартире, от застройщика на 63 и 300 мА. В этажном щите стоит только вводной АВ на 50А. Квартира с готовой отделкой и с какой никакой проводкой и щитком на IEK c 2мя УЗО и тройкой автоматов были уже после получения ключей. Противопожарное УЗО при этом с самого начала стояло в квартирном щите.
ebf да застеклена, в принципе я думал над тем чтобы убрать всё под пару УЗО, сейчас прикину. В с/у отдельная линия на розетки, отдельная на стиралку.
10.01.2017 в 17:14:32
Kil0Watt написал: В с/у отдельная линия на розетки, отдельная на стиралку.
Под отдельные АВ, правильно? Розетки или розетку?
10.01.2017 в 17:18:25
ebf, Да правильно, под отдельные АВ, сейчас накидаю в схемке. Я имел ввиду одну двойную розетку :)
10.01.2017 в 17:29:52
Kil0Watt написал: я бы и рад его поставить в этажный щит, но оно стоит в квартире, от застройщика на 63 и 300 мА
Ну так перенесите его в этажный щит, делов то. p.s. Гляньте мой пост выше.
10.01.2017 в 17:40:44
Songo, глянул, спасибо большое! Насчет переноса в этажный щит если честно даже и не думал, вроде как не моя территория уже :) Сейчас с учетом всего что мне насоветовали попробую накидать финальный вариант!
10.01.2017 в 17:43:24
Kil0Watt написал: Сейчас с учетом всего что мне насоветовали попробую накидать финальный вариант!
Финальный вариант я вам уже накидал. Дальше только с повышением комфорта (добавлять ещё ВДТ).
10.01.2017 в 23:19:28
Kil0Watt написал: И еще пожалуйста посоветуйте встраиваемый щит не сильно дорогой, чтоб всё это в него уложить.
Что значит не сильно дорогой? АВВ серия Mistral и серия UK500 - хороший выбор.