11.01.2017 в 17:48:41
dimonik написал:
cineman написал: готовое решение
Спасибо! А трубы к радиаторам получается после теплообменника (отметил красным цветом планируемое место коллектора к радиаторам -
Вода в общедомовом контуре после теплообменника ещё горячая и тепла будет достаточно чтобы дойти до батарей..?
dimonik, теплообменник подключается параллельно радиаторам. Но сам вопрос говорит о стадии глубокого непонимания.(без обид) Поверьте, не нужен Вам теплообменник, тем более такой уродский, с постоянной температурой на выходе.
11.01.2017 в 18:07:30
dimonik, циркуляции должно быть достаточно для других радиаторов. Подключается как радиатор - параллельно.
cineman,
напишите свой бред, как тёплые полы будут работать с радиаторами.
Прекрасно работает. Теоретики, да, видят проблемы. Рекомендую датчик Температуры установить подальше от радиатора.
Но сам вопрос говорит о стадии глубокого непонимания.(без обид) Поверьте, не нужен Вам теплообменник, тем более такой уродский, с постоянной температурой на выходе.
У Вас нереализованная идея фикс... без глубокого понимания вопроса.
11.01.2017 в 18:30:32
san-therm написал: датчик Температуры установить подальше от радиатора
Да, так и планирую. В каждой комнате будут свои датчики температуры и единый умный дом, который на основе данных датчиков будет либо открывать электроприводы у каждого контура, либо закрывать.
11.01.2017 в 19:09:39
san-therm написал: У пластинчатого теплообменника очень малое сопротивление. Будет работать замечательно
Не знаю с какими ТО Вам приходилось работать... Те, которые попадались мне, имели большое сопротивление (зазор между пластинами ~1 мм, иначе и быть не может) Возможно, есть другие фирмы - поделитесь... В остальном, все так, как Вы пишете, только я бы регулировочными прибамбасами не увлекался, на небольшой площади... (а может площадь большая, ТС план так и не приложил)
11.01.2017 в 19:34:45
san-therm написал: dimonik, циркуляции должно быть достаточно для других радиаторов. Подключается как радиатор - параллельно.
cineman,
напишите свой бред, как тёплые полы будут работать с радиаторами.
Прекрасно работает. Теоретики, да, видят проблемы. Рекомендую датчик Температуры установить подальше от радиатора.
Но сам вопрос говорит о стадии глубокого непонимания.(без обид) Поверьте, не нужен Вам теплообменник, тем более такой уродский, с постоянной температурой на выходе.
У Вас нереализованная идея фикс... без глубокого понимания вопроса.
san-therm, теоретики видят и практики знают. Не знают только читатели рекламных проспектов. Я такое собрал однажды 15 лет назад, поддавшись на рекламу, и получил то, с чем сейчас мается Олег из темы про неработающий электрический теплый пол. Пойдите и объясните ему, в чем его проблема.
11.01.2017 в 19:38:19
dimonik написал:
san-therm написал: датчик Температуры установить подальше от радиатора
Да, так и планирую. В каждой комнате будут свои датчики температуры и единый умный дом, который на основе данных датчиков будет либо открывать электроприводы у каждого контура, либо закрывать.
dimonik, и Вы можете сходить в тему про неработающий теплый пол. Не надейтесь, что умный дом будет умнее и сможет выпутаться. Чаще это обычная дискретная автоматика, изюминка которой в высокой цене, подчёркивающей статус владельца.
11.01.2017 в 19:41:56
cineman написал: умный дом будет умнее и сможет выпутаться
Он программируемый. Как настроим - так и будет, всегда логику открытия/закрытия можно подкорректировать. Или в чём ещё проблема?
11.01.2017 в 19:42:18
dimonik написал:
cineman написал: не нужен Вам теплообменник
Без теплообменника нельзя, увы.
dimonik, в стяжке буду лежать трубы, практически включённые параллельно. Но одни из них будут отделены от других стенкой из нержаваеки. Вы должны получить на квартиру теплоноситель расчётного расхода и с перепадом 100-200 мбар. И Ваше дело, что делать с этим теплоносителем.
11.01.2017 в 19:44:39
dimonik написал:
cineman написал: умный дом будет умнее и сможет выпутаться
Он программируемый. Как настроим - так и будет, всегда логику открытия/закрытия можно подкорректировать. Или в чём ещё проблема?
dimonik, уговорили. Потом вопросы задавайте настройщику. Мозги инжектора Вашего автомобиля умнее этого умного дома.
11.01.2017 в 19:57:56
cineman написал: Вы можете сходить в тему про неработающий теплый пол
Большой связи не вижу... Накосячить можно где угодно... Непонятна, также, выработка кирпичей по поводу покомнатной регулировки - все реализуемо, хоть с погодозависимым контроллером, хоть с термосмесителем (целесообразно или нет - другой вопрос) В ванной датчик лучше не ставить, а в гостиной и спальне - вполне
dimonik, В приложение к плану - напишите, где планируете ТП и где окна от пола (неужели все???)
11.01.2017 в 20:40:14
В0д0пр0в0дчик написал: Большой связи не вижу
А связь есть. Классический случай с полом этого Олега. Радиаторы нагрели воздух, и тёплому полу незачем включаться. Деньги уплочены за дорогущий термостат, которому незачем включаться. Термостату в настройках указано регулировать температуру воздуха с ограничением по максимальной температуре пола. Без радиаторов схема могла бы работать, если бы мощность пола полностью покрывала теплопотери. Пол, в силу своей инерционности, не может реагировать на команды термостата так же быстро, как радиатор. Потому, даже если включить актуаторы пола и радиатора параллельно. Воздух будет нагрет радиатором, актуаторы отключатся, а пол останется холодным. Очевидно, ТС не заказчик, если так радуется раздуванию сметы. И не технарь, если верит в слова про умный дом.
11.01.2017 в 21:26:13
cineman написал: Сайт задолбал, :killyourselfbywall: цитировать невозможно.
cineman, Жмите "ответить с цитированием", пишите ответ, публикуйте, потом жмите "редактировать" и удаляйте лишнее
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.