19.01.2017 в 16:16:59
Добрый день.
Ситуация следующая - квартира съемная в старой пятиэтажке (серия I-515). В щитке творится жуть, половина автоматов старого советского типа (черные и большие), половина нового, половина не пойми что и все это равномерно покрыто проводами. Опасаюсь за свою технику, купленую относительно недавно. Ставить что-либо в щиток - не вариант, не понятно сколько мы тут проживем. Случайно наткнулся на штуку из названия темы. Вопрос - как вы считаете, есть ли смысл прикупить пару таких штук и поставить локально на мое оборудование? На телевизор, например, или на холодильник. Есть вообще в этой релюхе практический смысл при ее стоимости в 1300-1500 или 90% выхода техники из строя случается по причине, от которой оно не защищает? Чужая фаза на моем нуле, например. Заранее благодарю.
19.01.2017 в 17:34:26
RuCosinus написал: Добрый день.
Ситуация следующая - квартира съемная в старой пятиэтажке (серия I-515). В щитке творится жуть, половина автоматов старого советского типа (черные и большие), половина нового, половина не пойми что и все это равномерно покрыто проводами. Опасаюсь за свою технику, купленую относительно недавно. Ставить что-либо в щиток - не вариант, не понятно сколько мы тут проживем. Случайно наткнулся на штуку из названия темы. Вопрос - как вы считаете, есть ли смысл прикупить пару таких штук и поставить локально на мое оборудование? На телевизор, например, или на холодильник. Есть вообще в этой релюхе практический смысл при ее стоимости в 1300-1500 или 90% выхода техники из строя случается по причине, от которой оно не защищает? Чужая фаза на моем нуле, например. Заранее благодарю.
RuCosinus,
RuCosinus написал: В щитке творится жуть
Конечно смысл есть прикупить.
19.01.2017 в 19:21:03
RuCosinus написал: Есть вообще в этой релюхе практический смысл при ее стоимости в 1300-1500 или 90% выхода техники из строя случается по причине, от которой оно не защищает? Чужая фаза на моем нуле, например. Заранее благодарю.
Вот как раз от второй фазы на вашем нуле она и защищает. http://www.mastergrad.com/forums/t203403-rele-napryazheniya-zubr-d40t-i-zubr-d63t-ispytaniya/ Поизучайте первый пост в этой теме, там много ссылок на испытания подобных релюх. В вашем случае я бы выбрал розеточный вариант реле напряжения, ну или в виде удлинителя. У того же ZUBRa/RBUZa посмотрите.
24.01.2017 в 09:59:41
Здравствуйте! Присоединюсь к теме, если можно. Дом относительно новый, в общественных щитах, которые в подъезде, копаются часто и непонятно кто. У мамы, живущей в соседнем подъезде, сгорел двигатель на холодильнике. У нас старый "трубочный" тв, у соседей еще случаи были. В сети до 270, сама лично измеряла. Позвонила в УК, приняли меры, вроде бы. Но все равно решила защитить компрессорную технику такими реле
. Задержку поставила 300 сек., диапазон до 240. Все было нормально, пока однажды ночью я не обнаружила отключенный и слегка))) подтаявшиий холодильник. И потухшее реле. Стала искать. Полезла в щиток (свой, в квартире) - автомат локальный розеточный на кухню оказался выключен. Щелчок выключения я до этого вечером слышала, но внимания не обратила. После включения все работает. А теперь вопрос: почему вырубило автомат??? Кто виноват, и что делать? Не хочется летом с дачи вернуться к потекшему холодильнику. Спецы, помогите, пожалуйста!! Фото щитка
. От застройщика, надо все менять, работаю над этим. Новатеки как раз в качестве временной защиты покупались.
24.01.2017 в 10:25:29
falkoneo написал: Кто виноват,
За квартирной дверью всё Ваше.
falkoneo написал: А теперь вопрос: почему вырубило автомат???
АВ вырубает по 2 причинам: перегруз, КЗ. Посмотрите состояние контактов розетки. Это самое простое. Проверить состояние розеточного реле.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
24.01.2017 в 11:20:34
Спасибо! А качество автомата может влиять? Потому что розетка точно в порядке - легранд, ставили сами. Реле...открою, конечно, посмотрю на предмет дефектов сборки, только оно же работало до и работает после того случая. Перегруза точно не было - один холодильник и тот samsung.
24.01.2017 в 13:18:44
falkoneo написал: А качество автомата может влиять?
Естественно. Тем более китай. Но это уже не совсем просто. Как вариант поменять АВ, но в идеале проверить состояние линии.
falkoneo написал: Потому что розетка точно в порядке - легранд, ставили сами.
Я про состояние контактов. Могли ослабнуть. Кстати здесь на форуме была тема про розеточное реле, там вроде аж два раза дохло. И опять же любой адаптер лишнийконтакт.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
24.01.2017 в 13:19:38
falkoneo написал: Перегруза точно не было
Это Вам так кажется, предположим паразитную нагрузку.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
24.01.2017 в 15:14:04
falkoneo написал: Спасибо! А качество автомата может влиять? Потому что розетка точно в порядке - легранд, ставили сами. Реле...открою, конечно, посмотрю на предмет дефектов сборки, только оно же работало до и работает после того случая. Перегруза точно не было - один холодильник и тот samsung.
falkoneo, на просторах интернета нашел такую фразу: "РН-101М - эффективно сглаживает высокочастотные и высоковольтные импульсные помехи.", если это действительно так, тогда у этого устройства внутри стоит варистор или что-то подобное, а это значит что при коротком импульсном скачке напряжения получается короткое замыкание внутри устройства, это и привело к срабатыванию АВ. Нужно проинспектировать насколько "в порядке" после этого реле.
03.08.2017 в 15:49:40
на днях купил, заглянул унутрь управляющая схема питается от RC-гасителя кондер в которой маркирован на " 275V 0,68mk X2 " если на вход подать 400V он сдохнет а эти X2 подыхают с обрывом значит схема обесточится и реле замкнется если оно нормально замкнутое - не проверял пока какое оно
03.08.2017 в 19:41:45
megrad написал: АВ вырубает по 2 причинам: перегруз, КЗ.
Подсказываю: у неё щитке одни дифы, кроме двух ав на свет и на плиту. :)
03.08.2017 в 21:13:41
Radio, как вариант наелся диф. ТДМ часто этим страдают.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
04.08.2017 в 21:14:19
ПолПалыч написал: если на вход подать 400V он сдохнет
400В эти кондёры переносят нормально. У этих "жёлтых прямоугольных" кондёров другая широко известная проблема: при работе при обычных 220-230В они часто со временем (года два-три-пять) теряют ёмкость и РН выходят из строя.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
05.08.2017 в 16:59:01
Kamikaze написал: 400В эти кондёры переносят нормально
то есть не взрываются ? а они и не взорвутся - просто емкость ускоренно начинает теряться на "самовосстановление" хоть эпкосы хоть вот дайны - дело в принципе их устройства
Kamikaze написал: У этих "жёлтых прямоугольных" кондёров другая широко известная проблема
у моего сверху надпись - DAIN вот жалобы
Выпаиваю первую емкость, проверяю - порядка 0,022 мкФ. ESR-а значительного не вижу. Вторая соответствует 0,1 мкФ. Надпись на них: 0.1K 275V~X2 GMF MPX/DAIN