Аватар пользователя
Kashimirush

Местный

Регистрация: 01.03.2016

Уфа

Сообщений: 31

31.01.2017 в 16:46:49

rip87 написал: Ну вообще-то, ставить выключатель перед каждым светильником, который управляется автоматически - это не правильно.

rip87, Почему не правильно ?

0
Аватар пользователя
Микитович

Местный

Регистрация: 23.10.2011

Киев

Сообщений: 7073

31.01.2017 в 16:50:13

Kashimirush, Любая электроустановка должна быть подключена с возможность обезтачивания (ремонт, обслуживание и проч). Выключатель, автомат, рубильник - всё это выключатели. Пункт ПУЭ - не помню. Но обязан быть.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

31.01.2017 в 16:50:29

rip87 написал: Ну вообще-то, ставить выключатель перед каждым светильником, который управляется автоматически - это не правильно.

Вы видели проект?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Kashimirush

Местный

Регистрация: 01.03.2016

Уфа

Сообщений: 31

02.02.2017 в 06:56:18

Микитович написал: Kashimirush, Любая электроустановка должна быть подключена с возможность обезтачивания (ремонт, обслуживание и проч). Выключатель, автомат, рубильник - всё это выключатели. Пункт ПУЭ - не помню. Но обязан быть.

Микитович, Автомат есть в любом случае, выключатель освещения в данном случае играет роль локального коммутационного оборудования. Удобно для обслуживания понимаю, но обязательность установки выключателя освещения не понятна.

0
Аватар пользователя
dimm5

Местный

Регистрация: 15.05.2014

Владимир

Сообщений: 600

02.02.2017 в 07:20:52

Сегодня с датчиком, а завтра, что поставят? Тем более проект не новый, а капремонт.

0
Аватар пользователя
ser000

Местный

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10298

02.02.2017 в 14:17:44

Kashimirush написал: выключатель освещения в данном случае играет роль локального коммутационного оборудования.

Вы писали:

Kashimirush написал: Данные светильники работают напрямую от датчика движения и при выключении илои включении выключателя освещения на них просто либо будет напряжение либо нет на их так скажем "световую работу" выключатель никак не влияет (ну если он конечно не выключен).

А это говорит о том, что датчик включается и днём и ночью, а выключателем его можно будет на день отключать.

0
Аватар пользователя
igor1

Местный

Регистрация: 30.07.2007

Сообщений: 1448

04.02.2017 в 23:53:54

Вопрос к ТС: а где Вы видели норматив, требующий установку выключателей на какое-то количество светильников? Просто, следуя Вашей логике (доведя ее, возможно, до абсурда), выключатели можно не ставить и на светильники без датчиков.

0
Аватар пользователя
EAN

Местный

Регистрация: 12.09.2012

Тюмень

Сообщений: 1012

06.02.2017 в 14:34:36

Сейчас смотрю проект 2016 года - 5-ти этажный дом. Светильники с датчиками движения и выключатель на каждом этаже. Но проектанты - 100% дереволазы, потому как косяков море...

0
Аватар пользователя
shtazi

Местный

Регистрация: 23.03.2013

Москва

Сообщений: 449

26.05.2017 в 17:50:25

ПУЭ 7, глава 6, часть 5 , пункты:

6.5.16. Управление освещением безопасности и эвакуационным освещением можно производить: непосредственно из помещения; с групповых щитков; с распределительных пунктов; с вводных распределительных устройств; с распределительных устройств подстанций; централизованно из пунктов управления освещением с использованием системы централизованного управления, при этом аппараты управления должны быть доступны только обслуживающему персоналу.

6.5.18. Светильники местного освещения должны управляться индивидуальными выключателями, являющимися конструктивной частью светильника или располагаемыми в стационарной части электропроводки. При напряжении до 50 В для управления светильниками допускается использовать штепсельные розетки.

0

Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу