08.02.2017 в 23:56:12
Прошу прощения, наверно 100 раз уже обсуждали...
Двухтрубная система, чугунный радиатор (нового вида), на подаче - вентиль, на обратке - шаровой кран, подключение (и подача и обратка) - нижнее. Сейчас регулирую вентилем температуру радиатора. Хочется поставить вместо него клапан с термоголовкой.
Вопросы:
Спасибо
09.02.2017 в 02:57:04
09.02.2017 в 14:12:41
Трубы в полу, в стяжке, сверху ламинат. Картинка примерно такая...
Как изображено на верхней картинке - так не ставят термоголовку?
Просто как по нижнему, то есть вероятность ее задеть, отломать
А если клапан без преднастройки - он будет полностью останавливать циркуляцию?
Преднастройка - это минимум на который будет закрываться клапан?
09.02.2017 в 14:41:27
danatz написал: Преднастройка - это минимум на который будет закрываться клапан?
Преднастройка - это максимум, на который клапан сможет открываться.
09.02.2017 в 15:47:59
danatz, как на верхней картинке термоголовка будет работать некорректно, вплоть до полного перекрытия радиатора. Её будет нагревать восходящий поток воздуха от горячей трубы. Дальше она "думает", что в помещении жара и перекрывает клапан.
09.02.2017 в 19:11:17
Знаю что единичный случай не показатель.... У меня образцово-показательно неправильно установленная термоголовка работает великолепно!!!
у меня на этот счёт свои соображения... Кстати попробуйте разместить термометр в районе предполагаемой установки термоголовки и сравните её с общей температурой комнаты.... Потом можно будет выводы делать. И не стоит забывать что изменение температуры в комнате не происходит быстро.
09.02.2017 в 22:15:13
Мегавольт. написал: единичный случай не показатель
Ага. Приходил тут на форум товарищ, у которого радиатор всегда был перекрыт. Полностью холодный. Термоголовка торчала вверх, потому что всегда так делаем и никто не жаловался.
09.02.2017 в 22:17:46
Наблюдения из собственного практического опыта.
10.02.2017 в 09:12:27
Mazayac написал: Приходил тут на форум товарищ, у которого радиатор всегда был перекрыт. Полностью холодный. Термоголовка торчала вверх,
вопрос: почему термоголовка всегда была перекрыта? Значит температура в комнате соответствовала заданной. А как иначе? Получать тепло от радиатора она не могла так как радиатор полностью холодный.
10.02.2017 в 10:13:29
Мегавольт., тепло она получала от горячего отвода. При относительно небольшой его длине температура может быть близкой к температуре стояка за счёт тепловой конвекции даже при перекрытом клапане.
10.02.2017 в 12:41:57
10.02.2017 в 12:49:26
Mazayac написал: тепло она получала от горячего отвода. При относительно небольшой его длине температура может быть близкой к температуре стояка за счёт тепловой конвекции даже при перекрытом клапане
В моей ситуации наверно такого не будет - радиатор подключен в этой комнате отдельными трубами, стояк находится в туалете. Если радиатор перекроется, то и вся эта ветка встанет.
10.02.2017 в 12:56:15
АлекСАН_dr написал: Если стоит снизу- тоже работает.
В данном случае (при нижнем подключении) термоголовка оказывается ниже радиатора и по идее влияние его температуры должно быть ниже чем при правильной (горизонтальной) установке? Лишь прошел по высоте.
12.02.2017 в 12:49:28
danatz написал: по идее влияние его температуры должно быть ниже чем при правильной (горизонтальной) установке?
На термоголовку влияет Т воздуха, на Т воздуха влияет Т радиатора и другие факторы (сквозняки, теплопотери), на Т радиатора влияет термоголовка. Так должно быть. То есть ничто кроме воздуха на термоголовку влиять не должно в идеале.
12.02.2017 в 13:44:28
Если торчащая от стены термоголовка кажется мешающей, рассмотрите клапаны, которые называют осевыми