NightPanel написал: на УЗО (комнаты) и 4,0 мм2 - дофига.
Тогда из каких соображений выбрано узо в 63А? Почему не 25?
15.02.2017 в 16:05:36
NightPanel написал: на УЗО (комнаты) и 4,0 мм2 - дофига.
Тогда из каких соображений выбрано узо в 63А? Почему не 25?
15.02.2017 в 16:05:49
Radio написал:
NightPanel написал: По уму его надо взять с током утечки на 10 mA
По уму надо не более 30мА. Десять - это уже по личной частной инициативе.
Radio, есть в Интернете специалисты, которые трехконтурную защиту ставят, типа 100 (300) -> 30 -> 10 мА. Причем при этом говорят, что в 90% случаев срабатывают оба УЗО, 30 и 10 мА. И только в 10% случаев одно из 30 и 10 мА. Трехконтурная защита - это не про нас, а вот заменить УЗО 63/30 на 63/10 - можно. Но опять же, цена.
15.02.2017 в 16:13:14
NightPanel написал: варочную панель не защищал УЗО, потому как не вижу места контакта человека с электричеством. На роутер бесперебойник ставить не буду, у нас в Минске, если и отключают свет, то на полдня....
Ну так вы сверху, со стороны стекла на ВП смотрите, потому и не видите. А снизу она железная и что там под ней у вас может произойти никто не знает.
Роутер немного берет и полдня на автономке отработает запросто. Зато перезагружаться от случайных скачков не будет. Я давно себе бесперебойник поставил и оценил разницу.
NightPanel написал: Кондишины тоже не вариант - 1 неделю в году - сможем перетерпеть.
А вдруг потом захочется? Лучше предусмотреть.
15.02.2017 в 16:15:40
NightPanel написал: скорее всего оставлю УЗО на 40А (по цене вроде как 1 к 1).
Смысл? :)
И вы же это узо, наверное, выбирали исходя из условий его защиты от сверхтока? Под ним у вас автоматы суммарным номиналом 64А, над ним - предположительно 50 или 63А (что в этажном, вы не изобразили, но сечение внушаитЪ :cool: ).
Тогда почему 40А?
15.02.2017 в 16:18:35
NightPanel написал: подумаю, скорее всего оставлю УЗО на 40А (по цене вроде как 1 к 1).
Номинал УЗО выбирается по вышестоящему автомату. Не менее.
15.02.2017 в 16:26:58
Махать-копать хрущёвка... Во моща! :eek:
NightPanel, а что у Вас за стиралка-сушилка на 5 кВт?
Вечный студент
15.02.2017 в 16:27:29
TAB написал: Номинал УЗО выбирается по вышестоящему автомату. Не менее.
Я вас наверно разочарую, но номинал УЗО может быть меньше, чем вышестоящий АВ или предохранитель :)
15.02.2017 в 16:28:47
TAB, Снизу будет установлен духовой шкаф, контакт человека с ВП исключен даже теоретически. Я не помню, чтобы роутер у меня перезагружался от скачков, даже наоборот приходится его вручную перезагружать, для этого автомат отдельный и установлен. Смысла работать роутеру полдня без электричества в остальной квартире - нет. Кондишена не захочется. Лучше на речку сгоняю.
Radio, никто не мешает заменить автоматы на 10А. Опять же, откуда там единовременно взяться даже 40А, чтобы выгорело УЗО?