MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6458

15.02.2017 в 19:02:00

ebf написал: NightPanel, Вам же ув.MrGalaxy сказал ,поставьте на стиралку 16А и на сушку 16А и на каждую линию 2,5 мм кабель.А что на стиралке написано с обратной стороны, чем защищать?

ebf, я бы даже на одной линии оставил :)

0

Вечный студент

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22195

15.02.2017 в 19:08:31

MrGalaxy написал: я бы даже на одной линии оставил :)

Я бы тоже. Нет ни малейшей необходимости вешать эти почтенные агрегаты на разные кабеля и автоматы.

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

15.02.2017 в 19:11:57

MrGalaxy, Radio,А я б на отдельные ,хотя у меня и висят на одном АВ, но я бы с удовольствием раскидал бы :)

0
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6458

15.02.2017 в 19:18:04

Radio,
ebf,
А я бы на ванную поставил узо 10 мА. Вот! ;) :p

0

Вечный студент

ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

15.02.2017 в 19:20:31

MrGalaxy написал: А я бы на ванную поставил узо 10 мА. Вот! ;) :p

А я бы нет. Вот :) А вот свет и варочную, сунул бы под УЗО

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22195

15.02.2017 в 19:24:02

ebf, MrGalaxy, а я бы... я бы... я бы взял и сломал всё к псам. Вот. :a

0
TAB
TAB
Резидент

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4956

15.02.2017 в 19:28:52

MrGalaxy, я бы тоже. Но там СМ+сушка+бойлер. Оно в сумме может более 5ма утечки дать. С 30ма УЗО в таком санузле будет спокойнее. :)

0
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6458

15.02.2017 в 19:31:22

ebf написал:

MrGalaxy написал: А я бы на ванную поставил узо 10 мА. Вот! ;) :p

А я бы нет. Вот :) А вот свет и варочную, сунул бы под УЗО

ebf, я особо не приглядывался к схеме, глаза не воспринимают эту блеклую радугу. :cool: 25 А в просто глаза бросились, вот и обратил внимание.

0

Вечный студент

MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6458

15.02.2017 в 19:33:20

TAB написал: MrGalaxy, я бы тоже. Но там СМ+сушка+бойлер. Оно в сумме может более 5ма утечки дать. С 30ма УЗО в таком санузле будет спокойнее. :)

TAB, я имел в виду только розетки под стир.машину и сушку, ну и свет, а бойлер на своё узо.

0

Вечный студент

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22222

15.02.2017 в 19:33:50

ebf написал:

MrGalaxy написал: А я бы на ванную поставил узо 10 мА. Вот! ;) :p

А я бы нет. Вот :) А вот свет и варочную, сунул бы под УЗО

ebf, Чтобы когда в комнате соседи путем потопа организуют - наконец утечку с ноля на фазу, придти - наконец на светлую кухню и испечь пирожки в необесточеной духовке - наконец ! ;)

0

Да, ни фига.

TAB
TAB
Резидент

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4956

15.02.2017 в 19:45:23

MrGalaxy, одна стиралка имеет право на утечку 3.5мА, что уже дает 1/3 от 10мА. Если туда же сушку совать, то ставить 30мА без вариантов. А с ним и бойлер лишним уже не будет.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.