16.02.2017 в 09:23:29

dokar написал:

MrGalaxy, Движок ,кстати у многих моделей подвешен на изолированных втулках. Резиновых.

dokar, вода дырочку найдёт. :D
Так я не пойму, Вы хотите сказать, что 3,5 мА - нормальная штатная утечка для исправной СМ? :confused:

0

Вечный студент

NightPanel
NightPanel
Новичок

Регистрация: 15.02.2017

Минск

Сообщений: 44

16.02.2017 в 09:36:07

MaSeVi, нет, 2 автомата на свет, один автомат на свет в санузле, второй автомат на свет во всей квартире. Свет в ванной защищен УЗО, хотя смысла в этом нет, так как освещение в санузле будет на 12В. Вешать УЗО на освещение квартиры не вижу смысла, как и разводить свет квартиры на разные автоматы.

УЗО на 10 мА в ванную не вижу особого смысла:

  • Освещение (непосредственно находится в опасной зоне) выполнено на 12В.
  • Бойлер находится в самой удаленной от воды точке и использоваться будет 2 недели в году.
  • Розетки находятся в самой удаленной от воды точке.
  • Стиралка и сушилка - не слышал еще случаев ударов током.
  • Бывалые говорят, что при установке последовательно УЗО на 30 и 10 мА срабатывают они одновременно в 90% случаев.
  • Ну и техники дофига в санузле, чтобы УЗО на 10 мА вешать.

Слона-то я и не заметил, на схеме поменяю местами вольтметр и УЗМ...

0
TAB
TAB
Резидент

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4956

16.02.2017 в 09:44:19

MrGalaxy написал:

dokar написал:

MrGalaxy, Движок ,кстати у многих моделей подвешен на изолированных втулках. Резиновых.

dokar, вода дырочку найдёт. :D
Так я не пойму, Вы хотите сказать, что 3,5 мА - нормальная штатная утечка для исправной СМ? :confused:

MrGalaxy, не нормальная, но допустимая. Для некоторых бытовых приборов допустимой является аж 10мА, так что кондиционерам, духовым шкафам, электроплитам могут потребоваться отдельные УЗО (зависит от мощности).

0
TAB
TAB
Резидент

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4956

16.02.2017 в 09:48:56

NightPanel, а почему кстати, вы смысла в УЗО на свет не видите? Там утечки не должны быть большими, можно подключить к имеющимся защищенным группам.

0
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6458

16.02.2017 в 09:54:49

NightPanel написал: Бывалые говорят, что при установке последовательно УЗО на 30 и 10 мА срабатывают они одновременно в 90% случаев.

А кто говорил про то, что так надо делать? :confused:

NightPanel написал: Освещение (непосредственно находится в опасной зоне) выполнено на 12В.

Блок питания 12 В в щитке, а к выключателю подводится тоже 12 В? Тогда УЗО не нужно.

0

Вечный студент

MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6458

16.02.2017 в 09:58:00

NightPanel написал: Освещение (непосредственно находится в опасной зоне) выполнено на 12В.

Блок питания 12 В в щитке, а к выключателю подводится тоже 12 В? Тогда УЗО не нужно.

0

Вечный студент

NightPanel
NightPanel
Новичок

Регистрация: 15.02.2017

Минск

Сообщений: 44

16.02.2017 в 10:18:56

TAB, если и защищать линию света в данной схеме, то только через дифф. Но это - шальные деньги по отношению к "выхлопу". Объединять свет с одним из УЗО - непродуманный шаг, так как при сработке УЗО я месяц искать причину буду, если и найду...

MrGalaxy, думаю я, где еще установить БП. Может быть повешу на дин-рейку, но скорее всего - будет установлен вне санузла, а на выключатель будет приходить 220В.

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

16.02.2017 в 10:33:47

TAB написал: так что кондиционерам, духовым шкафам, электроплитам могут потребоваться отдельные УЗО (зависит от мощности).

Нет таких бытовых приборов, установка отдельных УЗО на приборы, это прихоть, а не норма

0
TAB
TAB
Резидент

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4956

16.02.2017 в 12:38:59

NightPanel написал: Объединять свет с одним из УЗО - непродуманный шаг, так как при сработке УЗО я месяц искать причину буду, если и найду...

Не преувеличивайте: у меня сейчас одно 30мА УЗО на все стоит и я не помню, чтобы оно срабатывало. Ну может один раз было, не помню. ИМХО безопасность здесь приоритетнее небольших неудобств при возможной аварии. Ведь ничто не мешает перекоммутировать щит, если с поиском неисправности возникнут проблемы.

0
TAB
TAB
Резидент

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4956

16.02.2017 в 12:41:44

ebf написал: Нет таких бытовых приборов, установка отдельных УЗО на приборы, это прихоть, а не норма

Нормой является не установка отдельных УЗО на приборы, а уставка дифференциального тока в три раза выше возможной утечки.

ГОСТ IEC 60335-2-40 (кондиционеры):

Для стационарных приборов класса I ток утечки не должен превышать 2 мА на 1 кВт номинальной потребляемой мощности, но не более 10 мА для приборов, предназначенных для неограниченного круга лиц, и 30 мА для приборов, предназначенных для ограниченного круга лиц.

ГОСТ IEC 60335-2-6 (электроплиты):

Для стационарных приборов класса I ток утечки не должен превышать следующие значения: 1 мА или 1 мА на 1 кВт номинальной потребляемой мощности прибора, в зависимости от того, что больше, но не более 10 мА.

Сами же мне ссылки дали. :)

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18604

16.02.2017 в 12:57:28

NightPanel написал: MaSeVi, нет, 2 автомата на свет, один автомат на свет в санузле, второй автомат на свет во всей квартире. Свет в ванной защищен УЗО, хотя смысла в этом нет, так как освещение в санузле будет на 12В. Вешать УЗО на освещение квартиры не вижу смысла, как и разводить свет квартиры на разные автоматы.

УЗО на 10 мА в ванную не вижу особого смысла:

  • Освещение (непосредственно находится в опасной зоне) выполнено на 12В.
  • Бойлер находится в самой удаленной от воды точке и использоваться будет 2 недели в году.
  • Розетки находятся в самой удаленной от воды точке.
  • Стиралка и сушилка - не слышал еще случаев ударов током.
  • Бывалые говорят, что при установке последовательно УЗО на 30 и 10 мА срабатывают они одновременно в 90% случаев.
  • Ну и техники дофига в санузле, чтобы УЗО на 10 мА вешать.

Слона-то я и не заметил, на схеме поменяю местами вольтметр и УЗМ...

NightPanel, Извините, не разглядел. Вы тогда бы раскидали свет по автоматам: у Вас 1 автомат на ванную и 1 - на всю квартиру. Внесите под свет ванной хотя бы свет кухни и какой-нибудь комнаты.