Stem72 написал:
Для чего в квартире устанавливают выключатель нагрузки?
Для того, чтобы выключать нагрузку. Квартирный щиток предполагает наличие щитка площадочного, где установлены вводной автомат, счетчик и, зачастую, то самое общее ("противопожарное" и иногда даже селективное) узо, о котором вы спрашиваете ниже.
Stem72 написал:
Почему после АВ-2ПН 32А после Узип, ставят АВ - 2ПН 40А?
Подумали, подумали и решили, что кроме выключателя нагрузки пусть будет и общий автомат. :)
Stem72 написал:
Чем отличаются диф.автомат 1П+Н 25А 30мА от диф.Выключателя УЗО 2ПН 25А 30мА как указано в видео, почему не используют что то одно?
С целью показать всю разнообразную гамму продуктов. Это ведь сферический щиток в вакууме, надо понимать.
Stem72 написал:
Почему не используется УЗО с током утечки 10мА в схеме, рекомендуемое для стиральных машин.
Кем рекомендуемое? Никаких предписаний на этот счет нет, по нормам достаточно 30мА. Если желаете, можете поставить себе 10, хуже не будет.
Stem72 написал:
Так же попалась информация что Узип в целях противопожарной безопасности нельзя ставить внутри квартиры или домов, так ли это?
Вот не о вы том думаете. Информация от кого? От всякого интернетного анонимуса, коего миллионы и у каждого свои тараканы. А ролик от самого Шнайдера Электрика, чувствуете разницу в весе? Это вам не баран чихнул.
И как его не ставить, если вы же сами писали выше:
Stem72 написал:
узип как я понял спасает офисное и другое не дешёвое эл.оборудование, от остаточных импульсов в сети после грозы. На личном горьком опыте расстался с варочной поверхностью