Мой вариант такой. 22-24 линии, включая ввод. 4 УЗО. Оболочка 48 модулей. КОмпоновка для Mistral 41, 1SLM004101A2208.

![]()
08.03.2017 в 00:46:05
Мой вариант такой. 22-24 линии, включая ввод. 4 УЗО. Оболочка 48 модулей. КОмпоновка для Mistral 41, 1SLM004101A2208.

![]()
08.03.2017 в 12:28:53
Можно и так сказать. И просторная, удобная оболочка - из той же серии. Мы любители. Профессионал легко уместил бы это в ИЕК на 24 или 18 модулей. :)
08.03.2017 в 12:35:41
Stanislaw34, вместе с плитой в то УЗО вполне можно еще чтонить воткнуть, духовой шкаф например. А отдельное УЗО (точнее дифавтомат) имеет смысл ставить только на холодильник.
08.03.2017 в 13:57:49
Stanislaw34 написал: Вопрос по размерам оболочки. Количество модульных в щите значительно меньше.
Обычно, свободных мест надо оставить не менее 30%
Stanislaw34 написал: Я имел ввиду, можно ли в стене сделать нишу глубиной 120-140 мм под основу и широкую, достаточно глубокую штробу для кабелей?
Скажем по другому - несущий бетон штробить нельзя. Можно сделать накладную конструкцию из ГКЛ. Кстати, слаботочный щит будет? Если да, в него обязательно пустую гофру с протяжкой 20-25 из общего коридора - от коридорного слаботочного щита.
Stanislaw34 написал: У Вас электроплита и нет РЕ (если я правильно понял)
Там защитное зануление, PEN стояка позволяет сделать разделение.
Stanislaw34 написал: Было бы опрометчиво изначально выбирать оболочку на 48 модулей, а выбор на 36, ИМХО, грубая ошибка.
Для не сильно навороченной трешки оптимален щит на 48.
Stanislaw34 написал: объединения, шлейфы и т. д. Это отдельный и достаточно серьезный вопрос.
угу, и перед этим желательно знать вводные по помещению - где будет монтаж - пол/потолок и тд и тп....
Vadim 161 написал: Набросал схемку, это так сказать среднячок,
Принципиально не нравится обьединять под одно УЗО свет и розетки - и по причине поиска неисправности, и по логике. Исключение - санузел.
TAB написал: А отдельное УЗО (точнее дифавтомат) имеет смысл ставить только на холодильник.
Кстати да. Еще подумать о независимом питании защиты от протечек, сигнализации (если есть)
08.03.2017 в 14:04:09
BV написал: Обычно, свободных мест надо оставить не менее 30%
Но тут мастера регулярно выкладывают фото щитов, забитых на 100%. Я конечно понимаю, что полупустой ящик проще в сборке в разы, но ежели в дальнейшем работ с ним не предвидится, почему бы не напрячься разок и сделать вещь компактной?
08.03.2017 в 14:17:26
TAB, не надо компактно,20% должно быть свободным
08.03.2017 в 14:40:37
ebf написал: не надо компактно,20% должно быть свободным
Опять "должно быть". Кому должно, норматив есть?
08.03.2017 в 14:43:17
TAB написал: Но тут мастера регулярно выкладывают фото щитов, забитых на 100%. Я конечно понимаю, что полупустой ящик проще в сборке в разы, но ежели в дальнейшем работ с ним не предвидится, почему бы не напрячься разок и сделать вещь компактной?
08.03.2017 в 14:44:38
TAB, Да конечно ТАВ, вам российские ,где нефига нет или западные,где есть всё,вам,чтобы работало правильно или на изврат,выбирайте.
08.03.2017 в 14:49:47
BV,
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу