Zoich
Zoich
Новичок

Регистрация: 08.03.2017

Казань

Сообщений: 10

09.03.2017 в 01:23:06

serj12 написал:

Zoich написал: в щитке 4 толстых кабеля.

пять - чёрный,белый,красный,синий и жёлтозелёный.

serj12, да, так и есть. и о чём это говорит?

0
alx220
alx220
Эксперт

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

09.03.2017 в 01:40:45

Zoich написал: serj12, да, так и есть. и о чём это говорит?

О том, что чёрный, белый, красный - фазы. Синий - ноль. Желто-зеленый - земля. Так что вас можно поздравить, земля у вас есть :)

0
Zoich
Zoich
Новичок

Регистрация: 08.03.2017

Казань

Сообщений: 10

16.03.2017 в 22:50:52

Новая задачка нарисовалась - электрик в запое, придётся самому цепляться в щитке. Справа вижу колодку "нуля". "Фазы" уходят с орехов на автоматы, видно. "Земля" д.б. сверху, колодки есть, но ...

alx220 написал:

Zoich написал: serj12, да, так и есть. и о чём это говорит?

О том, что чёрный, белый, красный - фазы. Синий - ноль. Желто-зеленый - земля. Так что вас можно поздравить, земля у вас есть :)

alx220, искал, но так и не увидел, что-бы "земля" цеплялась хоть к чему бы то ни было в щитке.

к ореху на "земле" идёт провод многжильный жёлто-зелёный, но не доходит - конец зачищен, но висит рядом с орехом.

0
alx220
alx220
Эксперт

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

16.03.2017 в 23:14:49

Zoich написал: Новая задачка нарисовалась - электрик в запое, придётся самому цепляться в щитке.

К орехам под нагрузкой? Не надо! Лучше наймите нормального специалиста, а тот алкоголик пусть вырубит вводной на стояк ненадолго. БОльшего ему доверять не нужно.

Zoich написал: alx220, искал, но так и не увидел, что-бы "земля" цеплялась хоть к чему бы то ни было в щитке.

Предположу, что это потому, что никто из ваших соседей проводку не менял. Но тонкий ж/з провод куда-то уходит. Куда? На фото не видно.

0
alx220
alx220
Эксперт

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

16.03.2017 в 23:15:54

Zoich, а чего вы сообщение свое удалили?

0
Zoich
Zoich
Новичок

Регистрация: 08.03.2017

Казань

Сообщений: 10

16.03.2017 в 23:25:55

alx220 написал: Zoich, а чего вы сообщение свое удалили?

alx220, вот, хз - сам не понял, редактировал и упс ... удалено, на лету

0
Zoich
Zoich
Новичок

Регистрация: 08.03.2017

Казань

Сообщений: 10

16.03.2017 в 23:30:38

alx220 написал:

Zoich написал: Новая задачка нарисовалась - электрик в запое, придётся самому цепляться в щитке.

К орехам под нагрузкой? Не надо! Лучше наймите нормального специалиста, а тот алкоголик пусть вырубит вводной на стояк ненадолго. БОльшего ему доверять не нужно.

Zoich написал: alx220, искал, но так и не увидел, что-бы "земля" цеплялась хоть к чему бы то ни было в щитке.

Предположу, что это потому, что никто из ваших соседей проводку не менял. Но тонкий ж/з провод куда-то уходит. Куда? На фото не видно.

alx220, не, не к орехам. С орехов фазы идут на вводные автоматы, нулевая рейка соединена с магистральным нулём, на неё тож идут провода. сверху есть рейка, д.б. "земля", но не запитана ни как. тонкий жёлто-зелёный многожил зачищен , но к "земляному ореху" не подключен - болтается рядом. Вот думаю, может их за это безземление взъ...ерошить как-то? Или просто заявку правильно составить об отсутствии ноля. но как?

0
Zoich
Zoich
Новичок

Регистрация: 08.03.2017

Казань

Сообщений: 10

16.03.2017 в 23:31:21

0
alx220
alx220
Эксперт

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

16.03.2017 в 23:55:21

Zoich написал: alx220, не, не к орехам. С орехов фазы идут на вводные автоматы, нулевая рейка соединена с магистральным нулём, на неё тож идут провода. сверху есть рейка, д.б. "земля", но не запитана ни как. тонкий жёлто-зелёный многожил зачищен , но к "земляному ореху" не подключен - болтается рядом.

Рекомендую поменять провода от орехов. Но для этого нужно отключать весь стояк. Ничего в этом страшного нет, должно делаться по заявке. На ноль я бы тоже орех поставил.

От орехов взял бы провод ПВ 6мм2. Далее можно ПуГВ 6мм2. Итак, с орехов приходит на вводной 2п АВ. Далее с автомата на противопожарное УЗО. Далее с УЗО на счетчик. Со счетчика кабель ВВГнг-LS 3х6 идет на квартиру. Земляную жилу этого кабеля можно подключить на орех, где желто-зеленый провод стояка подсоединен.

0
Zoich
Zoich
Новичок

Регистрация: 08.03.2017

Казань

Сообщений: 10

20.03.2017 в 17:54:02

alx220, как оказалось, жёлто-зелёный многожил идёт не от рейки, а от какого-то левого 3-х жильного кабеля, два других конца идут - один на выход соседского автомата на 16А, другой на его же, соседскую, рейку над автоматом. Кстати, все рейки "ноля", вродеб стоят на изоляторах из жёлтой пластмассы. Призвал другого электрика из ЖЭКа, по поводу отсутствия "земли". Показал ему этот и он его присобачил к рейке заземления справа щитка, сказал, что земля с нулём коммутируется во ВРУ. Потом я свою разводку рассмотрел и срисовал. Вот что есть.

0
alx220
alx220
Эксперт

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

20.03.2017 в 19:11:55

Zoich написал: alx220, как оказалось, жёлто-зелёный многожил идёт не от рейки, а от какого-то левого 3-х жильного кабеля, два других конца идут - один на выход соседского автомата на 16А, другой на его же, соседскую, рейку над автоматом. Кстати, все рейки "ноля", вродеб стоят на изоляторах из жёлтой пластмассы.

Ваш сосед подключил заземление линии напрямую к жиле РЕ питающего кабеля.

А вот далее из вашего сообщения я ничего не понял.

Zoich написал: Показал ему этот

"Этот" - это какой?

Zoich написал: к рейке заземления справа щитка

Я не вижу, чтобы проводник РЕ питающего кабеля был подключен к этой рейке. Судя по вашей схеме, к ней подключен рабочий нуль. Поэтому это нулевая шинка.

Zoich написал: земля с нулём коммутируется во ВРУ

Это так. Но далее они коммутироваться между собой не должны. То есть нули должны подключаться на нулевую шинку (или к нулевому проводнику питающего кабеля). А РЕ-проводники (желто-зеленые) - на шину РЕ.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.