08.03.2017 в 13:44:07
Добра всем!
Угораздило заняться ремонтом в трёхкомнатной квартире родителей в панельной девятиэтажке 125 проекта с газовой плитой. :scare
Решил заменить старую алюминиевую проводку путём внешней прокладки кабеля в гофре за ГКЛ-потолком и с установкой щитка в квартире. Накидал простенькую схему с разделением по типам потребителей. Из нагрузки будут: кухня - холодильник, СВЧ, духовой шкаф, ТВ, вытяжка, розжиг на газовой варочной поверхности, освещение, мелкая техника - мультиварка, комбайн, соковыжималка; зал - ТВ, освещение; спальня - ТВ, компьютер, освещение; детская - ТВ, компьютер, освещение; санузел - стиральная машина, вытяжка, освещение; прихожая/кладовая - освещение, сервер+рутер.
В подъездном щитке стоят: счётчик, ВА40 квартирный, два ВА16 и один ВА25,
ноль, вроде как есть - в щитке 4 толстых кабеля.
Прошу проверить схемку проводки и щитка и посоветовать модели автоматики в щиток, а то разные Домовые и Easy9 вводят в ступор по незнанию. Ещё один вопрос - вводной кабель. Знакомый электрик сказал кидать 3х4мм, не мало ли?
08.03.2017 в 15:17:56
Zoich
Zoich написал: сервер
Что за сервер? Можно точную модель?
Zoich написал: посоветовать модели автоматики в щиток, а то разные Домовые и Easy9 вводят в ступор по незнанию.
Производитель - любой из этих: АВВ Шнейдер Легранд Хагер Если вопрос конкретно про Шнейдер, то автоматы серии iC60N, дифы - серии DPN N Vigi, УЗО - серии ilD
Zoich написал: Знакомый электрик сказал кидать 3х4мм, не мало ли?
Кидайте ВВГнг-LS 3х6
08.03.2017 в 15:22:50
Что за черные и светлые точки на рисунке? Напишите на схеме конкретно, что куда будет включаться.
08.03.2017 в 15:24:16
Zoich написал: Знакомый электрик сказал кидать 3х4мм, не мало ли?
На квартиру с газом должно хватить, но в будущем может что-то изменится...
08.03.2017 в 15:34:13
alx220 написал: Zoich
- Будут ли неотключаемые линии?
- На балконе только розетки или освещение тоже будет?
Zoich написал: сервер
Что за сервер? Можно точную модель?
Zoich написал: посоветовать модели автоматики в щиток, а то разные Домовые и Easy9 вводят в ступор по незнанию.
Производитель - любой из этих: АВВ Шнейдер Легранд Хагер Если вопрос конкретно про Шнейдер, то автоматы серии iC60N, дифы - серии DPN N Vigi, УЗО - серии ilD
Zoich написал: Знакомый электрик сказал кидать 3х4мм, не мало ли?
Кидайте ВВГнг-LS 3х6
alx220,
alx220 написал: Что за черные и светлые точки на рисунке? Напишите на схеме конкретно, что куда будет включаться.
alx220, чёрные - стояки отопления и канализация в санузле, жёлтая - газовый стояк. Местоположение основных потребителей на схеме проводки указано.
08.03.2017 в 18:57:11
Zoich, по этажному щиту - у вас реконструкция была, но крайне корявая )) я бы на вашем месте разорился на реле напряжения вроде УЗМ от меандра, или аналог
08.03.2017 в 19:40:46
Этажный щит АВ 2п 40А УЗО 50А 300 мА Счетчик
Квартирный щит
ВН 2п 40А
УЗМ-51М
УЗО 63А 30мА Гр. 1 - АВ 10А - Освещение ком.1, кухня, ком.2 Гр. 2 - АВ 10А - Освещение коридор, кладовка, ком.3 Гр. 3 - АВ 16А - Розетки ком.1, коридора, ТВ кухни Гр. 4 - АВ 16А - Духовой шкаф Гр. 5 - АВ 16А - СМ
УЗО 63А 30мА Гр. 6 - АВ 10А - Освещение с/у, вытяжка Гр. 7 - АВ 16А - Розекти ком.2 Гр. 8 - АВ 16А - Розетки ком.3 Гр. 9 - АВ 16А - Розетки СВЧ, вытяжка, поджиг, группа розеток кухни Гр. 10 - АВ 16А - Группа розеток кухни
УЗО 25А 30мА Гр. 11 - АВ 10А - Освещение балкона Гр. 12 - АВ 16А - Розетки балкона
Гр. 13 - АВ 16А - Розетки сервер
Щит - UK500 на 36 модулей (можно на 48) или Pragma на 39 модулей.
На схеме возле потребителей указаны их группы.
Есть вариант сделать щит на дифах, если позволяют финансы. Несомненное достоинство этого варианта - при утечки отключается только одна линия, все остальное будет работать.
Можно на стиралку поставить УЗО или диф 10мА.
08.03.2017 в 19:47:17
Zoich написал:
ноль, вроде как есть - в щитке 4 толстых кабеля.
ноль и три фазы дают вам 4 жилы. Вы, наверное, заземление имели в виду.
08.03.2017 в 20:24:20
AndyMirror, возможно, я не спец в этом, увы :confused: :)
08.03.2017 в 21:51:03
Zoich написал: возможно, я не спец в этом,
Просто чтоб не было путаницы с заземлением и занулением имейте этот момент в виду.
08.03.2017 в 23:41:50
Zoich написал: в щитке 4 толстых кабеля.
пять - чёрный,белый,красный,синий и жёлтозелёный.
И это пройдёт ...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.