Zoich
Zoich
Новичок

Регистрация: 08.03.2017

Казань

Сообщений: 10

08.03.2017 в 13:44:07

Добра всем!

Угораздило заняться ремонтом в трёхкомнатной квартире родителей в панельной девятиэтажке 125 проекта с газовой плитой. :scare

Решил заменить старую алюминиевую проводку путём внешней прокладки кабеля в гофре за ГКЛ-потолком и с установкой щитка в квартире. Накидал простенькую схему с разделением по типам потребителей. Из нагрузки будут: кухня - холодильник, СВЧ, духовой шкаф, ТВ, вытяжка, розжиг на газовой варочной поверхности, освещение, мелкая техника - мультиварка, комбайн, соковыжималка; зал - ТВ, освещение; спальня - ТВ, компьютер, освещение; детская - ТВ, компьютер, освещение; санузел - стиральная машина, вытяжка, освещение; прихожая/кладовая - освещение, сервер+рутер.

В подъездном щитке стоят: счётчик, ВА40 квартирный, два ВА16 и один ВА25,

ноль, вроде как есть - в щитке 4 толстых кабеля.

Прошу проверить схемку проводки и щитка и посоветовать модели автоматики в щиток, а то разные Домовые и Easy9 вводят в ступор по незнанию. Ещё один вопрос - вводной кабель. Знакомый электрик сказал кидать 3х4мм, не мало ли?

0
alx220
alx220
Эксперт

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

08.03.2017 в 15:17:56

Zoich

  • Будут ли неотключаемые линии?
  • На балконе только розетки или освещение тоже будет?

Zoich написал: сервер

Что за сервер? Можно точную модель?

Zoich написал: посоветовать модели автоматики в щиток, а то разные Домовые и Easy9 вводят в ступор по незнанию.

Производитель - любой из этих: АВВ Шнейдер Легранд Хагер Если вопрос конкретно про Шнейдер, то автоматы серии iC60N, дифы - серии DPN N Vigi, УЗО - серии ilD

Zoich написал: Знакомый электрик сказал кидать 3х4мм, не мало ли?

Кидайте ВВГнг-LS 3х6

0
alx220
alx220
Эксперт

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

08.03.2017 в 15:22:50

Что за черные и светлые точки на рисунке? Напишите на схеме конкретно, что куда будет включаться.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116303

08.03.2017 в 15:24:16

Zoich написал: Знакомый электрик сказал кидать 3х4мм, не мало ли?

На квартиру с газом должно хватить, но в будущем может что-то изменится...

0
Zoich
Zoich
Новичок

Регистрация: 08.03.2017

Казань

Сообщений: 10

08.03.2017 в 15:34:13

alx220 написал: Zoich

  • Будут ли неотключаемые линии?
  • На балконе только розетки или освещение тоже будет?

Zoich написал: сервер

Что за сервер? Можно точную модель?

Zoich написал: посоветовать модели автоматики в щиток, а то разные Домовые и Easy9 вводят в ступор по незнанию.

Производитель - любой из этих: АВВ Шнейдер Легранд Хагер Если вопрос конкретно про Шнейдер, то автоматы серии iC60N, дифы - серии DPN N Vigi, УЗО - серии ilD

Zoich написал: Знакомый электрик сказал кидать 3х4мм, не мало ли?

Кидайте ВВГнг-LS 3х6

alx220,

  1. неотключаемых линий не будет;
  2. и розетки и освещение;
  3. сервер из ПК и НАС с БП ватт на 900 суммарно;

alx220 написал: Что за черные и светлые точки на рисунке? Напишите на схеме конкретно, что куда будет включаться.

alx220, чёрные - стояки отопления и канализация в санузле, жёлтая - газовый стояк. Местоположение основных потребителей на схеме проводки указано.

0
sebikov
sebikov
Местный

Регистрация: 01.07.2013

Чебоксары

Сообщений: 927

08.03.2017 в 18:57:11

Zoich, по этажному щиту - у вас реконструкция была, но крайне корявая )) я бы на вашем месте разорился на реле напряжения вроде УЗМ от меандра, или аналог

0
alx220
alx220
Эксперт

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

08.03.2017 в 19:40:46

Этажный щит АВ 2п 40А УЗО 50А 300 мА Счетчик

Квартирный щит

ВН 2п 40А

УЗМ-51М

УЗО 63А 30мА Гр. 1 - АВ 10А - Освещение ком.1, кухня, ком.2 Гр. 2 - АВ 10А - Освещение коридор, кладовка, ком.3 Гр. 3 - АВ 16А - Розетки ком.1, коридора, ТВ кухни Гр. 4 - АВ 16А - Духовой шкаф Гр. 5 - АВ 16А - СМ

УЗО 63А 30мА Гр. 6 - АВ 10А - Освещение с/у, вытяжка Гр. 7 - АВ 16А - Розекти ком.2 Гр. 8 - АВ 16А - Розетки ком.3 Гр. 9 - АВ 16А - Розетки СВЧ, вытяжка, поджиг, группа розеток кухни Гр. 10 - АВ 16А - Группа розеток кухни

УЗО 25А 30мА Гр. 11 - АВ 10А - Освещение балкона Гр. 12 - АВ 16А - Розетки балкона

Гр. 13 - АВ 16А - Розетки сервер

Щит - UK500 на 36 модулей (можно на 48) или Pragma на 39 модулей.

На схеме возле потребителей указаны их группы.

Есть вариант сделать щит на дифах, если позволяют финансы. Несомненное достоинство этого варианта - при утечки отключается только одна линия, все остальное будет работать.

Можно на стиралку поставить УЗО или диф 10мА.

0
AndyMirror
AndyMirror
Эксперт

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17777

08.03.2017 в 19:47:17

Zoich написал:

ноль, вроде как есть - в щитке 4 толстых кабеля.

ноль и три фазы дают вам 4 жилы. Вы, наверное, заземление имели в виду.

0
Zoich
Zoich
Новичок

Регистрация: 08.03.2017

Казань

Сообщений: 10

08.03.2017 в 20:24:20

AndyMirror, возможно, я не спец в этом, увы :confused: :)

0
AndyMirror
AndyMirror
Эксперт

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17777

08.03.2017 в 21:51:03

Zoich написал: возможно, я не спец в этом,

Просто чтоб не было путаницы с заземлением и занулением имейте этот момент в виду.

0
serj12
serj12
Эксперт

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9121

08.03.2017 в 23:41:50

Zoich написал: в щитке 4 толстых кабеля.

пять - чёрный,белый,красный,синий и жёлтозелёный.

0

И это пройдёт ...

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу