mitin
mitin
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Сообщений: 854

24.03.2017 в 17:34:21

Добрый день! Частный дом возрастом 45 лет, одноэтажный, кирпичные стены в два кирпича, кирпич пустотный блочный керамический, кладка не армирована. Плиты перекрытия - пустотки, оперты прямо на блочный кирпич, без армопояса и даже ряда полнотелого кирпича. Хочу построить второй этаж из газосиликата D500 толщиной 30 см, вопрос - как подстраховаться от обрушение плит-пустоток из-за отсутствия под ними армопояса? Сам думаю так - сделать монолитный бетонный пояс вровень с плитами по горизонтали, выставив опалубку по краю стены (т.е. заливаться будет от края наружной стены до торца плит). Причем в отверстия плит, предварительно заглушенные сантиметрах в 30-40 от торцов (чтобы бетон дальше не утекал) вставить куски швеллера с выпуском в армопояс. Далее пропустить через монтажки в плите длинные петли из кругляка 10-12 мм, выпустив концы также в армопояс. Далее связать в армопоясе каркас (к нему привязать выпуски швеллеров и петель из пустоток) и все залить бетоном М300. Плюс все плиты перевязать между собой через монтажки проволокой 6 мм. Тем самым: а) образуется армопояс, распределяющий на стены из пустотного кирпича нагрузку от будущих стен второго этажа; б) к этому армопоясу будут привязаны существующие плиты перекрытия, из-за чего в случае (не дай Бог) их перелома или срезания краем плиты стены-опоры плиты повиснут на петлях, а не обрушатся. Плюс слегка разгрузится место опирания плит из-за фактического удлинения плит (из-за их совместной работы с армопоясом). Специалисты, покритикуйте, пожалуйста. Заранее спасибо.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124217

24.03.2017 в 20:43:45

При такой конструкции, если посыпется кирпич под плитой нижняя арматура плиты не очень-то и работает. Да еще и неслабая нагрузка сверху. Сколько опирание плиты на кирпич?

0
mitin
mitin
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Сообщений: 854

25.03.2017 в 07:32:41

Опирание - от 8 до 12 см. Главное сейчас - подстраховаться от внезапного обрушения плит в дальнейшем. Для этого и хочу сделать армопояс, выпустить туда анкера от монтажек плит, плюс шпонки бетонные в пустоты плит (нужно их армировать? Глубины их на глубину опирания будет достаточно, или сделать их чуть глубже) должны держать.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124217

25.03.2017 в 08:58:57

mitin написал: Глубины их на глубину опирания будет достаточно, или сделать их чуть глубже) должны держать.

Должны? Есть форум dwg.ru - там конструкторы общаются - зайдите, но начертите сначала вашу идею с размерами.

0
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Резидент

Регистрация: 15.11.2008

Бронницы

Сообщений: 3256

25.03.2017 в 11:20:17

Ещё и фундамент надо смотреть,может и он нагрузку лишнюю не выдержать...

0
mitin
mitin
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Сообщений: 854

25.03.2017 в 20:05:31

А как его смотреть? Откапывали в прошлом году, фундамент бетонный (навскидку - марка не менее 100-150, размером - на ширину стены. Больших трещин не заметил. Кое-где были пустоты и каверны (заливали его в траншею и чувствуется без вибратора), их расшили. После чего мы фундамент укрепили - заанкерили арматуру к наружной стене, связали каркас и залили бетон. Прикинул грубо несущую способность (согласно таблицам по несущей способности грунта, примерному весу здания с экспл. нагрузкой) получается с запасом..

0
mitin
mitin
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Сообщений: 854

25.03.2017 в 20:06:11

А кто что думает по этому вопросу - https://www.forumhouse.ru/threads/392202/

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124217

25.03.2017 в 21:16:37

mitin написал: А кто что думает по этому вопросу - https://www.forumhouse.ru/threads/392202/

Вполне весомый аргумент.

  1. Но, заметьте - на испытаниях были две плиты с двух сторон от опоры. Это мешало конструкции, которая опиралась на стену провернуться вокруг своей оси которая идет вдоль стены.
  2. Второй вопрос - насколько сильно вы собираетесь нагружать сами плиты? Строить на них посередине плиты перегородки и тд
  3. Из испытаний видно что плита обломилась по краю раствора в пустотах - чем глубже заделывать - тем лучше. И чтобы бетон был прочным провибрировать его не лишне. Поэтом сначала сделать "затычки" в глубине, а после их схватывания - все остальное.
0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124217

25.03.2017 в 21:18:10

Кстати, если откапывали фундамент - его можно было утеплить ЭППС чтоб не промерзал.

0
mitin
mitin
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Сообщений: 854

27.03.2017 в 09:17:42

1.в моем случае, думаю, этим можно пренебречь.

  1. Сами плиты сильно наружать не планирую. Стяжка пескобетон 50 мм и г/к перегородки.

  2. Есть такая система домостроения АРКОС. Там используется подобный способ опирания плит на шпонках. И глубина заливания бетона в пустоты - на размер опирания (не более 100 мм). Сам вот сейчас в раздумьях - заливать на 100-120 мм - как в АРКОС, или все-таки глубже, сантимаетров на 25-30..

0
mitin
mitin
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Сообщений: 854

27.03.2017 в 09:19:19

BV написал: Кстати, если откапывали фундамент - его можно было утеплить ЭППС чтоб не промерзал

BV, Именно так и делал (ставил горизонтально ЭППС 50 мм). Сверху будет теплая отмостка.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу