mitin
mitin
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Сообщений: 854

27.03.2017 в 09:26:31

Кстати, не совсем понял две вещи:

  1. Почему сторона с каркасом сломалась раньше, чем сторона с "кочергой" из арматуры.

  2. Для чего штробить (раскрывать) плиту в месте заливки?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124168

27.03.2017 в 09:47:02

mitin написал: Стяжка пескобетон 50 мм

Сделайте двухслойную с керамзитом.

mitin написал: или все-таки глубже, сантимаетров на 25-30..

Поэтому и писал про проворот основания на стене, если кирпич под опиранием плиты провалится.

0
mitin
mitin
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Сообщений: 854

27.03.2017 в 20:40:44

BV, если узел опирания на шпонки сделать, не должен он провалиться. Плиту по сути монолитный пояс держать будет, кирпичная кладка в месте опирания плит разгрузится.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124168

28.03.2017 в 03:23:07

mitin написал: Плиту по сути монолитный пояс держать будет,

На пояс будет действовать усилие скручивания.

mitin написал: кирпичная кладка в месте опирания плит разгрузится

С чего бы? Монолитный пояс домкратом поднимет плиту на 1-2мм? ;)

0
AndyMirror
AndyMirror
Резидент

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17777

28.03.2017 в 22:38:59

Сегодня на работе вспомнил данный случай. По сути ТС пытается удлинить бетонные плиты перекрытия, но подобное проводится только с деревянными балками. Перекрытие удлинить не получится, предлагаемая конструкция только всё усложнит и утяжелит.

Либо поднимать плиты и делать под них армопояс, хотя бы тычковой кладкой полнотелыми кирпичами, либо понадеяться на достаточный запас прочности существующей конструкции.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.