kuotuk
kuotuk
Новичок

Регистрация: 17.04.2017

Якутск

Сообщений: 1

17.04.2017 в 15:33:32

Здравствуйте уважаемые электрики! В предприятии, в котором я работаю (2-этажное здание) установили кондиционеры в каждом офисе, но при этом не предусмотрели розетки для них. Чтобы их запитать, придется бросать новый кабель с щитовой или как (установкой автоматов и т.д.)? Что будет, если последовательно установлю розетку с другой розетки (организовать ответвление)? Это не промышленные кондиционеры, а офисные. Потребители в офисах это компьютеры, принтеры. Еще завхоз хочет протянуть 2-жильный кабель, а не 3-жильный. Говорит, что в конце года они переедут на новое здание и надо во всем экономить.

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

17.04.2017 в 16:00:23

kuotuk написал: Что будет, если последовательно установлю розетку с другой розетки (организовать ответвление)?

Скорее всего, летом будет достаточно часто выбивать автоматы. Постоянная нагрузка от кондиционеров будет складываться с пиковой нагрузкой офисной техники (особенно от лазерных принтеров). И опаньки. При попытке увеличить номиналы автоматов на розетки выше разрешённых 16А будет пожар зимой. Когда в одну розетку через удлинитель-разветвитель воткнут два масляных радиатора и ещё что-нибудь.

kuotuk написал: Еще завхоз хочет протянуть 2-жильный кабель, а не 3-жильный.

Как минимум, и офисная техника, и кондиционеры будут весьма ощутимо "кусаться" при работе. Нормы разрешают достаточно неприятный ток утечки на корпус для техники, которая рассчитана на заземление. Как максимум - кого-нибудь убъёт. Что-то мне подсказывает, что никакой дифзащиты в щитках вашего офиса нет. Правильно?

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

17.04.2017 в 16:02:48

Можно запитать от ближайшей розетки. Если завхоз по совместительству является ответственным за электрохозяйство, то его надо послушать, если он только завхоз, то послать на...

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

17.04.2017 в 16:08:06

kuotuk написал: Говорит, что в конце года они переедут на новое здание и надо во всем экономить.

Может лучше сэкономить на зарплате завхоза?

kuotuk написал: установили кондиционеры в каждом офисе

kuotuk написал: (2-этажное здание)

Ни когда не составляли тех задание? Ещё такой вопрос, а ввод офиса выдержит дополнительную мощность в виде кондеев, даже если они по 1 кВт?

kuotuk написал: Чтобы их запитать, придется бросать новый кабель с щитовой или как (установкой автоматов и т.д.)?

Да ладно, послушайте своего завхоза, любителя земноводных:

kuotuk написал: надо во всем экономить

Пилот в розетку, деньги то у завхоза есть на пилоты? Тем более

kuotuk написал: Потребители в офисах это компьютеры, принтеры.

Освещения нет, микроволновок нет, чайников нет.

kuotuk написал: Чтобы их запитать, придется бросать новый кабель с щитовой

Единственная правильная мысль.

kuotuk написал: Еще завхоз хочет протянуть 2-жильный кабель, а не 3-жильный.

Пусть гарантийник посмотрит, а если что то ремонт за его счёт.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу