20.04.2017 в 09:36:02

MrGalaxy написал: ebf, Ничего что розетки пыхтеть будут при перегрузке?

Ну во первых пыхтеть они не будут,о чём написано в техдокументации на розетки, а во вторых ,если вам не трудно ,сфотайте на задней части своей стиралки ,заводские данные о машинке ,напряжение ,мощность и тд (мет.пластинка) и в третьих ,каким способом вы хотите заставить стиральную машину выдавать БОЛЕЕ 16А ПОСТОЯННО :) и в четвёртых, если производитель говорит в 99% о 20А ,то наверно он понимает о чём говорит :) Можно конечно и 16А ставить, ну тогда можно нарушить рекомендации производителя, каждый сам решает ,как поступить.Некоторые инженеры, на данном форуме, и АВ10А предлагают ставить на стиралку :) Ставить?

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

20.04.2017 в 09:41:12

dimen87 написал: как все таки быть с духовкой?...заморочиться с отдельной линией?

Заморачивайтесь

dimen87 написал: .е. под УЗО 63А30мА ставлю варочную, стиралку и посудомойку

Можете и бойлер поставить или духовку, если сделаете отдельно

0
alx220
alx220
Резидент

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

20.04.2017 в 10:35:25

dimen87, по схеме:

  • На духовку отдельную линию 3х2,5 и АВ 16А
  • На стиралку и посудомойку ставьте однополюсные АВ 16А
  • Розетки комнаты тоже должны быть под УЗО
  • Если бойлер накопительный, то, как правило, хватает линии 3х2,5 и АВ 16А. Какая мощность бойлера у вас?
  • Судя по всему, вы планируете уложиться в щиток 24 модуля. Имхо, плохая идея, потому что трудно расключать и нет пустого места про запас. Я бы взял Прагму на 39 модулей (три рейки по 13 модулей). На верхней рейке расположил бы вводной АВ, счетчик и реле напряжения. А все остальное раскидал бы между остальными двумя рейками. Между верхней и второй сверху рейкой можно сделать расстояние 175 мм
  • Что-то megrad нету, поэтому спрошу я :) Кондиционеры, аквасторож, ОПС, розетки/освещения балкона планируете?
0
alx220
alx220
Резидент

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

20.04.2017 в 10:44:20

Ну и вечный философский спор :)

ebf написал: каким способом вы хотите заставить стиральную машину выдавать БОЛЕЕ 16А ПОСТОЯННО

Если такого способа нет, то зачем АВ 20А?

ebf написал: если производитель говорит в 99% о 20А ,то наверно он понимает о чём говорит Можно конечно и 16А ставить, ну тогда можно нарушить рекомендации производителя, каждый сам решает ,как поступить.

Производитель чего? Автомат защищает линию, т.е. кабель. Тем более подключение к стиралке не стационарное, а через розетку. Сегодня в эту розетку включают СМ, а завтра?

И что плохого будет, если поставить АВ 16А на стиралку? Выбивать будет? Машинка сгорит?

0
dimen87
dimen87
Новичок

Регистрация: 19.04.2017

Самара

Сообщений: 20

20.04.2017 в 10:45:58

alx220, Спасибо! Про щиток уже понял, что надо было брать больше...но купленный мной щиток фирмы DKC уже вмонтирован в стену... Балкон маленький и розетки с освешение там не планировал делать... Про кондиционер, честно, совсем забыл...он будет...для него тоже нужно тянуть отдельный провод? И каково ваше мнение по типу УЗО...рассматривать тип А несмотря на его стоимость или ограничиться АС?

0
dimen87
dimen87
Новичок

Регистрация: 19.04.2017

Самара

Сообщений: 20

20.04.2017 в 10:50:00

Вот так выглядел щиток по умолчанию

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

20.04.2017 в 10:50:47

alx220 написал: И что плохого будет, если поставить АВ 16А на стиралку? Выбивать будет? Машинка сгорит?

Я разве сказал плохого :) Я просто сказал, о рекомендациях производителя ,а далее

ebf написал: каждый сам решает ,как поступить

alx220 написал: Тем более подключение к стиралке не стационарное, а через розетку. Сегодня в эту розетку включают СМ, а завтра?

И завтра тоже стиралку :) Да и с духовым шкафом, вариант с АВ16А ,мягко говоря не очень :) Ну это лирика и обсуждать можно и в личке

0
dimen87
dimen87
Новичок

Регистрация: 19.04.2017

Самара

Сообщений: 20

20.04.2017 в 10:53:44

И еще вопрос по вводному автомату...какой надо ставить? Дифф. Или обычный двухполюсной? Или можно 1п+н? И с какой характеристикой?

0
dimen87
dimen87
Новичок

Регистрация: 19.04.2017

Самара

Сообщений: 20

20.04.2017 в 10:57:07

Всем не прошедшим мимо еще раз :applause:. Ebf, Alx220 отдельное Спасибо!

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

20.04.2017 в 10:59:42

dimen87 написал: Или обычный двухполюсной?

Поставьте обычный 2П 50А тип С

0
alx220
alx220
Резидент

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

20.04.2017 в 11:01:27

dimen87 написал: Про кондиционер, честно, совсем забыл...он будет...для него тоже нужно тянуть отдельный провод?

Крайне желательно. Его тоже под УЗО и если он будет подключаться напрямую, а не через розетку, то АВ 2п

dimen87 написал: И каково ваше мнение по типу УЗО...рассматривать тип А несмотря на его стоимость или ограничиться АС?

Сейчас почти во всей бытовой технике есть источники пульсирующего тока, даже в светильниках, если они светодиодные. Поэтому лучше ставить УЗО/дифы типа А. Кто-то утверждает, что пульсирующий ток утечки маловероятен. Конечно, статистики у меня нет, но я бы выбрал УЗО типа А. Вот хорошая заметка от специалиста: http://sborka5.wixsite.com/sborka/single-post/2017/04/09/УЗО-типа-А-или-АС В любом случае, решать вам.

0