Аватар пользователя
vot-on

Местный

Регистрация: 30.06.2016

Москва

Сообщений: 96

23.04.2017 в 16:42:39

Планирую делать парковку на участке, состоящую из двух плит (между ними зазор 120 мм для дренажа). Размер каждой плиты 6х6 м. Каждая плита должна выдерживать вес двух машин (суммарно ~3,5 тонны)

Тощина каждой плиты - 150 мм Армирование - крест-накрест в два ряда, ячейка 200х200 мм. Арматура - d10 мм (рассматриваю вариант композитной арматуры 8мм)

Основание (сверху вниз): ЭППС - 30 мм Трамбованный песок - 200 мм.

УГВ на участке низкий, вода - только верховодка, планируется также дренаж участка.

Подскажите, пожалуйста, какой марки бетоном надо заливать такие площадки? И еще вопрос - нужны ли на плитах такой конфигурации температурные швы?

0
Аватар пользователя
SDaria1

Местный

Регистрация: 10.05.2017

Киев

Сообщений: 0

25.05.2017 в 18:49:07

400 марка, а вообще чем качественнее тем лучше

0

Большинство людей упускают свои возможности. Потому что она бывает одета в комбинезон и с виду напоминает работу.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 113389

25.05.2017 в 19:46:06

vot-on написал: Подскажите, пожалуйста, какой марки бетоном надо заливать такие площадки?

от 400 с W от 6 Укладка с виброрейкой

0
Аватар пользователя
alzp

Местный

Регистрация: 28.01.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 4668

29.05.2017 в 17:20:50

BV написал:

vot-on написал: Подскажите, пожалуйста, какой марки бетоном надо заливать такие площадки?

от 400 с W от 6 Укладка с виброрейкой

BV, 400? обоснуете ?

Бетон В30 (М400) — средняя марка бетона, характеризуется быстрым схватыванием и высокой стоимостью, поэтому по сравнению с марками В15 и В22,5 он не так популярен. Благодаря высокой прочности и надежности является незаменимым материалом при строительстве банковских хранилищ, гидротехнических соединений и ЖБИ, к которым предъявляются особые требования. Рекомендован к применению для объектов с высокими требованиями безопасности: аквапарков, крытых бассейнов, торговых и развлекательных комплексов и др.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 113389

29.05.2017 в 23:47:52

alzp написал: BV, 400? обоснуете ?

Для себя чел делает и желательно надолго.

alzp написал: Благодаря высокой прочности и надежности

0
Аватар пользователя
alzp

Местный

Регистрация: 28.01.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 4668

30.05.2017 в 00:55:06

BV написал:

alzp написал: BV, 400? обоснуете ?

Для себя чел делает и желательно надолго.

alzp написал: Благодаря высокой прочности и надежности

BV, давайте сразу В60 или В80 предложим .... зачем страшилки и пугалки ?
350й на фундаменты многоэтажек идет, 250й на перекрытия, а тут плита на песчаной подушке под легковой автомобиль .....

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 113389

30.05.2017 в 13:02:09

alzp написал: BV, давайте сразу В60 или В80 предложим .... зачем страшилки и пугалки ? 350й на фундаменты многоэтажек идет, 250й на перекрытия, а тут плита на песчаной подушке под легковой автомобиль .....

250й - 3470руб 400й - 3813 руб разница 10% (3700руб) - решать автору, если не переплачивать - Вы правы и 250 хватит

0
Аватар пользователя
Rusik17

Местный

Регистрация: 17.04.2017

Москва

Сообщений: 6

03.07.2017 в 23:15:55

Ну да для себя нужно качественно делать пусть и дороже получится.

0
Аватар пользователя
Сан Саныч (Москва)

Местный

Регистрация: 06.03.2018

Москва

Сообщений: 1011

07.03.2018 в 11:24:41

Обычно льем М300. Никаких проблем. Плошадка после высыхания 10м3 миксера выдерживает.

0
Аватар пользователя
Kolos567

Местный

Регистрация: 27.02.2016

Днепропетровск

Сообщений: 173

07.03.2018 в 14:01:44

М200 или М250. Максимум М300. Вот только зачем арматура в два слоя при толщине плиты в 150 мм... Одного слоя вполне достаточно, арматура сейчас хороших денег стоит. Ну и при картах 6*6 м деформационные швы я бы уже не делал.

0