Вопрос по поводу независимого расцепителя Legrand  DX3. Много непонятного.  Аппарат сделан для механического отключения автоматов Legrand от внешнего сигнала, тупо пристыковывается сбоку и при срабатывании дергает рычажок.  В даташите указано в частности исполнение кат. N° 4 062 78, в каталоге указано от 110 до 515 В пер. тока и от 110 до 125 В пост. тока Как такое может быть, чтобы один и тот же аппарат работал в таком диопазоне, да еще и без разницы AC или DC? Причем речь именно о рабочем напряжении катушки, а не сигнальных контактов.  Далее. Не ясен алгоритм работы, а именно - расцепитель дергает рычажок автомата при подаче напряжения на его катушку, или наоборот - срабатывает при снятии напряжения с неё? Собственно мне нужно, чтобы при срабатывании сухих сигнальных контактов на определенных модулях, подавался сигнал на расцепитель, который бы сбрасывал вводной. Соответственно мне не нужна постоянно подключенная и горячая катушка (иначе это ничем не лучше контактора), нужен именно импульс на сброс вводного. И соответственно, невозможность принудительно включить этот вводной до устранения причины (то есть возврата сигнальных контактов в исходное положение)

0
Аватар пользователя
Юрка

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4617

02.05.2017 в 19:08:47

.MAX. написал: расцепитель дергает рычажок автомата при подаче напряжения на его катушку

Да.

0
Аватар пользователя
Abrikos

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

02.05.2017 в 19:47:11

.MAX., как только будет подано напряжение на катушку, расцепитель сразу сработает. Подвижный контакт расцепителя включен последовательно с катушкой и снимает с неё напряжение сразу после срабатывания.


Хар-ка Tele L2. Un: 110-415V AC, 110-125V DC Umin: AC/DC 0,85Un 110V - 0,6A - 10ms 230V - 0,9A - 4ms 415V - 1,5A - 2ms 12 и 14 - сигнальные контакты.

0
Аватар пользователя
линк

Местный

Регистрация: 10.03.2017

Кармиэль

Сообщений: 942

02.05.2017 в 20:01:56

А всамом деле он выключает автомат через рычажок ? как правило такие устройства имеют штырек который входит непосредственно во внутренний механизм автомата, так что не возможно держать автомат включеным удерживая рычажок вверх

0
Аватар пользователя
Abrikos

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

02.05.2017 в 20:34:48

линк, там же виден штырёк. А через рычажок могут включать/отключать только моторные приводы.

0
Аватар пользователя
Sashzmsk

Местный

Регистрация: 14.11.2018

Орехово-Зуево

Сообщений: 25

16.09.2019 в 11:01:42

Можно ли этот расцепитель использовать для отключения при перепутывании фазы и ноля на вводе в квартиру?

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

16.09.2019 в 17:23:23

Sashzmsk написал: Можно ли этот расцепитель использовать для отключения при перепутывании фазы и ноля на вводе в квартиру

Можно.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Sashzmsk

Местный

Регистрация: 14.11.2018

Орехово-Зуево

Сообщений: 25

16.09.2019 в 21:48:23

megrad написал:

Sashzmsk написал: Можно ли этот расцепитель использовать для отключения при перепутывании фазы и ноля на вводе в квартиру

Можно.

megrad, уже хорошо)) А как? ))

Я правильно понимаю, что сигнальный контакт расцепителя нужно подсоединить на землю, чтобы если на нем появилась фаза произошло включение?

0