Покритикуйте.какой правильный?

0
sava_174
sava_174
Местный

Регистрация: 18.03.2015

Челябинск

Сообщений: 166

15.05.2017 в 10:54:24

розетки второго этажа в УЗО не нуждаются? вторая схема "правильная" зачем в щитке дома вводной автомат на 32А? какой кабель пойдёт от щитка со столба до щитка в доме? кроме розеток и освещения других потребителей нету?

0
Булат1983
Булат1983
Новичок

Регистрация: 10.05.2017

Самара

Сообщений: 10

15.05.2017 в 14:08:31

sava_174, да там тоже будет узо.только на 5 групп поделил.мало?с улицы кабель-3*6.еще где надо подправить?

0
sava_174
sava_174
Местный

Регистрация: 18.03.2015

Челябинск

Сообщений: 166

15.05.2017 в 14:19:15

мало не мало решать не мне так как я хз сколько у Вас планируется из потребителей, всякие там кондиционеры, теплые полы, духовые шкафы и пр..... вводной в доме я бы на 40А заменил. но опять же, незнаю сколько мощностей будет дом кушать, кабель 40А должен выдержать.

0
dmitrovski
dmitrovski
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Дмитров

Сообщений: 7571

15.05.2017 в 21:23:18

Булат, ни какой!

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18602

16.05.2017 в 14:09:20

sava_174 написал: вторая схема "правильная"

Нет тут ни одной правильной...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Булат1983
Булат1983
Новичок

Регистрация: 10.05.2017

Самара

Сообщений: 10

16.05.2017 в 14:23:03

MaSeVi,

Вот такой правильно

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18602

16.05.2017 в 14:25:10

Булат1983 написал: Вот такой правильно

Эта тоже нет.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

dmitrovski
dmitrovski
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Дмитров

Сообщений: 7571

16.05.2017 в 22:52:12

Булат, не с узо идёт на потребитель, а с автоматов. ноль с узо идет на нулевую шину (для каждого узо своя N-шина) ноль с потребителя идет на ту шину на которой висит их узо. короче на узо приходит фаза и ноль, уходит ноль на отдельную шину, а фаза уходит на автоматический выключатель. для вашего случая больше подойдёт АВДТ(диф.автомат)

0
sava_174
sava_174
Местный

Регистрация: 18.03.2015

Челябинск

Сообщений: 166

17.05.2017 в 11:25:09

нахрена после УЗО ставить нулевую шину если отходящий кабель будет один?

dmitrovski написал: не с узо идёт на потребитель, а с автоматов.

перед УЗО должен стоять автомат для защиты этого самого УЗО. тут получается автомат защищает и УЗО и отходящую линию.

0
Посититель
Посититель
Резидент

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1747

18.05.2017 в 05:37:00

Булат1983 написал: Вот такой правильно

Намного лучше!

Заложен ЛУЧШИЙ способ реализации дифзащиты!

Заложена двух ступенчатая дифзащита!

Но остались СЕРЬЕЗНЫЕ ошибки!

Вкратце как ПРАВИЛЬНО делать систему электроснабжения с типом заземления ТТ в строительной бытовке, одноквартирном доме, гараже, чего НЕТ в нормах стран бывшего СССР, скорей всего и стран где система электроснабжения с типом заземления ТТ широко применяется, и даже МЭК: Броня вводного на участок кабеля, жила РЕ, если по ошибке есть, или есть необходимая в не бронированном кабеле, должны подключаться со стороны источника питания, со стороны потребителя изолироваться; Бронированный кабель должен быть с диэлектрической оболочкой; Вводной на участок кабель нельзя прокладывать в траншее ЗУ, коммуникаций; РЕ от ЗУ нельзя заводить близко от и ОСОБЕННО в составе ввода; Вводной щит снаружи на стене, ввод, вводной щит внутри должны быть смонтированы по классу защиты 2; УЗИП нельзя подключать между L и PE; На вводе должна быть как минимум 2-х ступенчатая дифзащита на всё, со второй ступенью ≤ 30 мА; Сопротивление ЗУ при уставках первой ступени дифзащиты 30, 100, 300 мА должно быть соответственно ≤ 47, 14, 4 Ом!

Подробней про часть указанного писал в теме Электроснабжение загородного дома. В других интерпретациях подробней про часть указанного и про часть остального, по некоторым позициям подробней всех на просторах Русскоязычного интернета, что Вам НУЖНО знать, с рисунками, фото, цитированием здравомыслящих пунктов нормативов, здравомыслящих мнений профильных специалистов, своими словами не однократно писал в разных темах.

Плохая бесперебойность электроснабжения дома!

Существенно завышен номинал аппарата защиты от сверх токов на группу освещения!

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов