Покритикуйте.какой правильный?


15.05.2017 в 01:14:06
Покритикуйте.какой правильный?


15.05.2017 в 10:54:24
розетки второго этажа в УЗО не нуждаются? вторая схема "правильная" зачем в щитке дома вводной автомат на 32А? какой кабель пойдёт от щитка со столба до щитка в доме? кроме розеток и освещения других потребителей нету?
15.05.2017 в 14:08:31
sava_174, да там тоже будет узо.только на 5 групп поделил.мало?с улицы кабель-3*6.еще где надо подправить?
15.05.2017 в 14:19:15
мало не мало решать не мне так как я хз сколько у Вас планируется из потребителей, всякие там кондиционеры, теплые полы, духовые шкафы и пр..... вводной в доме я бы на 40А заменил. но опять же, незнаю сколько мощностей будет дом кушать, кабель 40А должен выдержать.
15.05.2017 в 21:23:18
Булат, ни какой!
16.05.2017 в 14:09:20
sava_174 написал: вторая схема "правильная"
Нет тут ни одной правильной...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
16.05.2017 в 14:23:03
MaSeVi,
Вот такой правильно
16.05.2017 в 14:25:10
Булат1983 написал: Вот такой правильно
Эта тоже нет.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
16.05.2017 в 22:52:12
Булат, не с узо идёт на потребитель, а с автоматов. ноль с узо идет на нулевую шину (для каждого узо своя N-шина) ноль с потребителя идет на ту шину на которой висит их узо. короче на узо приходит фаза и ноль, уходит ноль на отдельную шину, а фаза уходит на автоматический выключатель. для вашего случая больше подойдёт АВДТ(диф.автомат)
17.05.2017 в 11:25:09
нахрена после УЗО ставить нулевую шину если отходящий кабель будет один?
dmitrovski написал: не с узо идёт на потребитель, а с автоматов.
перед УЗО должен стоять автомат для защиты этого самого УЗО. тут получается автомат защищает и УЗО и отходящую линию.
18.05.2017 в 05:37:00
Булат1983 написал: Вот такой правильно
Намного лучше!
Заложен ЛУЧШИЙ способ реализации дифзащиты!
Заложена двух ступенчатая дифзащита!
Но остались СЕРЬЕЗНЫЕ ошибки!
Вкратце как ПРАВИЛЬНО делать систему электроснабжения с типом заземления ТТ в строительной бытовке, одноквартирном доме, гараже, чего НЕТ в нормах стран бывшего СССР, скорей всего и стран где система электроснабжения с типом заземления ТТ широко применяется, и даже МЭК: Броня вводного на участок кабеля, жила РЕ, если по ошибке есть, или есть необходимая в не бронированном кабеле, должны подключаться со стороны источника питания, со стороны потребителя изолироваться; Бронированный кабель должен быть с диэлектрической оболочкой; Вводной на участок кабель нельзя прокладывать в траншее ЗУ, коммуникаций; РЕ от ЗУ нельзя заводить близко от и ОСОБЕННО в составе ввода; Вводной щит снаружи на стене, ввод, вводной щит внутри должны быть смонтированы по классу защиты 2; УЗИП нельзя подключать между L и PE; На вводе должна быть как минимум 2-х ступенчатая дифзащита на всё, со второй ступенью ≤ 30 мА; Сопротивление ЗУ при уставках первой ступени дифзащиты 30, 100, 300 мА должно быть соответственно ≤ 47, 14, 4 Ом!
Подробней про часть указанного писал в теме Электроснабжение загородного дома. В других интерпретациях подробней про часть указанного и про часть остального, по некоторым позициям подробней всех на просторах Русскоязычного интернета, что Вам НУЖНО знать, с рисунками, фото, цитированием здравомыслящих пунктов нормативов, здравомыслящих мнений профильных специалистов, своими словами не однократно писал в разных темах.
Плохая бесперебойность электроснабжения дома!
Существенно завышен номинал аппарата защиты от сверх токов на группу освещения!
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов