Аватар пользователя
yason

Местный

Регистрация: 17.08.2016

Москва

Сообщений: 32

17.05.2017 в 01:50:39

Здравствуйте.

Мне установили стеклопакеты с маркировкой 4u-12Ar-4-12Ar-u4 в уже имеющиеся профили вместо однокамерных. Как вы поняли в нем 2 энергосберегающих стекла. Но при проверке я обнаружил, что наклейка на стеклопакете с надписью "внутренняя сторона помещения. низкоэммисионное стекло" находится со стороны улицы. Т.е. мастер перепутал рекомендованную производителем стеклопакетов сторону для помещения с улицей.

Мастер утверждает, что поскольку в стеклопакете два энергосберегающих стекла, то не имеет значения какой стороной куда его ставить - оно симметричное. Прав ли он? либо стеклопакеты, которых много, все же надо поменять сторонами

0
Аватар пользователя
Aтос

Местный

Регистрация: 20.04.2009

Ближневосточное замкадье.

Сообщений: 3715

17.05.2017 в 05:51:57

Мастер утверждает, что поскольку в стеклопакете два энергосберегающих стекла, то не имеет значения какой стороной куда его ставить - оно симметричное. Прав ли он? либо стеклопакеты, которых много, все же надо поменять сторонами

Судя по маркировке 4u-12Ar-4-12Ar-u4 он прав. непонятно зачем наклейка

0
Аватар пользователя
yason

Местный

Регистрация: 17.08.2016

Москва

Сообщений: 32

17.05.2017 в 10:05:13

А это писали несведущие?

0
Аватар пользователя
Yustas16

Местный

Регистрация: 23.01.2017

Москва

Сообщений: 808

17.05.2017 в 23:52:59

yason написал: А это писали несведущие?

yason, Скорее всего вы имели ввиду 4i-12Ar-4-12Ar-i4 ? Написано совершенно верно. Ибо селективное стекло К-стекло имеет твердую структуру, а i-стекло имеет мягкую структуру покрытия. Проще говоря, селективное покрытие на i-стекле можно содрать со стекла ногтем.

немного копипасты: Первым шагом в выпуске энергосберегающего стекла стало производство К-стекла. Для придания флоат-стеклу теплосберегающих свойств непосредственно при изготовлении на его поверхности методом химической реакции при высокой температуре (метод пиролиза) наносят тонкий слой из окислов металлов. К-стекло получило широкое распространение в Европе благодаря своему нейтральному цвету, исключительной теплоизолирующей способности и простоте обработки. Стекло можно применять повсюду, где необходимо достичь малого расхода энергии при малой потере тепла. К-стекло применяют обычно в качестве внутреннего в стеклопакетах, причём покрытие обращено в сторону межстекольного пространства. Это нагревает внутреннюю поверхность стеклопакета, что уменьшает конденсацию и конвекцию, вызванную разностью температур. К-стекло можно закалять и ламинировать.

Следующим значительным шагом в производстве теплосберегающих стёкол стал выпуск I-стекла (i-стекла) которое по своим техническим характеристикам превосходит К-стекло. Различие между К-стеклом и I-стеклом заключается в коэффиценте излучательной способности, а также технологии его получения.

Получение предусматривает нанесение на его поверхность низкоэмиссионных оптических покрытий (на основе оксидов металлов). Эта технология требует использования высоковакуумного оборудования с системой магнетронного распыления. Покрытие толщиной в несколько сотен ангстрем, обладающее свойствами светового фильтра, прозрачно для человеческого глаза, хорошо пропускает солнечный свет и отражает тепловое излучение обратно внутрь помещения.

Использование стеклопакетов с I-стеклом позволяет не только существенно повысить комфорт в помещении, но и добиться снижения энергозатрат. В течение отопительного сезона эффект от окна средних размеров, застекленного стеклопакетом с I-стеклом эквивалентен сжиганию 120 кг жидкого топлива. Основным недостатком I-стекол является их сравнительно меньшая механическая прочность по сравнению с К-стеклом, но, учитывая, что это покрытие обращено внутрь стеклопакета, это не сказывается на его эксплуатационных свойствах.

0
Аватар пользователя
Aтос

Местный

Регистрация: 20.04.2009

Ближневосточное замкадье.

Сообщений: 3715

18.05.2017 в 04:01:56

yason написал: А это писали несведущие?

Нет, это читали невнимательные. Стекло с энергосберегающим покрытием (низкоэмиссионным) ставится либо в среднюю позицию, либо со стороны помещения, последним в формуле, Это не ваш случай.

0
Аватар пользователя
spawn54

Забанен

Регистрация: 30.06.2012

Новосибирск

Сообщений: 1941

18.05.2017 в 11:10:10

Для чего вам в эти стекла, дома обычные стоят и васякот)

0
Аватар пользователя
elya20

Местный

Регистрация: 01.06.2017

Костанай

Сообщений: 0

01.06.2017 в 23:03:29

А я давно хотела заменить обычные, старые окна. Вот обратилась в компанию http://oknasmart.com/akcii/ Как раз была акция замена старых окон на новые мультифункциональные. Как мне сказали, эти пластиковые окна со специальным покрытием, они защищают летом от жары, а зимой должны сохранять тепло. Пока еще не зимовала с окнами новыми, установили совсем недавно. А раньше из-за старых окон на кухне холодно было.

0
Аватар пользователя
LGKov

Местный

Регистрация: 30.07.2011

Москва

Сообщений: 346

12.08.2017 в 22:24:37

СТИС еще часто наклейки клеит как хочет, по ним ориентироваться не надо, надо всегда проверять как стоят стеклопакеты. В вашем случае, если 4И стекла в СПД одинаковые, на наклейки можно вообще не обращать ни какого внимания, это не имеет значения.

0
Аватар пользователя
newsolutions

Местный

Регистрация: 30.03.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 1919

13.08.2017 в 21:08:47

Если два низкоэмиссионных стекла в крайних позициях. Тогда нет разницы как ставить пакет.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу