TAB, ну проинвертируйте вопрос-ответ, если это что-то поменяет. :)
26.05.2017 в 00:08:04
Radio Конечно поменяет, ибо вопрос звучит так: для чего ставить УЗО на ВП в описанной конфигурации?
26.05.2017 в 00:18:31
TAB написал: Radio Конечно поменяет, ибо вопрос звучит так: для чего ставить УЗО на ВП в описанной конфигурации?
TAB, скажите честно, какое основание, кроме постоянно цитируемых правил, ставить НЕКОТОРУЮ технику без УЗО, если есть возможность поставить с УЗО, без мнимого ущерба?
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
26.05.2017 в 00:22:55
MaSeVi Повторюсь: смысл надо искать чтобы ставить. И если такого смысла нет, то и ставить ничего не нужно.
26.05.2017 в 00:27:29
TAB написал: MaSeVi Повторюсь: смысл надо искать чтобы ставить. И если такого смысла нет, то и ставить ничего не нужно.
TAB, я уже понял Вашу позицию, Спасибо!!!
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
26.05.2017 в 00:28:44
TAB написал: И если такого смысла нет, то и ставить ничего не нужно.
А если можно не ставить - то и смысла ставить нет. :)
26.05.2017 в 00:31:36
Radio Не, смысл может иметь место быть, но можно на него забить. Есть тут все-таки некоторая разница. :)
26.05.2017 в 08:36:02
Alex9801 написал:
**Bkmz-bkmz стиралка в кладовке, к ней прокинут отдельный кабель (близко от щитка) Объединять свет и розетки каждый вид в одну линию не хотелось бы
Если стиралка в кладовке, то туда хорошо бы поставить аквасторож. Если протечет, то сразу вниз к соседям; в ванной протечки не так страшны, т.к. там гидроизоляция (должна быть :) ).
Проточник точно на 7кВт будет? Аналогично 20А для духовки это ~4.5кВт. У Вас действительно духовой шкаф столько будет потреблять?
Нулевые шинки могут быть как в нижней/верхней части щитка, так и монтироваться на DIN-рейки, что потребует отдельных мест под них. Поэтому в 24модуля никак не поместиться, если не объединять линии под один автомат.
Alex9801, кладовка в мокрой зоне, на месте туалета проточник и варка на 7 кВт да и духовка с пиралитикой мощная значит щиток и комплектующие будут покупаться из расчета нулевых шинок в нижней/верхней части щитка, спасибо за уточнение
26.05.2017 в 08:38:09
Stanislaw34 написал:
Alex9801 написал:
Поэтому в 24модуля никак не поместиться, если не объединять линии под один автомат.
Кроме того, разводку нужно выполнить проводом 10 кв. мм. Насчет оптимизации схемы. Поступил бы стандартно и выполнил схему с учетом ограничения размеров оболочки.
Stanislaw34, прошу уточнить в чем заключается ограничение размеров оболочки, не совсем понимаю данную формулировку
26.05.2017 в 08:45:47
TAB написал: Есть тут все-таки некоторая разница. :)
Несущественная. Да и результат идентичен. :)
26.05.2017 в 08:54:08
Bkmz-bkmz написал: значит щиток и комплектующие будут покупаться из расчета нулевых шинок в нижней/верхней части щитка
Берите щиток на 3 или лучше 4 рейки, не пожалеете. Сделаете нормальный, красивый, не напиханный монтаж. Щиток будет солидно и привлекательно смотреться. Впоследствии сможете установить какие-то дополнительные устройства: вольтамперметр, афдд или еще чего-нибудь.