MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16997

26.05.2017 в 08:59:55

Radio написал:

Bkmz-bkmz написал: значит щиток и комплектующие будут покупаться из расчета нулевых шинок в нижней/верхней части щитка

Берите щиток на 3 или лучше 4 рейки, не пожалеете. Сделаете нормальный, красивый, не напиханный монтаж. Щиток будет солидно и привлекательно смотреться. Впоследствии сможете установить какие-то дополнительные устройства: вольтамперметр, афдд или еще чего-нибудь.

Radio, поддержу!

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Bkmz-bkmz
Bkmz-bkmz
Новичок

Регистрация: 25.05.2017

Москва

Сообщений: 23

26.05.2017 в 09:07:09

Radio написал:

Bkmz-bkmz написал: значит щиток и комплектующие будут покупаться из расчета нулевых шинок в нижней/верхней части щитка

Берите щиток на 3 или лучше 4 рейки, не пожалеете. Сделаете нормальный, красивый, не напиханный монтаж. Щиток будет солидно и привлекательно смотреться. Впоследствии сможете установить какие-то дополнительные устройства: вольтамперметр, афдд или еще чего-нибудь.

Radio, со щитком уже понял, что придется брать как минимум на три рейки вопрос, тогда может разнести свет на разный автоматы или еще что-то расширить

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20929

26.05.2017 в 09:09:55

Bkmz-bkmz написал: тогда может разнести свет на разный автоматы или еще что-то расширить

Да это по вкусу, расширяйте как угодно. Важно понимать, что если вы сейчас расширите схему до почти 36 мест, то ящик уже нужно брать на 48. :)

0
TAB
TAB
Эксперт

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

26.05.2017 в 09:12:32

Bkmz-bkmz

со щитком уже понял, что придется брать как минимум на три рейки

А если еще почитаете форум, то вдруг и трех реек окажется мало. :)

0
Bkmz-bkmz
Bkmz-bkmz
Новичок

Регистрация: 25.05.2017

Москва

Сообщений: 23

26.05.2017 в 09:14:36

Radio написал:

Bkmz-bkmz написал: тогда может разнести свет на разный автоматы или еще что-то расширить

Да это по вкусу, расширяйте как угодно. Важно понимать, что если вы сейчас расширите схему до почти 36 мест, то ящик уже нужно брать на 48. :)

Radio, это да, во всем нужна мера а если ставить свет под УЗО, то лучше поставить отдельное на свет или раскидать уже под имеющиеся?

0
Bkmz-bkmz
Bkmz-bkmz
Новичок

Регистрация: 25.05.2017

Москва

Сообщений: 23

26.05.2017 в 09:16:06

TAB написал: Bkmz-bkmz

со щитком уже понял, что придется брать как минимум на три рейки

А если еще почитаете форум, то вдруг и трех реек окажется мало. :)

TAB, меня это и пугает, как раньше все на двух пробках держалось а теперь целый шкаф ставят

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20929

26.05.2017 в 09:27:41

Bkmz-bkmz написал: лучше поставить отдельное на свет или раскидать уже под имеющиеся?

Раскидать, конечно. Зачем вам миллион узо?

Bkmz-bkmz написал: меня это и пугает

Реально пугает? :eek: А с пробками не страшно?

0
TAB
TAB
Эксперт

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

26.05.2017 в 09:27:44

Bkmz-bkmz

меня это и пугает, как раньше все на двух пробках держалось

Вы вполне без потерь в две рейки впишетесь. Но три рейки тоже неплохо будет.

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20929

26.05.2017 в 09:33:21

TAB написал: Вы вполне без потерь в две рейки впишетесь.

Вписаться-то можно, но нужно ли? В примере, который я приводил выше (кстати, тоже двушка), 18 отходящих линий (19 вместе со слаботочкой, идущей в соседний щит), у автора 15. Разница всего в 3 хвостика. Но тот щит на 72 модуля вовсе не выглядит пустым. :)

0
TAB
TAB
Эксперт

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

26.05.2017 в 10:02:42

Radio

Вписаться-то можно, но нужно ли?

А у вас в квартирном щите сколько мест занято? :)

0
serj12
serj12
Эксперт

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9128

26.05.2017 в 10:11:28

TAB написал: А другой возможности осуществить защитную функцию 30мА УЗО я не вижу.

Э,ну как бы кабель до сплита ,не ? Я конечно понимаю что это не показатель ,но ... У нас в центре города дома постройки конец 40 - ых ,начало 50 - ых и там ,как бы,снаружи всё из камня , а вот в внутри :scare Короче,в квартире работал сплит , дома никого не было ,что -то там с проводкой случилось и затлела деревянная стена под штукатуркой,ну потушили конечно ,но выгорело всё ... А там и думай - то ли было узо-шмузо,то ли не было :yu: Только источник огня точно определили.Да и в новостях полно про пожары от проводки к сплитам , да и сплиты сами :)

0