Здравствуйте! Покурил форум, ничего похожего не нашел, решил задать вопрос в этой теме про ворота...
Вопрос такой:
Купили участок с уже установленными столбами для распашных въездных ворот. Недавно дошли до них руки, начали смотреть.
Удалось выяснить следующее:
столбы из стальной 4-метровой трубы 100х100 мм, заглублены в грунт на 2 метра, между собой соединены в виде буквы Н при помощи такой же 4-метровой 100х100 мм трубы посредством сварки. Эта труба-перемычка находится в грунте на расстоянии 1,80 м от нижнего конца труб-столбов. Под столбами подушка из щебня-семечки толщиной 0,5 м, под перекладиной - то же самое. Ямы под столбы бурились диаметром 0,4 м. Весь грунт (глина) из ям и траншеи был вынут и заменен щебнем-семечкой. Все тщательно утрамбовано с проливкой водой. Столбы стоят - не шелохнутся под усилиями двоих взрослых мужчин.
ПРОБЛЕМА: с помощью лазерного уровня выяснилось, что верхний конец одного столба смещен наружу на 1 см. Створки ворот планируется делать открывающимися внутрь участка. Можно ли считать допустимым такое отклонение и, так как вся конструкция неразборная, может попытаться сместить верхнюю петлю на сантиметр?