MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16949

25.08.2017 в 15:27:28

AlexKucher написал: Диф на холодильник актуален?

Ни разу, если только не собирается отнести его к т.н. "неотключаемой" линии. Можно под любое УЗО

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

AlexKucher
AlexKucher
Местный

Регистрация: 11.12.2009

Москва

Сообщений: 454

25.08.2017 в 15:27:32

Лоджии на 3-е Узо забыл перекинуть

0
AlexKucher
AlexKucher
Местный

Регистрация: 11.12.2009

Москва

Сообщений: 454

25.08.2017 в 15:36:25

Финал

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16949

25.08.2017 в 15:38:43

Все УЗО будут тип А? Я только за, если есть финансовая возможность)))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

AlexKucher
AlexKucher
Местный

Регистрация: 11.12.2009

Москва

Сообщений: 454

25.08.2017 в 15:45:46

MaSeVi написал: Все УЗО будут тип А? Я только за, если есть финансовая возможность)))

MaSeVi, Да, я решил что есть смысл потратиться. MaSeVi,Как вы считаете есть смысл в оставшемся свободном месте? Нужно оно? Зачем оно в будущем может понадобится? Есть смысл в установке двухполюсных автоматов на проточник и варочную?

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16949

25.08.2017 в 15:47:52

AlexKucher написал: Да, я решил что есть смысл потратиться.

Ну, хорошо))

AlexKucher написал: Как вы считаете есть смысл в оставшемся свободном месте?

Конечно, можно, как я писал выше, поставить клеммы для нескольких линий под один общий АВ, да и никогда много места не бывает.

AlexKucher написал: Есть смысл в установке двухполюсных автоматов на проточник и варочную?

Хотите - поставьте, я смысла особого не вижу...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Vadim 161
Vadim 161
Эксперт

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

25.08.2017 в 16:12:25

AlexKucher написал: Финал

Я бы все таки не объединял розеточные линии гостиной и спальни, один автомат много места не займет.

0

Грубый, но справедливый

MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16949

25.08.2017 в 16:18:01

Vadim 161 написал: Я бы все таки не объединял розеточные линии гостиной и спальни

Это я посоветовал, думая, что бюджет швах. Вы правы, лучше разделить...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

AlexKucher
AlexKucher
Местный

Регистрация: 11.12.2009

Москва

Сообщений: 454

25.08.2017 в 16:23:02

Vadim 161, угу, спс

0
AlexKucher
AlexKucher
Местный

Регистрация: 11.12.2009

Москва

Сообщений: 454

25.08.2017 в 16:25:45

Посмотрев цены обратил внимания что разница между автоматами С и В в моём варианте будет не большая. Как считаете есть смысл в В?

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16949

25.08.2017 в 16:29:06

AlexKucher написал: Как считаете есть смысл в В?

Если стояк очень старый, то можно и В. А так С хватит...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу