Планируются несколько электрических теплых полов в соседних помещениях: СУ, прихожая и кухня. Надо ли объединять 1) металлическую сетку, что будет уложена в стяжку над кабелем теплого пола ? 2) землю 3) ноль у этих теплых полов ? Какие плюсы и минусы этих вариантов ?

В стояке после реконструкции 5 проводный кабель. К теплым полам будут проложены новые провода.

0
линк
линк
Местный

Регистрация: 10.03.2017

Кармиэль

Сообщений: 942

17.06.2017 в 16:25:46

  1. Можно

  2. Не нужно соединять местно - они по любому соеденены в одну точку в щитке

  3. Нет ! Рабочий ноль не имеет отношения к электробезопасности, и его не полагается соединять вместе между разными цепями

0
SergeyE
SergeyE
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 7656

17.06.2017 в 17:24:32

а по второму пункту минусы у этого есть ? просто если соединить локально, то сечение провода на большей части расстояния увеличится/сопротивление уменьшится

и потом сетка ведь тоже соединяется в ДСУП, т.е. земля все равно будет объединена

PS пишу вначале параграфа цифру два с точкой или скобочкой, а в итоге показывает единицу

0
линк
линк
Местный

Регистрация: 10.03.2017

Кармиэль

Сообщений: 942

17.06.2017 в 18:15:34

Недостатков нет, но и пользы нет. Сопротивление проводника заземления до щитка достаточно низкое что бы предотвратить появление высокого контактного напряжения, и выбить автомат если до того дойдет

0
volchenok
volchenok
Резидент

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

17.06.2017 в 20:44:41

линк, вот только раньше должно выбить УЗО.

0
линк
линк
Местный

Регистрация: 10.03.2017

Кармиэль

Сообщений: 942

17.06.2017 в 21:41:26

В нормальной системе узо не должно быть единственным уровнем защиты

0
SergeyE
SergeyE
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 7656

18.06.2017 в 23:34:03

Провод заземления для ДСУП д.б. >=6 кв.мм меди - значит сечение имеет значение, а вот почему ? Для срабатывания автомата и 1.5кв.мм будет достаточно; равно как и УЗО.

Соответственно, если тянуть только в СУ 6 кв.мм меди, то прокладывать еще жилы заземления на розетки и теплый пол кажется неким расточительством.

0
линк
линк
Местный

Регистрация: 10.03.2017

Кармиэль

Сообщений: 942

19.06.2017 в 23:46:54

Моя интерпретация :

ДСУП это если туда подключены разные, так скажем, "возможные источники заземления", между которыми через ДСУП может идти ток от внешних, не "своих" источников. Например, через соединение земля - стояк воды с СУ может пойти ток от соседа который на стояк воды что то заземлил, или ток уравнивания всего дома если обрыв общего PENа

Если слишком широко интерпретировать, то получается что и комп + монитор включеные в разные розетки и соединенные между собой VGA кабелем образуют ДСУП, а значит сечение проводников заземления в их сетевых кабелях и в кабеле VGA должно быть 6мм2... Но между ними не может пойти ток больший чем (в самом крайнем случае) КЗ одного из них на корпус (на протяжении соответствующего времени до отключения автомата), а ведь фаза в их сетевом кабеле 0.75мм2, и нигде нет такого что сечение земли к прибору больше сечения фазы. Значит земля 0.75мм2 справится. Причем в VGAе и 0.75 может не быть, и все равно ничего неправильного в соединении компа с монитором нет...

В данном случае, проволока между "корпусами" 2х теплых полов - нет никакого смысла что бы она там вообще была, но если она есть - это тот же VGA кабель. С нее не спрашивается быть толще чем 1.5мм2 (или сколько там) в кабелях которые питают эти полы от щитка

0
SergeyE
SergeyE
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 7656

20.06.2017 в 02:32:37

у монитора корпус пластиковый... 6 кв.мм - это же требование ПУЭ или чего-то аналогичного обязательного характера - значит, не спроста; возможно думают, что по трубам от соседа могут прийти токи много больше чем при локальном КЗ, да и при КЗ автомат сработает и сразу его отключит, а ДСУП трубы отключить не сможет никогда

0
Насяльника
Насяльника
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

20.06.2017 в 07:03:53

SergeyE написал: Планируются несколько электрических теплых полов в соседних помещениях: СУ, прихожая и кухня. Надо ли объединять 1) металлическую сетку, что будет уложена в стяжку над кабелем теплого пола ? 2) землю 3) ноль у этих теплых полов ?

  1. Да. 4мм2 меди. если будете соединять от сетки к сетке. и потом в щит.

2,3. ???? они входят в состав кабеля питания каждого пола и соединяются соотетственно в щите согласно схемы.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

20.06.2017 в 07:23:10

SergeyE написал: металлическую сетку, что будет уложена в стяжку над кабелем теплого пола ?

Разве нагревательные провода не имеют металлическую оплётку? Зачем сетку-то? Теперь у вас появилось и летнее обострение или ещё весеннее не закончилось?

0