Моя интерпретация :
ДСУП это если туда подключены разные, так скажем, "возможные источники заземления", между которыми через ДСУП может идти ток от внешних, не "своих" источников. Например, через соединение земля - стояк воды с СУ может пойти ток от соседа который на стояк воды что то заземлил, или ток уравнивания всего дома если обрыв общего PENа
Если слишком широко интерпретировать, то получается что и комп + монитор включеные в разные розетки и соединенные между собой VGA кабелем образуют ДСУП, а значит сечение проводников заземления в их сетевых кабелях и в кабеле VGA должно быть 6мм2... Но между ними не может пойти ток больший чем (в самом крайнем случае) КЗ одного из них на корпус (на протяжении соответствующего времени до отключения автомата), а ведь фаза в их сетевом кабеле 0.75мм2, и нигде нет такого что сечение земли к прибору больше сечения фазы. Значит земля 0.75мм2 справится. Причем в VGAе и 0.75 может не быть, и все равно ничего неправильного в соединении компа с монитором нет...
В данном случае, проволока между "корпусами" 2х теплых полов - нет никакого смысла что бы она там вообще была, но если она есть - это тот же VGA кабель. С нее не спрашивается быть толще чем 1.5мм2 (или сколько там) в кабелях которые питают эти полы от щитка