stroke
stroke
Местный

Регистрация: 03.06.2012

Москва

Сообщений: 392

21.06.2017 в 21:04:42

Алекс23 написал: за 2 узо 10тыс чет круто. Почему ас не попрут. Или один ас другой а?

Посмотрите инструкции к планируемым стиральным машинам. Там почти всегда (кроме самых дешевых) стоит однозначное требование типа A. Потому, что там постоянный импульсный есть в силовой части -- на моторе. И вынос его на корпус -- возможен.

Просто техника с импульсными блоками питания обычно такого требования в инструкции не предъявляет. Цепи, где он протекает, -- очень короткие, пробить на корпус или PE одним только постоянно-импульсным током, без одновременного пробоя синусоиды -- почти невозможно.

Но почти есть почти. Для страховки лучше вообще AC не использовать. Если бюджет сильно поджимает -- A на стиральную машину, плюс изучите инструкции к прочей технике, если попадется еще где-то -- в ту же группу, что стиралку. Под подозрением все с регулируемыми оборотами мотора, но не ручной инструмент (он весь II класса и дифзащиты не требует).

0
Алекс23
Алекс23
Новичок

Регистрация: 17.06.2017

Краснодар

Сообщений: 33

22.06.2017 в 13:49:28

stroke написал:

Алекс23 написал: за 2 узо 10тыс чет круто. Почему ас не попрут. Или один ас другой а?

Посмотрите инструкции к планируемым стиральным машинам. Там почти всегда (кроме самых дешевых) стоит однозначное требование типа A. Потому, что там постоянный импульсный есть в силовой части -- на моторе. И вынос его на корпус -- возможен.

Просто техника с импульсными блоками питания обычно такого требования в инструкции не предъявляет. Цепи, где он протекает, -- очень короткие, пробить на корпус или PE одним только постоянно-импульсным током, без одновременного пробоя синусоиды -- почти невозможно.

Но почти есть почти. Для страховки лучше вообще AC не использовать. Если бюджет сильно поджимает -- A на стиральную машину, плюс изучите инструкции к прочей технике, если попадется еще где-то -- в ту же группу, что стиралку. Под подозрением все с регулируемыми оборотами мотора, но не ручной инструмент (он весь II класса и дифзащиты не требует).

stroke, да думаю,нашёл легранды по 3.4 ждать 2 недели.И абб по 4 ждать неделю. Хагеры чет скаконули 6200.Только видел около 5400.Класс а хер найдёшь.Ни кто его не продаёт.Только ас.....

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21481

22.06.2017 в 14:18:29

stroke написал: Для страховки лучше вообще AC не использовать.

Для страховки лучше вообще не использовать электричество. Опыт у человечества накоплен огромный, десятки тысяч лет.

А так-то и А лажает нет-нет... :)

0
Алекс23
Алекс23
Новичок

Регистрация: 17.06.2017

Краснодар

Сообщений: 33

22.06.2017 в 14:40:42

stroke, TAB, Нашёл УЗО за 6500 за 2штуки. https://avselectro.ru/catalog/4248-ustrojstva-zashitnogo-otklyuchen/768902 Стоит брать?

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17484

22.06.2017 в 14:44:42

Алекс23 написал: Стоит брать?

Не-а, не стоит...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Алекс23
Алекс23
Новичок

Регистрация: 17.06.2017

Краснодар

Сообщений: 33

22.06.2017 в 15:59:19

MaSeVi, почему? Хагеры нашёл за 5752 ждать недели полторы.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17484

22.06.2017 в 16:11:25

Алекс23 написал: почему?

Потому что по приведенной Вами ссылке "нет в наличии" и, наверняка их давно нет в этом магазине, поэтому, полагаю и цена неактуализирована...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Алекс23
Алекс23
Новичок

Регистрация: 17.06.2017

Краснодар

Сообщений: 33

22.06.2017 в 16:26:34

MaSeVi написал:

Алекс23 написал: почему?

Потому что по приведенной Вами ссылке "нет в наличии" и, наверняка их давно нет в этом магазине, поэтому, полагаю и цена неактуализирована...

MaSeVi, неа ссылку я для примера.Так я нашёл у частников.Под заказ с Ростова за сутки. Я думал серия не але.Как раз для квартиры.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17484

22.06.2017 в 16:33:17

Алекс23 написал: неа ссылку я для примера

Понятно.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Алекс23
Алекс23
Новичок

Регистрация: 17.06.2017

Краснодар

Сообщений: 33

22.06.2017 в 16:36:13

MaSeVi написал:

Алекс23 написал: неа ссылку я для примера

Понятно.

MaSeVi, мне скажите rx3 _достойна?или не стоит брать? Тип a.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5771

22.06.2017 в 16:36:36

Алекс23 написал:

MaSeVi написал:

Алекс23 написал: почему?

Потому что по приведенной Вами ссылке "нет в наличии" и, наверняка их давно нет в этом магазине, поэтому, полагаю и цена неактуализирована...

MaSeVi, неа ссылку я для примера.Так я нашёл у частников.Под заказ с Ростова за сутки. Я думал серия не але.Как раз для квартиры.

Алекс23, вот как раз серия вызывает некоторые сомнения...

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу