Аватар пользователя
Georgi61

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 847

30.01.2007 в 21:33:54

Скорее прпав altor и Kvost. Продолжу идею - самоподдерживалась дуга из расплава смеси изолятора и металла пополняющего дугу от цоколя. Потом наверное все офигенно разогрелось и расплавился копчик баллона (который заваривают при изготовлении лампы). Произощла разгерметизация баллона с хлопком ест. и перегорел подводящий проводок к спирали, нагретый газ выплюнул тело расплава дуги - цепь разомкнулась, лампа погасла ток исчез, напруга восстановилась. Удивительно, что все это могло происходить в полной тишине, я услышал срабатывание бесперебойника когда еще спал. При осмотре выяснилось, что припой которым припаивают проводок центральный к цоколю был выдут как отсосом. А сама нить накала вольфрамовая осталась целой. Наверное так?

0
Аватар пользователя
Georgi61

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 847

30.01.2007 в 21:38:41

Скорее правы altor и Kvost. Продолжу идею - самоподдерживалась дуга из расплава смеси изолятора и металла пополняющего дугу от цоколя. Потом наверное все офигенно разогрелось и расплавился копчик баллона (который заваривают при изготовлении лампы). Произощла разгерметизация баллона с хлопком ест. и перегорел подводящий проводок к спирали, или его порвало взрывом, нагретый газ выплюнул тело расплава дуги - цепь разомкнулась, лампа погасла ток исчез, напруга восстановилась. Удивительно, что все это могло происходить в полной тишине, я услышал срабатывание бесперебойника когда еще спал. При осмотре выяснилось, что припой которым припаивают проводок центральный к цоколю был выдут как отсосом. А сама нить накала вольфрамовая осталась целой. Наверное так? 380 не было , вылетел бы или вырубился бесперебойник, сгорелибы и другие лампы, и холодильник мявкнул бы, а он работал почти нормально , но казалось что обороты компрессора упали малость. Из-за лампы-тихони (то что звуков дуги не было) и в голову не пришло где искать причину пока она сама не грохнула. Завтра посмеетесь над фотками..

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

30.01.2007 в 21:50:46

2Georgi61 Я с аналогичными перегораниями ламп сталкивался. Но там было несколько проще - взрыв баллона и выбитый автомат. У вас, видно, сценарий был посложнее.

0
Аватар пользователя
lev125

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 1099

30.01.2007 в 21:55:11

avmal написал : До общения с тобой так не думали ...

А стоило бы задуматься!!! Глядишь, сейчас бы поумней выглядел бы! Во как!

0
Аватар пользователя
lev125

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 1099

30.01.2007 в 22:02:43

Georgi61 написал : с утра начал срабатывать бесперебойный блок питания в составе компа. Ну , думаю упало напряжение в сети - Чубайс виноват. Так было пол дня.

Georgi61 написал : Из-за лампы-тихони (то что звуков дуги не было) и в голову не пришло где искать причину пока она сама не грохнула. Завтра посмеетесь над фотками..

Зачем завтра? УЖЕ... :D :D :D

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

31.01.2007 в 09:13:02

Georgi61 написал : А вот в цоколе металлическом дыра размером , что ребенок палец просунет. И дырка в колбе со стороны цоколя.
Завтра сфоткаю лампу и вложу файлы-фотки. А пока - Пожалуйста ваши версии.

Интересно на фотки посмотреть. Если свет притухал и бесперебойник пищал, то проводка не ихти где-то соединение плохое. Может действительно ноль на площадке плохо прикручен. Проводку не грех проверить. При залете 380 наоборот ярче начинают гореть.

0
Аватар пользователя
Georgi61

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 847

31.01.2007 в 16:21:48

Как видно спираль осталась целой, и перегорел только проводок поводящий к цоколю, а центральный даже не отпаялся. Последние 2 фото : немного пришлось разломать, чтобы заглянуть внутрь. Колбочка -держатель спирали полностью отвалилась от внешней колбы.

0
Вложение
Аватар пользователя
Georgi61

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 847

31.01.2007 в 16:22:30

И еще пару фоток Патрон тоже выгорел пружинящий контакт напрочь.

0
Вложение
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24831

31.01.2007 в 17:02:36

Georgi61

Эти фотографии укрепляют во мнении, что защитный аппарат на освещение лучше B10, а где можно - B6.

0
Аватар пользователя
Georgi61

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 847

31.01.2007 в 17:31:54

Расшифруйте дилетанту, что имели ввиду. ?

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24831

31.01.2007 в 17:39:18

Georgi61

Кто из нас дилетант - большой вопрос. :D

Общепринято использовать для защиты освещения автомат С10, его электромагнитная защита обязана сработать при токе от 50 до 100А. B10 - 30..50А. В6 - 18..30А, С4 -20..40А.

0
Аватар пользователя
kvost

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 39258

31.01.2007 в 18:47:25

Georgi61 написал : И еще пару фоток Патрон тоже выгорел пружинящий контакт напрочь.

Да уж, есть над чем задуматься. Тут и до пожара недалеко.

0

in my humble opinion

Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

01.02.2007 в 11:11:59

Georgi61 написал : Как видно спираль осталась целой, и перегорел только проводок поводящий к цоколю, а центральный даже не отпаялся. Последние 2 фото : немного пришлось разломать, чтобы заглянуть внутрь. Колбочка -держатель спирали полностью отвалилась от внешней колбы.

Интересно что за сплав венгры испольэуют для цоколя. Может уже из порошка прессуют. Пахнет большим сопротивлением на коротком участке.

0
Аватар пользователя
pzotov

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 558

01.02.2007 в 17:56:58

Недавно поменял в 8-рожковой люстре все патроны (миньоны), а то перед этим в 3 из них при включении люстры происходил хлопок и искрой и выбиванием автомата в щитке. На неисправных патронах были следы пробоя между контактами. Патроны до сих пор делают из карболита, а у него есть неприятное свойство, в месте перегрева образуется проводящий слой, который и вызывает все эти явления.

0
Аватар пользователя
khad52

Местный

Регистрация: 23.08.2006

Москва

Сообщений: 95

01.02.2007 в 22:25:33

По-моему, плохой контакт центрального вывода с патроном или то же центрального вывода в месте пайки внутри цоколя. Постепенный нагрев изолятора вокруг центрального вывода с выделением газов (может быть и токопроводящих), к.з выводов к спирали с повышением давления за цоколем и результат, который имеем.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.