Georgi61
Georgi61
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 847

31.01.2007 в 16:22:30

И еще пару фоток Патрон тоже выгорел пружинящий контакт напрочь.

0
Вложение
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25323

31.01.2007 в 17:02:36

Georgi61

Эти фотографии укрепляют во мнении, что защитный аппарат на освещение лучше B10, а где можно - B6.

0
Georgi61
Georgi61
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 847

31.01.2007 в 17:31:54

Расшифруйте дилетанту, что имели ввиду. ?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25323

31.01.2007 в 17:39:18

Georgi61

Кто из нас дилетант - большой вопрос. :D

Общепринято использовать для защиты освещения автомат С10, его электромагнитная защита обязана сработать при токе от 50 до 100А. B10 - 30..50А. В6 - 18..30А, С4 -20..40А.

0
kvost
kvost
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 39258

31.01.2007 в 18:47:25

Georgi61 написал : И еще пару фоток Патрон тоже выгорел пружинящий контакт напрочь.

Да уж, есть над чем задуматься. Тут и до пожара недалеко.

0

in my humble opinion

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

01.02.2007 в 11:11:59

Georgi61 написал : Как видно спираль осталась целой, и перегорел только проводок поводящий к цоколю, а центральный даже не отпаялся. Последние 2 фото : немного пришлось разломать, чтобы заглянуть внутрь. Колбочка -держатель спирали полностью отвалилась от внешней колбы.

Интересно что за сплав венгры испольэуют для цоколя. Может уже из порошка прессуют. Пахнет большим сопротивлением на коротком участке.

0
pzotov
pzotov
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 558

01.02.2007 в 17:56:58

Недавно поменял в 8-рожковой люстре все патроны (миньоны), а то перед этим в 3 из них при включении люстры происходил хлопок и искрой и выбиванием автомата в щитке. На неисправных патронах были следы пробоя между контактами. Патроны до сих пор делают из карболита, а у него есть неприятное свойство, в месте перегрева образуется проводящий слой, который и вызывает все эти явления.

0
khad52
khad52
Новичок

Регистрация: 23.08.2006

Москва

Сообщений: 95

01.02.2007 в 22:25:33

По-моему, плохой контакт центрального вывода с патроном или то же центрального вывода в месте пайки внутри цоколя. Постепенный нагрев изолятора вокруг центрального вывода с выделением газов (может быть и токопроводящих), к.з выводов к спирали с повышением давления за цоколем и результат, который имеем.

0
Beeliner
Beeliner
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Челябинск

Сообщений: 756

01.02.2007 в 22:36:03

А почему вы исключаете, что проблема была не в лампе а в патроне? Может произошло КЗ в патроне, замкнул центральный контакт и боковой лепесток, а цоколь лампы уже прогорел из-за высокой температуры в месте КЗ с частичным разрушением колбы лампы?

0
Radj
Radj
Резидент

Регистрация: 12.03.2006

Казань

Сообщений: 2381

02.02.2007 в 00:06:50

Я много раз нарывался на ситуацию с такими разрывами цоколя лампы. Сейчас делают их из очень тонкого металла и контакты патрона острыми краями могут легко разорвать цоколь при закручивании (можно сказать импортные лампы не совсем совместимы с отечественными патронами). Само собой контакт становится плохим и лампа может греться, ну и в итоге стрельнуть, как на фотке.

Только вот никакое КЗ в лампе не способно сильно и надолго пригасить свет (если только питание квартиры в этот момент нормальное). В обычной ситуации если даже замкнутся провода идущие к колбе, то они моментально сгорят и не всегда автомат успеет на это отреагировать.

То есть свет моргал не из-за лампы (или не только из-за лампы). Зато КЗ в лампе сыграло свою положительную роль и какой-то плохой контакт, из-за которого моргал свет, заварился. Кстати, то что этот плохой контакт мог завариться от замыкания в лампе наводит на мысль, что он находится не далее Вашего щитка, а не у Чубайса :)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу