И еще пару фоток Патрон тоже выгорел пружинящий контакт напрочь.
31.01.2007 в 16:22:30
И еще пару фоток Патрон тоже выгорел пружинящий контакт напрочь.
31.01.2007 в 17:02:36
Georgi61
Эти фотографии укрепляют во мнении, что защитный аппарат на освещение лучше B10, а где можно - B6.
31.01.2007 в 17:31:54
Расшифруйте дилетанту, что имели ввиду. ?
31.01.2007 в 17:39:18
Georgi61
Кто из нас дилетант - большой вопрос. :D
Общепринято использовать для защиты освещения автомат С10, его электромагнитная защита обязана сработать при токе от 50 до 100А. B10 - 30..50А. В6 - 18..30А, С4 -20..40А.
31.01.2007 в 18:47:25
Georgi61 написал : И еще пару фоток Патрон тоже выгорел пружинящий контакт напрочь.
Да уж, есть над чем задуматься. Тут и до пожара недалеко.
in my humble opinion
01.02.2007 в 11:11:59
Georgi61 написал : Как видно спираль осталась целой, и перегорел только проводок поводящий к цоколю, а центральный даже не отпаялся. Последние 2 фото : немного пришлось разломать, чтобы заглянуть внутрь. Колбочка -держатель спирали полностью отвалилась от внешней колбы.
Интересно что за сплав венгры испольэуют для цоколя. Может уже из порошка прессуют. Пахнет большим сопротивлением на коротком участке.
01.02.2007 в 17:56:58
Недавно поменял в 8-рожковой люстре все патроны (миньоны), а то перед этим в 3 из них при включении люстры происходил хлопок и искрой и выбиванием автомата в щитке. На неисправных патронах были следы пробоя между контактами. Патроны до сих пор делают из карболита, а у него есть неприятное свойство, в месте перегрева образуется проводящий слой, который и вызывает все эти явления.
01.02.2007 в 22:25:33
По-моему, плохой контакт центрального вывода с патроном или то же центрального вывода в месте пайки внутри цоколя. Постепенный нагрев изолятора вокруг центрального вывода с выделением газов (может быть и токопроводящих), к.з выводов к спирали с повышением давления за цоколем и результат, который имеем.
01.02.2007 в 22:36:03
А почему вы исключаете, что проблема была не в лампе а в патроне? Может произошло КЗ в патроне, замкнул центральный контакт и боковой лепесток, а цоколь лампы уже прогорел из-за высокой температуры в месте КЗ с частичным разрушением колбы лампы?
02.02.2007 в 00:06:50
Я много раз нарывался на ситуацию с такими разрывами цоколя лампы. Сейчас делают их из очень тонкого металла и контакты патрона острыми краями могут легко разорвать цоколь при закручивании (можно сказать импортные лампы не совсем совместимы с отечественными патронами). Само собой контакт становится плохим и лампа может греться, ну и в итоге стрельнуть, как на фотке.
Только вот никакое КЗ в лампе не способно сильно и надолго пригасить свет (если только питание квартиры в этот момент нормальное). В обычной ситуации если даже замкнутся провода идущие к колбе, то они моментально сгорят и не всегда автомат успеет на это отреагировать.
То есть свет моргал не из-за лампы (или не только из-за лампы). Зато КЗ в лампе сыграло свою положительную роль и какой-то плохой контакт, из-за которого моргал свет, заварился. Кстати, то что этот плохой контакт мог завариться от замыкания в лампе наводит на мысль, что он находится не далее Вашего щитка, а не у Чубайса :)