01.07.2017 в 17:11:30
Как такое возможно вообще? Ставлю Cool или Auto Cool, без разницы, гонит горячий (очень теплый) воздух. Такой же кондер но большей мощности в этой же квартире работает нормально.
02.07.2017 в 10:13:55
Фреон мигрировал в атмосферу ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
02.07.2017 в 11:21:27
Черт бы его побрал. Надо вызывать мастеров и искать утечки.
02.07.2017 в 11:46:16
Pluton написал: Черт бы его побрал. Надо вызывать мастеров и искать утечки.
Pluton, обязательно искать, находить и исправлять, только после этого заправлять ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
02.07.2017 в 15:30:56
Бориска66, ну, вообще, он уже лет, эдак, nn-цать без заправки. Может он иссохся или по другим естественным причинам перестал фреонить? Или хладогент без утечек - вечен?
02.07.2017 в 22:21:02
По Вашему он должен в меди расствориться ? Ничего ему не будет ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
03.07.2017 в 00:57:58
Pluton, Срочно выключите его из розетки и Не пользуетесь им вообще ,если фреон R 22 хуже не будет(но и лучше тоже),а вот если там залит (был) R410 и Вы продолжаете его мучать без фреона-Вы угробите компрессор и побежите уже за новым кондиционером.
03.07.2017 в 08:52:56
КАТРАН, что с R22, что с R410a принцип смазки компрессора один и тот же, и тут о чудо, у кого-то оказалось, что это имеет большое значение ... :applause:
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
03.07.2017 в 12:02:37
Бориска66, Принцип смазки-маслом-одинаков,только масла разные и ты все прекрасно знаешь и опять цепляешься к ерунде.От нехватки 22 фреона компрессор очень долго может работать и все равно не умрет ,а вот современные кондеры с компрессорами на 410 фреоне нелюбят неграмотную установку и при подсосе атмосферного воздуха умирают очень быстро,поэтому современными кондеями ,при их плохой работе пользоваться нельзя,сразу выключили и ремонт или вызов сервиса,иначе побежите за новым наружным блоком.(Замена компрессора грубо говоря стоит 80 процентов от стоимости нового НБ,поэтому многие отказываются от такой процедуры и покупают новый Нб или комплект целиком).
03.07.2017 в 12:42:35
КАТРАН написал: Принцип смазки-маслом-одинаков
Освети ка его общественности, дабы было понятно, что мы разговариваем о правильных вещах ...
КАТРАН написал: и при подсосе атмосферного воздуха умирают очень быстро
А где тут речь за "подсос" была ?
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
03.07.2017 в 13:01:58
КАТРАН написал: ,иначе побежите за новым наружным блоком.(
Подскажите пожалуйста, а в каком блоке ремонт будет происходить, в наружном или внутреннем? К наружному добраться, - это альпинистов нужно вызывать. Да и внутренний - в канальной системе интегрирован.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу