02.07.2017 в 23:05:14

Добрый день! Электрики, подскажите пожалуйста, правильно ли я понимаю, что тут ошибка подключения? Подключили мне автомат Шнайдер Domovoy ВА63, 1P+N 40A, арт.11217.

При этом провод фазы подключен к контактам N, нейтраль - к P1. Это грубая ошибка?

Кроме того питание подключено снизу, выход сверху (не нравится, но как я понимаю не криминально) Автомат висит на проводах, не закреплен. Вы бы так подключили?

0
Аватар пользователя
линк

Местный

Регистрация: 10.03.2017

Кармиэль

Сообщений: 942

02.07.2017 в 23:33:21

Фаза через полюс N - не сработает автомат при КЗ фазы на землю

Хотя... При таком монтаже, а фаза ли там вообще ? А то может быть автомат подключен правильно, а вот цветовая маркировка и подключение прибора учета нет

Дополнительно что за хрень с автоматом ввоздухе, неадекватным сечением проводников на 40А, тем кабелем который просто так висит, что за одинокий провод слева от счетчика, и наверно многое другое

Ввод снизу - само по себе правильно, не лучше и не хуже ввода сверху. Если в том же щите есть еще автоматы, желательно (может быть и требуется) что бы ввод во все был с той же стороны ради порядка

0
Аватар пользователя
GEF

Местный

Регистрация: 29.04.2011

Москва

Сообщений: 28

03.07.2017 в 09:50:56

линк, Спасибо за ответ! Это у меня в доме капремонт делают - приходили в моё отсутствие.

линк написал: При таком монтаже, а фаза ли там вообще

Тестовая отвертка показала фазу на зеленом - N. Как ни странно. :)

линк написал: неадекватным сечением проводников на 40А

На вид желто-зеленый там квадрата 4, а то и все 6. Вот от автомата к счетчику уже потоньше...

линк написал: что за одинокий провод слева от счетчика

Это слаботочка 4жилы от видеодомофона.

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

03.07.2017 в 09:55:36

Исправлять обязательно. Можно написать Путину, перед выборами точно исправят.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

03.07.2017 в 17:35:34

GEF написал: Вы бы так подключили?

Я бы яйца оторвал за такое подключение.

0
Аватар пользователя
igor1

Местный

Регистрация: 30.07.2007

Сообщений: 1448

03.07.2017 в 20:14:32

А по-моему, счетчик вообще подключен неправильно. Насколько помню 1-я и 3-я клеммы - ввод (соответственно L и N), 2-я и 4-я - выход. При этом, N можно к выходу и не подключать (в смысле - N может через счетчик и не проходить). По-моему, у ТС возможны проблемы, т.к., если я прав, то первый же проверяющий обвинит хозяина в хищениях, а доказать, что это сделали работники сетей будет сложно.

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

03.07.2017 в 21:58:04

igor1 написал: Насколько помню 1-я и 3-я клеммы - ввод (соответственно L и N), 2-я и 4-я - выход

Дык, ведь так и подключено.

А автомат, как по мне, лучше всего заменить с 1p+N на двухполюсный 2p, чтобы не "перекручивать" провода. Дабы потом тётки всякие не допытывались "а чего это у вас провода перед счётчиком перепутаны - лепездричество наше тырите?!".

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
bnmuyt

Местный

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

03.07.2017 в 22:05:27

Не знаю, как было до, но теперь для нормальной переделки надо заказывать перепломбировку счетчика. Такие огрызки уже никуда не дотянутся.

0
Аватар пользователя
MrGalaxy

Местный

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

03.07.2017 в 22:32:31

Ну автомат-то можно заменить на 2п без перепломбировки. А вообще жесть... :eek:

0

Вечный студент

Аватар пользователя
линк

Местный

Регистрация: 10.03.2017

Кармиэль

Сообщений: 942

03.07.2017 в 23:44:47

Их по любому менять, там 6 а то и 4 мм2. И те что на выходе счетчика тоже менять

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20701

03.07.2017 в 23:55:55

линк, на фи га их менять? Автомат поменять, и всё супер. 🙃 2п поставить ампер на 16... 💥

0
Аватар пользователя
линк

Местный

Регистрация: 10.03.2017

Кармиэль

Сообщений: 942

04.07.2017 в 00:19:58

Нафига автомат вообще менять ? Добавить узо, оно справится с кз на землю

0
Аватар пользователя
shtazi

Местный

Регистрация: 23.03.2013

Москва

Сообщений: 449

04.07.2017 в 01:08:01

Все оторвать, переделать по-человечески, счетчик опломбировать заново.