sergeybarinov написал: Пластик щит от абб на 8 подойдёт ли. Конденсат есть. Но не большой. подойдёт если подвод проводов снизу. Алюминиевые трубки в дереве на провода есть. Ставлю. алюминий не выдержит конденсат ( ни в коем случае )

Вы вообще о чем?!!)))...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

sergeybarinov
sergeybarinov
Местный

Регистрация: 04.11.2015

Нижний Новгород

Сообщений: 316

05.07.2017 в 18:07:51

SB3 написал: Про заземление ничего не написали.

SB3, по заземлению рекомендовал бы американские нормы( 2 штыря по 2,500 через 1800) и у них нет вопросов по параметрам. Если не сдавать приёмку по нашим нормативам.

0
sergeybarinov
sergeybarinov
Местный

Регистрация: 04.11.2015

Нижний Новгород

Сообщений: 316

05.07.2017 в 18:10:13

MaSeVi, о вопросе 4 и 5,

0
sergeybarinov
sergeybarinov
Местный

Регистрация: 04.11.2015

Нижний Новгород

Сообщений: 316

05.07.2017 в 18:11:44

ВТБ! написал:

stroke написал: и чем АВТ в щиток лучше, чем СИП в щиток? Только тем, что ПВХ без индексов против полиэтилена?

Например, 3х6, вводы в общей трубе. При КЗ УЗО сработает.

ВТБ!, узо не защитит себя от кз это не диф автомат.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28615

05.07.2017 в 21:01:46

sergeybarinov написал: узо не защитит себя от кз это не диф автомат

В точке КЗ ноль-фаза неизбежно повредит изоляцию PE - сработает, если автомат раньше не успеет.

0

Следование моим советам вредит кошельку

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18602

05.07.2017 в 22:07:29

sergeybarinov написал: о вопросе 4 и 5,

Я не о вопросах, а о Ваших ответах: о чем суть-то?)))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Temoxa
Temoxa
Новичок

Регистрация: 03.07.2017

Истра

Сообщений: 3

10.07.2017 в 15:06:06

SB3 написал: Про заземление ничего не написали.

SB3, заземление отдельно будет у бани. Трансофрамор далеко и на ноль вешать не хочу. 3 угла 50х50х5 3 метровых через 1,5 метра сваренных перемычкой 40х4. В доль длинной стены бани с 1,3 отступом. Там у меня как раз с навеса капает при дожде. Да и грунтовые воды на метре начинаются. Главное не попасть в валун или камень. PE отдельным проводником на 10 квадратов к дин рейки земли. Нумы буду нг водить 3х1,5 и 3х2,5 розетки с корпусами на свой PE.

Всем спасибо за советы и ответы. Осталось дождаться хорошей погоды и свободное время найти )

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

12.07.2017 в 12:42:01

Нюм как-то не сильно подходящий кабель для этого случая. При ТТ у вас должна быть двухступенчатая защита по узо всех линий в бане.

0