Rymkevich
Rymkevich
Новичок

Регистрация: 05.07.2017

Москва

Сообщений: 1

05.07.2017 в 21:51:59

Вопрос заключается в следующем в первом рисунке ток течёт переменный так как меняется потенциал на концах обмотки. Во втором случае все понятно с трёх фаз ток течёт на нейтраль, но ток переменный значит должен течь и в другую сторону. Как я понимаю по нулю течёт ток и распределяется в узле подключённых потребителей на 3 тока текущих на фазы, третий случай. Правильно ли я понимаю? Если нет то просьба нарисовать правильную картинку

0
линк
линк
Местный

Регистрация: 10.03.2017

Кармиэль

Сообщений: 942

05.07.2017 в 22:34:54

Направление стрелки тока условное. Вместо направления стрелки, рассмотрим что там в самом деле творится :

Источник фазы R выдает синусоидальную волну, с частотой 50 Гц и эффективным напряжением 230В. Напряжение пика такой волны 230 * корень(2) = 325В. Допустим, что во время 0.000 сек, моментальное значение напряжения 0В на пути вверх

Получаем : R = 325В sin ( 2π 50Гц t )

Источник фазы S такой же, но он опаздывает на треть периода = 120° = ⅔π радиан после фазы R. То есть, когда фаза R завершила 1 период волны, фаза S к этому времени еще не прошла последнюю треть периода

Источник фазы T такой же, но он опаздывает на треть периода = 120° = ⅔π радиан после фазы S. То есть, когда фаза R завершила 1 период волны, фаза T к этому времени еще не прошла последние две трети периода

S = 325В sin ( 2π 50Гц t - ⅔π ) T = 325В sin ( 2π 50Гц t - 1⅓π )

Ток по нагрузкам фаз R, S, T имеющих сопротивление Zr, Zs, Zt : I(R) = 325В sin ( 2π 50Гц t ) / Zr I(S) = 325В sin ( 2π 50Гц t - ⅔π ) / Zs I(T) = 325В sin ( 2π 50Гц t - 1⅓π ) / Zt

Ток нуля : I(N) = I(R) + I(S) + I(T)

Поскольку ток в разных фазах течет по разным направлениям (в любой момент кто то положительный а кто то отрицательный), получаем что ток нуля он (по абсолютным значениям) не сумма а разница

Если нагрузки одинаковые : I(R) = 325В sin ( 2π 50Гц t ) / Z I(S) = 325В sin ( 2π 50Гц t - ⅔π ) / Z I(T) = 325В sin ( 2π 50Гц t - 1⅓π ) / Z

Ток нуля : I(N) = I(R) + I(S) + I(T) = ( 325 / Z ) ( sin ( 2π 50Гц t ) + sin ( 2π 50Гц t - ⅔π ) + sin ( 2π 50Гц t - 1⅓π ) ) = 0

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

06.07.2017 в 00:36:56

Rymkevich написал: Вопрос заключается в следующем в первом рисунке ток течёт переменный так как меняется потенциал на концах обмотки.

Как, как... -Местами с частотой сети или генератора.

Это потенциал на одном конце обмотки относительно ноля. Добавьте зеркально линию и получите картику потенциала на обоих концах обмотки.

Rymkevich написал: Во втором случае все понятно с трёх фаз ток течёт на нейтраль, но ток переменный значит должен течь и в другую сторону. Как я понимаю по нулю течёт ток и распределяется в узле подключённых потребителей на 3 тока текущих на фазы, третий случай. Правильно ли я понимаю? Если нет то просьба нарисовать правильную картинку

Неправильно понимаете... Умеете геометрически складывать вектора? Или мне объяснить еще проще...

0
Aтос
Aтос
Резидент

Регистрация: 20.04.2009

Ближневосточное замкадье.

Сообщений: 4281

06.07.2017 в 05:07:03

Нулевая шина потому и нулевая что в сбалансированной трехфазной сети ток в шине равен нулю!

0
линк
линк
Местный

Регистрация: 10.03.2017

Кармиэль

Сообщений: 942

06.07.2017 в 05:43:24

По моему название потому что потенциал относительно земли равен нулю

0
stroke
stroke
Местный

Регистрация: 03.06.2012

Москва

Сообщений: 392

06.07.2017 в 07:17:55

линк написал: По моему название потому что потенциал относительно земли равен нулю

линк, а называют ли нулем заземленную фазу в настоящей однофазке? Или замкнутую на землю фазу после первого повреждения IT? А изолированную нейтраль этой самой IT?

0
линк
линк
Местный

Регистрация: 10.03.2017

Кармиэль

Сообщений: 942

06.07.2017 в 07:39:49

Заземленную фазы однофазки с УПСа или 1ф генератора - да, вполне

Заземленную фазу IT в результате 1й поломки - нет. Поэтому уточню - с потенциалом 0 по дизайну, не по случаю

"Ноль" трехфазной IT - ну можно назвать, т.к. понятно что имеется ввиду, хоть может быть и некорректно

0
stroke
stroke
Местный

Регистрация: 03.06.2012

Москва

Сообщений: 392

06.07.2017 в 10:46:08

линк написал: Заземленную фазы однофазки с УПСа или 1ф генератора - да, вполне

Заземленную фазу IT в результате 1й поломки - нет. Поэтому уточню - с потенциалом 0 по дизайну, не по случаю

"Ноль" трехфазной IT - ну можно назвать, т.к. понятно что имеется ввиду, хоть может быть и некорректно

линк, получается, что нуль -- следствие намеренного заземления нейтрали или фазы. Фазы вторичной разделительного трансформатора потенциала к земле не имеют, как и фазы и нейтраль IT до первого повреждения, но они не нули, а заземленная фаза в принципе такого же однофазного источника -- уже нуль.

Это я все пытаюсь понять, почему в последних МЭКах и ГОСТах вычищают термин "нуль" в принципе, и для защитных нулей используют перечисление "PEN, PEL и PEM-проводники".

0
линк
линк
Местный

Регистрация: 10.03.2017

Кармиэль

Сообщений: 942

06.07.2017 в 11:35:41

По моему так логичнее... Мои соображения на тему :

  1. В однофазке которая берется от 3ф источника с заземленной нейтралью есть ноль и есть фаза. Разница именно в потенциале к земле и ничто иное. А счего в 1ф источнике с одним заземленым концом будет по другому ?

  2. если взять это определение :

Aтос написал: Нулевая шина потому и нулевая что в сбалансированной трехфазной сети ток в шине равен нулю!

и включить несбалансированые нагрузки - получаем что тот синий провод прекращает называтся нейтралью ? чет не то... Он нейтраль потому что предусмотрен быть нейтралью. Если бы всамом деле были всегда сбалансированые нагрузки, он там вообще никчему

0
Aтос
Aтос
Резидент

Регистрация: 20.04.2009

Ближневосточное замкадье.

Сообщений: 4281

06.07.2017 в 16:46:40

и включить несбалансированые нагрузки - получаем что тот синий провод прекращает называтся нейтралью ? чет не то... Он нейтраль потому что предусмотрен быть нейтралью. Если бы всамом деле были всегда сбалансированые нагрузки, он там вообще никчему

Если нагрузка сбалансирована, ток по нулевой шине К НАГРУЗКЕ не течет, если не сбалансирована то течёт выравнивающий ток. Но! на источнике трехфазного тока которым является подстанция (как известно в ЛЭП нуля не бывает) в точке где три фазы соединены между собой и глухозаземлены сумма токов все равно будет ровняться нулю, даже если в сети будет перекос. Это первый закон Киргофа

0
линк
линк
Местный

Регистрация: 10.03.2017

Кармиэль

Сообщений: 942

06.07.2017 в 17:13:22

Если подключить где то однофазную нагрузку от одной фазы на землю - ток пойдет по точке заземления в подстанции. Просто как правило таких нагрузок в сети нет, первичка трансов понижающих на 0.4кв соеденена треугольником, току через землю неоткуда приходить

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.