undead68
undead68
Новичок

Регистрация: 07.08.2017

Тамбов

Сообщений: 2

07.08.2017 в 10:19:28

Доброго времени суток. Не знаю, насколько правильно выбрал раздел, извините. Суть вопроса: имеется много мелкого многожильного кабеля и провода, до 16 кв.мм., необходим эффективный способ как можно более полного удаления изоляции на длине 5+ метров. Материал изоляции неизвестен доподлинно, из прайсов известно вот такое описание: изоляция из термопластичной композиции, не содержащей галогенов. Пробовали надрезать вдоль и снимать (по такому принципу работают станки-стрипперы), но она рвется на куски. Изоляция, в основном, выполнена так, что при изготовлении попадает между жил. Просто сжигать запрещают, да и объемы будут такие, что ужас как дымно будет. Может быть кто-то находил решение похожей проблемы? Буду благодарен.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

07.08.2017 в 15:45:55

undead68, такое смотрели ссылка ссылка

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Костян челябинский
Костян челябинский
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

07.08.2017 в 17:03:12

Возьмите за основу конструкцию по ссылке, но сделайте аппарат стационарным, прикрученным к полу. Чтобы можно было кабель протаскивать лебёдкой. Ну или двумя - тремя человеческими силами

0
ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

08.08.2017 в 00:29:54

undead68 написал: имеется много мелкого многожильного кабеля и провода, до 16 кв.мм., необходим эффективный способ как можно более полного удаления изоляции на длине 5+ метров. Материал изоляции неизвестен доподлинно, из прайсов известно вот такое описание: изоляция из термопластичной композиции, не содержащей галогенов

типа ВторЦветМет ?

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

линк
линк
Местный

Регистрация: 10.03.2017

Кармиэль

Сообщений: 942

08.08.2017 в 10:59:44

Вместо металолома, можно их продать по той же цене мелким местным электрикам или в хоз лавочку. 5м совсем немалый отрезок - много где пригодится. Короткие отрезки большого сечения хорошо идут на разводку внутри щитов. Покупать 1 метр 16мм2 по полной цене (новый с мотка 100..500м) что бы сделать перемычку дороговато, а так все в выигрыше

0
undead68
undead68
Новичок

Регистрация: 07.08.2017

Тамбов

Сообщений: 2

08.08.2017 в 13:42:55

линк написал: можно их продать

низя. Четкая установка - разделить и сдать.

megrad написал: такое смотрели

подобное пробовали, только не ручной спец. инструмент а простой нож острый. Прорезали изоляцию до жил, полностью. Но она цепляется за жилы, отрывается кусками.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.