19.08.2017 в 01:32:24

Деревянное окно заменили на пластиковое с профилем 76 мм. Установщики приклеили при монтаже пароизоляционную ленту не на самый край профиля, а с отступом в глубину от внутренней плоскости окна примерно на треть толщины профиля. И после пропенивания пена заполняет промежуток между стеной и профилем не на всю глубину профиля, а на 2/3. Точнее, возле самого профиля образовалось как бы углубление, и оно, в зависимости от расширения пены, где-то Уже, где-то шире. Для установки пластиковых откосов идеально - чтобы завести их за край рамы. Но установщикам было заранее известно, что откосы будут штукатурными. Откосы прежнего окна точно приходятся на угол профиля, и нарастить их до рамы очень просто. Однако, что делать с этим углублением? Клеить еще одну полосу пароизоляции и подпенивать под ней, чтобы довести толщину пены до внутренней плоскости окна? Это "недопенивание", скорее всего, сделает более холодным стык откоса и профиля. Или пена на 2/3 толщины профиля создаст достаточную теплоизоляцию этой зоны, и можно чем-то это углубление иначе заполнить, чтобы штукатурка не заходила в него?

0
Аватар пользователя
adr08

Местный

Регистрация: 01.07.2009

Москва

Сообщений: 310

19.08.2017 в 01:41:19

0
Аватар пользователя
adr08

Местный

Регистрация: 01.07.2009

Москва

Сообщений: 310

19.08.2017 в 01:46:19

0
Аватар пользователя
Грэй

Местный

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 20796

19.08.2017 в 06:02:59

adr08, ваши установщики сделали очень плохо. Нужно допенить, и можно это сделать прямо поверх пароизоляционной ленты.

adr08 написал: Для установки пластиковых откосов идеально - чтобы завести их за край рамы.

это неправильно вы думаете, за край рамы заводить нельзя. Откос обязательно примыкать сверху должен, хоть штукатурный, хоть пластиковый.

adr08 написал: Или пена на 2/3 толщины профиля создаст достаточную теплоизоляцию этой зоны, и можно чем-то это углубление иначе заполнить, чтобы штукатурка не заходила в него?

нужно запенить на всю толщину рамы. Пароизоляцию можно сделать и герметиком, не обязательно её делать лентой. Есть специальный герметик "СТИЗ". Кстати, пароизоляционный слой можно сделать и снаружи откоса, не обязательно внутри. Ведь если сам откос не будет пропускать пар, то и лента и герметик не нужны, верно? Герметичную штукатурку можно сделать, покрыв её гидроизоляцией, и\или покрасив паронепроницаемыми (масляными, алкидными и т.п) красками.

0
Аватар пользователя
ANT/D

Местный

Регистрация: 28.04.2014

Москва

Сообщений: 2110

19.08.2017 в 12:10:13

ленту оторвать.откосы зачикатурить.ипокрасить

0
Аватар пользователя
adr08

Местный

Регистрация: 01.07.2009

Москва

Сообщений: 310

24.08.2017 в 22:57:39

Менеджер из Робитекса (производитель материалов для монтажа окон) сказал, что можно не увеличивать слой пены, т.к. минимально он должен быть 2 см толщиной. Посоветовал поставить маяк на край рамы с отступом 2-3 мм от края, для откоса, и не беспокоиться, как ляжет штукатурка на ленту - нет проблемы, что между торцом профиля (рамы) и стеной будет не только пена под пароизоляцией, но и часть штукатурного откоса...

0
Аватар пользователя
newsolutions

Местный

Регистрация: 30.03.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 1919

24.08.2017 в 23:02:23

Как сказано уже выше. Вырезать ножом на фиг эту пароизоляцию. Нормально запенить. И сделать откосы.

0
Аватар пользователя
newsolutions

Местный

Регистрация: 30.03.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 1919

24.08.2017 в 23:03:09

Менеджер из Робитекса не думаю что специалист по окнам.

0
Аватар пользователя
adr08

Местный

Регистрация: 01.07.2009

Москва

Сообщений: 310

25.08.2017 в 11:37:57

а зачем вырезать пароизоляцию? чем она помешает?

0