Добрый день всем! При кап ремонте санузла столкнулся с проблемой заземления чугунной ванны (старая ванна не была заземлена, как оказалось). В сан узле был установлен водонагреватель (со встроенным в провод родным УЗО), для водонагревателя была установлена розетка и подключена отдельным прямым проводом 3*2,5 в щиток подъезда на двойной автомат (на фото самый слева).

При осмотре всего электрощита стало понятно (или не нашел), что шины заземления на нем нет, то есть двухпроводка. Чтоб третий провод заземления просто так не болтался, прикрутил его на корпус щитка (саморез за автоматом, но теперь понимаю, что это не правильно)

Нужен совет знающих электриков: 1) Достаточно ли такой схемы с родным узо для эксплуатации бойлера? 2) как правильно заземлить чугунную ванну (старая не была заземлена ни к чему, стояки ХВС и ГВС металлические, дом не новый). Можно ли ванну прикрутить медным проводом к стояку с водой? к одному или к двум сразу? Либо для нее проброшен одножильный медный провод (4мм) до считка. Заранее спасибо!

0
Aтос
Aтос
Резидент

Регистрация: 20.04.2009

Ближневосточное замкадье.

Сообщений: 3758

29.08.2017 в 10:31:05

Что бы не получить удар электрическим полем необходимо выравнять потенциалы ванна должна быть соединена с трубами лучше с двумя

От того что вы прикрутите её к щечику ничо не изменится

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

29.08.2017 в 10:55:38

yohoho84 написал: Достаточно ли такой схемы с родным узо для эксплуатации бойлера?

В идеале на вводе на данную линию поставить своё УЗО или диф.

yohoho84 написал: как правильно заземлить чугунную ванну (старая не была заземлена ни к чему, стояки ХВС и ГВС металлические, дом не новый)

Это у Вас стояк не менян, а у соседей?

yohoho84 написал: Можно ли ванну прикрутить медным проводом к стояку с водой? к одному или к двум сразу?

Можно, но это ни чего не даст, если есть разрывы на стояку в виде МП или ПП труб.

yohoho84 написал: Либо для нее проброшен одножильный медный провод (4мм) до считка.

Вообще то у Вас на щите рабочий ноль. Варианта три: 1 дождаться кап ремонта. 2 самостоятельно провести до ВРУ дома провод заземления. 3 тоже что и 2 вариант, но с соседями.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

yohoho84
yohoho84
Новичок

Регистрация: 10.05.2017

Екатеринбург

Сообщений: 4

29.08.2017 в 11:35:15

megrad написал: В идеале на вводе на данную линию поставить своё УЗО или диф

так диф и поставил, просто третья жила осталась (на саморез к контуру привернута)

megrad написал: Можно, но это ни чего не даст, если есть разрывы на стояку в виде МП или ПП труб.

не должно, но это сегодня, а завтра может и не спросят, вы правы

megrad написал: дождаться кап ремонта.

самый верный вариант, но ждать его будем долго. для самостоятельной проводки нужно время и участие УК, а ремонт хочется закончить уже сейчас. Пока ждем появления заземления в щитке, нужно ли в сан узлах все собрать в единую точку (заземление ванны, стиральной машинки, электрического полотенце сушителя) и ее дотятуть общим PE до щитка?

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

29.08.2017 в 11:54:00

yohoho84 написал: провод заземления просто так не болтался, прикрутил его на корпус щитка

Открутите обратно ,а провод замотайте изолентой.

0

Грубый, но справедливый

yohoho84
yohoho84
Новичок

Регистрация: 10.05.2017

Екатеринбург

Сообщений: 4

29.08.2017 в 12:05:08

Vadim 161, спасибо

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17174

29.08.2017 в 12:11:29

yohoho84 написал: нужно ли в сан узлах все собрать в единую точку (заземление ванны, стиральной машинки, электрического полотенце сушителя) и ее дотятуть общим PE до щитка?

Поставьте коробку ДСУП. К ней от всех узлов киньте провода, пока не подключайте. От ДСУП провод РЕ к щиту и тоже пока нигде не подключать - ждите!)))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

alx220
alx220
Резидент

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

29.08.2017 в 19:17:52

MaSeVi написал: К ней от всех узлов киньте провода, пока не подключайте.

Считаете, нет смысла соединять стояки и ванну?

0
Aтос
Aтос
Резидент

Регистрация: 20.04.2009

Ближневосточное замкадье.

Сообщений: 3758

29.08.2017 в 19:52:55

Считаете, нет смысла соединять стояки и ванну?

Первым делом. Объясняю популярно: Один из ваших соседей поставил водонагреватель у которого ТЭН пробит или даёт утечку в трубопровод. А вы "заземлили" ванну на щиток или еще куда то там Между краном с водой и заземленной ванной появится нехилый потенциал и даже если у вас всё электричество в квартире отключено будет ПОФИГУ поставили вы УЗО или нет, вам ничто уже не поможет.

1
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

29.08.2017 в 20:21:04

yohoho84 написал: нужно ли в сан узлах все собрать в единую точку

Может быть проблема в виде наводки.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

TAB
TAB
Резидент

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

29.08.2017 в 20:23:58

megrad

Это у Вас стояк не менян, а у соседей?

Какое ему дело до соседей? Ванную соединить со стояком водоснабжения обязательно.

0