02.02.2007 в 13:22:16
2х-контурный газовый котел с индивидуальной шахтой вытяжной вентиляции 150 Х 150. Удаление продуктов сгорания естесственное. Канал чист и котел подсоединен по всем правилам. В зимнее время, при закрытых окнах, котел останавливается по отсутствию тяги.
Есть 2 возможности для решения проблемы: 1 (более дешевая) и 2 (более дорогая и сложная). Что лучше, посоветуйте!
В самом верху вентканала установить канальный вентилятор производительностью кубов 80. Он будет включаться вместе с возгоранием горелки котла и останавливаться с окончанием горения. Место установки вентилятора примерно 12-15 метров выше места врезки котла и газы уже к тому времени достаточно охладятся.
Организовать приточку с вентилятором и воздухоподогревателем. Но это дороже, более трудоемко и, главное, сопряжено со штроблением стен, которые только после ремонта :(
08.02.2007 в 13:46:38
2Ежачок
Приточка.
Принудительная вытяжка создает разряжение в помещении, при этом замещаться ушедший воздух будет из всех возможных щелей и отверстий.
Врезка канальника в трубу может иницировать гашение горелки - как будто от сильного порыва ветра.
Только вот мне непонятно твое отношение к:
Ежачок написал : Есть 2 возможности для решения проблемы: 1 (более дешевая) и 2 (более дорогая и сложная).
Странно как-то... Ведь при идеальных условиях, что ты будешь вытягивать куб, что вгонять... Через помещение пройдет именно этот куб и именно за одно и тоже время. А значит и теплопотеря помещения будет одинакова. Разница будет, да и то только в ощущениях, только в том случае, если у тебя приток будет организован не через одну точку, а с нескольких, суммарно равных одной точке.
13.02.2007 в 14:15:21
разница именно в дороговизне и сложности исполнения одной схемы и другой.
также не нужно сбрасывать со счетов то, что из кухни, помимо шахты вентиляции котла, выходят еще 2 самостоятельные шахты: кухонная вытяжка и естесственная вентиляция. поэтому если я организую приток, то весь он будет распределяться между этими тремя устройствами воздухообмена.
а в случае установки маломощного вента непосредственно в трубу дымоудаления я получаю систему, работающую только на котел. при этом приток будет таким же как и сейчас - через приточное отверстие в наружной стене, а также из других комнат квартиры.
а вот в случае притока в кухню я рискую заполучить попадание запахов из кухни в жилые помещения...
надо мне крепко подумать, прежде чем...
22.02.2007 в 08:18:28
Кажется, есть стандартные примочки на этот счет. Они вообще к котлу подключаются и работают синхронно с горелкой.