Аватар пользователя
walter1991

Местный

Регистрация: 08.08.2017

Норильск

Сообщений: 9

11.09.2017 в 23:08:06

#6108915

Добрый вечер!

Подскажите, пожалуйста, купил УЗМ-50Ц. измеряю напряжение на выходе мультиметром в режиме переменного напряжение. если "размыкаю" реле кнопкой, то на выходах напряжение показывает 30 вольт. если щупы поменять местами, то показывает 0V. Так и должно быть? на другом таком же устройстве показывает не 30, а 13 вольт.

в рабочем состоянии при замкнутом реле все логично. показывает на входе и на выходе одинаковое напряжение, если щупы менять местами то все также.

0
Аватар пользователя
mastak

Местный

Регистрация: 25.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 1242

14.09.2017 в 11:31:28

#6111049

walter1991, Тоже самое можно увидеть на выходе любого другого прибора (УЗМ-50/51М, Зубр/Рбуз,и др). Это называется наводка на щупы. Проверено. К работоспособности прибора это не имеет никакого отношения.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу