halyko
halyko
Новичок

Регистрация: 26.11.2016

Кировоград

Сообщений: 14

13.09.2017 в 16:36:23

добрый день в квартиру приходит 380 т.е.5 проводников L1, L2,L3,N,PE система заземления TN-C-S.Обнаружил, есть напряжени 220 между любой фазой и нулем,а также между фазой и заземлением.Кто знает,что может быть?

Заранее благодарен

0
Hitgher
Hitgher
Резидент

Регистрация: 12.04.2015

Москва

Сообщений: 4090

13.09.2017 в 16:40:54

Хорошая земля, так и должно быть. Мне вот интересно если вы ни черта не понимаете, что вы туда лезете? И чем вы обнаружили?

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

13.09.2017 в 16:42:13

halyko написал: напряжени 220 между любой фазой и нулем,а также между фазой и заземлением

Учите основы электротехники. Так и должно быть. А что, спросить у гугла сложнее чем создать тему?.

0

Грубый, но справедливый

megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

13.09.2017 в 16:44:04

halyko написал: Кто знает,что может быть?

Главное чтобы между нолём и землёй не было напряжения. ссылка

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

halyko
halyko
Новичок

Регистрация: 26.11.2016

Кировоград

Сообщений: 14

13.09.2017 в 16:59:07

та все -"затоптали" насмерть. понял-разобрался