VladislavV написал :
Кабель 3х2,5 держит 25А. Автомат на 20А срабатывает при 25А только через час.
у меня получается что на розетки идет кабель 2.5 кв, а на свет 1,5 квадрата.
насколько это всетаки экстремально и неправильно, учитывая что я купил автоматы 16 на свет и 20А на розетки?
Да, и еще. Выключатель обычный держит 10А, а розетка 16А обычно. Т.е. автомат призван защищать не только кабель, но и еще и самое слабое место в сети, а именно вышеупомянутые выключатель или розетки.
розетки и вся фурнитура legrand valena. ну то есть вроде не китайские. если это как то сыграет роль.
посмотрел на сайте: номинальный ток такой как вы и сказали - 10 и 16
Рубильник - это пакетник? Перед счетчиком поставьте двухполюсный автомат. УЗО на 40 лучше в свой щиток вынести, а то сопрут
рубильник это вот. см "rubilnik.jpg"
хочу вообще убрать все атоматы с внешнего щитка,
запитаться там после счетчика и тянуть кабель в квартиру, а уже в щитке в квартире поставить все что надо.
щиток в кв. пока выглядит так: см. "schitok.jpg" :)
Этот вводной кабель уже Вы кинули?
строители собираются кинуть на 6 квадратов вроде
мне еще не очень понятно как все таки лучше сделать с узо и ...
то есть поставить в щиток в квартиру УЗО и его же использовать как общий автомат.
или поставить автомат скажем на 32-40А и рядом с ним узо (до или после?).
или вообще один дифференцальный автомат как общий.
подскажите плиз, если вопрос не очень глупый.