03.02.2007 в 12:40:47
пытаюсь понять как лучше сделать в щитке уже имеются протянутые линии. 10 штук
2 на освещение по квартире
1 стиралка
1 посудомойка
1 вытяжка на кухне + газ.плита (с эл.поджигом)
1 розетки кухня
1 розетки м.комната
1 розетки б.комната
1 теплый пол кухня
1 теплый пол ванна
на свет купил автоматы abb 16 на розетки и технику 20-25
теперь не пойму, что ставить на вход:
почитал форум, почему то тока запутался :(
я склоняюсь к варианту общий автомат на 32а + узо с порогом срабатывания 30
или вообще это все ошибочно. спасибо
03.02.2007 в 12:48:24
Вы с автоматами ошиблись ровно на порядок, т.е. 16 - 10, 20 - 16. Ну, может на посудомойку 20. Духовки нету? Дом новый? Кабель вводной какой? В этажном щитке что стоит?
03.02.2007 в 12:54:57
Вам нужно УЗО на 25А.+два автомата на 16А. На стиралку и посудомойку.
03.02.2007 в 13:48:10
ser7424 написал : Вам нужно УЗО на 25А.+два автомата на 16А. На стиралку и посудомойку.
И все ..?
03.02.2007 в 23:25:47
VladislavV написал : Вы с автоматами ошиблись ровно на порядок, т.е. 16 - 10, 20 - 16. Ну, может на посудомойку 20. Духовки нету? Дом новый? Кабель вводной какой? В этажном щитке что стоит?
а почему ошибся? излишний запас? и они не будут срабатывать? духовка будет или просто микроволновка в розетку дом не новый, скорее старый. 12-и этажка 76 года кажись. вводной кабель кинут потолще (я не очень ориентируюсь в "квардарах", но толще чем разводка по квартире) в наружнем щитке стоят какие то автоматы (кажется 2*20 и общий рубильник), но есть желание это все ваще убрать и запитатьсяч напрямую к магистрали, ну конечно после счетчика.
посмотрел щитки у двух знакомых после недавнего ремонта и замены электрики.
стоят автоматы на 16-20
и в качестве входного - узо на 40, то есть как такого входного автомата нет.
вместо него узо.
не знаю правильно ли это
04.02.2007 в 01:01:45
2IcePassion Кабель 3х2,5 держит 25А. Автомат на 20А срабатывает при 25А только через час. Да, и еще. Выключатель обычный держит 10А, а розетка 16А обычно. Т.е. автомат призван защищать не только кабель, но и еще и самое слабое место в сети, а именно вышеупомянутые выключатель или розетки. Рубильник - это пакетник? Перед счетчиком поставьте двухполюсный автомат. УЗО на 40 лучше в свой щиток вынести, а то сопрут Этот вводной кабель уже Вы кинули?
05.02.2007 в 00:38:28
А что такое "пакетник" - вызывал электрика посмотреть и перетянуть ноль в щитке на лестничной клетке - позвонил о результате (за визит платил заранее:)) а электрик сказал: "Пакетник у тебя НАДА менять" - купи в магазине. Так что же это - что купить то??
05.02.2007 в 00:42:30
рубильник двухполюсный. Выкиньте и поставьте двухполюсный автомат
07.02.2007 в 19:17:41
VladislavV написал : Кабель 3х2,5 держит 25А. Автомат на 20А срабатывает при 25А только через час.
у меня получается что на розетки идет кабель 2.5 кв, а на свет 1,5 квадрата. насколько это всетаки экстремально и неправильно, учитывая что я купил автоматы 16 на свет и 20А на розетки?
Да, и еще. Выключатель обычный держит 10А, а розетка 16А обычно. Т.е. автомат призван защищать не только кабель, но и еще и самое слабое место в сети, а именно вышеупомянутые выключатель или розетки.
розетки и вся фурнитура legrand valena. ну то есть вроде не китайские. если это как то сыграет роль. посмотрел на сайте: номинальный ток такой как вы и сказали - 10 и 16
Рубильник - это пакетник? Перед счетчиком поставьте двухполюсный автомат. УЗО на 40 лучше в свой щиток вынести, а то сопрут
рубильник это вот. см "rubilnik.jpg" хочу вообще убрать все атоматы с внешнего щитка, запитаться там после счетчика и тянуть кабель в квартиру, а уже в щитке в квартире поставить все что надо. щиток в кв. пока выглядит так: см. "schitok.jpg" :)
Этот вводной кабель уже Вы кинули?
строители собираются кинуть на 6 квадратов вроде
мне еще не очень понятно как все таки лучше сделать с узо и ... то есть поставить в щиток в квартиру УЗО и его же использовать как общий автомат. или поставить автомат скажем на 32-40А и рядом с ним узо (до или после?). или вообще один дифференцальный автомат как общий.
подскажите плиз, если вопрос не очень глупый.
07.02.2007 в 21:02:30
IcePassion написал : насколько это всетаки экстремально и неправильно
Читайте выше.
IcePassion написал : номинальный ток такой как вы и сказали
А Вы сомневались? Ррррр....
IcePassion написал : хочу вообще убрать все атоматы с внешнего щитка,
Вместо пакетника - двухполюсный автомат, чтобы счетчик обслуживать.
IcePassion написал : поставить в щиток в квартиру УЗО и его же использовать как общий автомат.
Не стоит...
IcePassion написал : автомат скажем на 32-40А и рядом с ним узо
Так лучше.
IcePassion написал : вообще один дифференцальный автомат как общий.
Так можно, но дорого. Вообще, делают все-таки так: Ставят в этажном щите вводной автомат 2Р и УЗО 100(300) мА для защиты кабеля вводного (УЗО лучше типа S) если потянете по денежкам. В своем щите ставите вводной 2Р автомат - и вперед.
08.02.2007 в 08:42:21
VladislavV написал : 2IcePassion Кабель 3х2,5 держит 25А. Автомат на 20А срабатывает при 25А только через час. Да, и еще. Выключатель обычный держит 10А, а розетка 16А обычно. Т.е. автомат призван защищать не только кабель, но и еще и самое слабое место в сети, а именно вышеупомянутые выключатель или розетки.
Забыли патроны для лампочек обычно 3А или 6А.
на каждый патрон и розетку по автомату.
Розетка точно такое-же коммутационное устройство что и автомат ,
только с присущими ей функциями. (соответствующяя унификация).
Отсюда по Вашему назревает каждому автомату, еще свой автомат.
Как бы чего не вышло.
08.02.2007 в 09:49:00
filvik написал : Забыли патроны для лампочек обычно 3А или 6А
Патроны защищены либо плавкими предохранителями типа "электролампочка", либо электронными предохранителями типа "энергосберегающая лампочка".
08.02.2007 в 10:45:36
VladislavV написал : А Вы сомневались? Ррррр....
ну я просто проверил. вдруг легранд как нить отличился
2VladislavV
я правильно понял схему?
стояк - двухполюсный автомат - узо - счетчик - вводной кабель в квартиру - вводной 2p автомат - кучка автоматов на линии
а если не хочется ставить узо снаружи? сопрут ведь. еще вопрос на скока ампер должны быть эти дивайсы.
Кабель 3х2,5 держит 25А. Автомат на 20А срабатывает при 25А только через час.
еще раз. исходя из этого мне следует все автоматы поменять на 16А? а на свет (где кабель 1,5) даже на 10А?
VladislavV написал : Ставят в этажном щите вводной автомат 2Р и УЗО 100(300) мА для защиты кабеля
на самом деле я хотел ставить узо больше не для защиты кабеля, а для защиты себя и домашних (ну то есть от тупого тыкания в розетку до пробоя) хотя может это связано.